Üdv

Mi lehet annak az oka, ha a dugaljakban a fázis és a védővezető közt csak 135V TN rendszer


Nem elérhető Marton

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 561
  • Hírnév erő: 7
  • Marton talán lesz valaki.Marton talán lesz valaki.
Re:Feszültségviszonyok
« Válasz #1 Dátum: 2017. December 19., 10:26:23 am »
A fázis nulla között mekkora érték mérhető?
Mivel történt a mérés, nagy bemeneti ellenállású multiméter szórt kapacitív értéket is feszültségnek mérhet?
Nulla és védőföld között mi mérhető?

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 629
  • Hírnév erő: 8
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Feszültségviszonyok
« Válasz #2 Dátum: 2017. December 19., 11:17:10 am »
A lakásban, (helyiségben) az érintésvédelem vezetéke kiépített de szakad, vagy nincs a meglévő PE-re csatlakoztatva, (ha van egyálltalán.) A következménye lehet ;
A fórum keresőjében >>>>>>    Laptoppal a fürdőkádban Válasz #29 Dátum: 2013. Március 15. (NOVIL) Villamos igazságügyi szakértõk fóruma

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető sivito

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 16
  • Hírnév erő: 0
  • sivito árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
Re:Feszültségviszonyok
« Válasz #3 Dátum: 2017. December 19., 20:03:02 pm »
nem evidens, de fázisvezetőn is lehet kötéshiba és extrém esetben azon is "eltünhet" a hiány , de életvédelmi szempontból a PE vezetőt kell elsődlegesen tisztázni...(lázsd. Simon Endre hozzászólása)
 elképzelhető 3 fázisú rendszer esetében  más érdekesség is...  ezt ugye nem tisztáztuk melyik van. (2 fázis is lehet ha van vezérelted is...) 

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.979
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Feszültségviszonyok
« Válasz #4 Dátum: 2017. December 19., 20:49:42 pm »
Először is meg kell győződni  az első mért fogyasztói elosztó táblánál, hogy a bejövő földelés földelési ellenállás értéke megfelelő-e. Megfelelő-e a bejövő védő vezető keresztmetszete.
Az érintésvédelmi mód kialakítása megfelelő-e, TT vagy TN rendszer. A kiinduló pont kiértékelés nagyon fontos. Ezután jönnek a kollégák által említettek. Célműszer igénybevétele is fontos. Vigyázat a soros felfűzésnél is lehet csapda.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 629
  • Hírnév erő: 8
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Feszültségviszonyok
« Válasz #5 Dátum: 2017. December 19., 22:15:01 pm »
Újdonsült forumtársunknak javaslom  a (feltételezett) lakás valamennyi érintésvédelmi  csatlakozáspontjának az álltala alkalmazott t e r h e l e t l e n  (!) műszeres ellenőrzését és semmiképp sem próbalámpás "vizsgálatát", mert ha az egész rendszer PE-je levegőben van a próbalámpa hidegellenállásán keresztül az összes érintésvédelemre csatlakozó fémtest, burkolat életveszélyessé válik. Amennyiben a jelenség mindenhol fennáll azonnal hívjon szakembert a veszélyállapot elhárítására. Abban az esetben ha a tápellátás rendelkezik 30mA-es ÁVK-val /firelével/ akkor sem halogatható a szerelői ellenőrzés.