Szoba hõmérséklet szabályozás korszerûen

A KNX buszrendszer egyedülálló lehetõséget biztosít számunkra a helyiség hõmérséklet szabályozás terén.
A rendszer nélkülözhetetlen elemei : hõmérséklet szabályzó jeladóval (termosztát), a feladathoz illeszkedõ kimeneti egység(félvezetõs).

A szabályozó típusa:
   2 pont szabályzó, hiszterézissel
   PI szabályzó

2 pont szabályzó
Ebben az esetben a hõmérséklet tény érték egy sávon belül tartható. A sávot hiszterézisnek nevezzük, jellemzõen 0,2 – 05 °C. A hiszterézis értéke a komolyabb szabályzókban beállítható.

PI szabályzó
Két fontos eleme: K arányossági tényezõ (°K), T integrálási idõ (perc)
jellemzõ értékek radiátoros fûtés esetén:  5°K, 240 perc
Ideális esetben beállíthatjuk az optimális közelítést és túllendülést.
Két fontos csoportja a folyamatos és a PWM (impulzus szélesség moduláció)
A rosszul beállított szabályzó nem stabil, tehát a hõmérséklet értékében lengések jöhetnek létre.

Lehetõségünk van két vagy több körös fûtés/hûtés szabályzó kialakítására is.
Az alap és a kiegészítõ fûtés/hûtés megfelelõ összehangolását  a  termosztát vagy a szabályzó modul végzi el.(jellemzõ kialakítás, padló fûtés kiegészítõ radiátorral)

A hûtés – fûtés átkapcsolást végezhetjük automatikusan és kézi kapcsolással is.
Definiálhatunk : komfort, készenlét és éjszakai üzemmódokat.
Ablak nyitás esetére - az energia takarékosság érdekében - felfüggeszthetjük a fûtés/hûtést, majd a becsukás után újra indul a rendszer.
Beállíthatunk fagyvédelmi és túlhevülés elleni védelmet is.

Ha a téma bõvebben érdekel, bemutató termünkben mûködés közben is megismerhetõ, kipróbálható.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Schmidt András

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 104
  • Hírnév erő: 2
  • Schmidt András nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Loxone Electronics
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #11 Dátum: 2012. Február 13., 22:53:31 pm »
Szoba hõmérséklet szabályozás korszerûen

A KNX buszrendszer egyedülálló lehetõséget biztosít számunkra a helyiség hõmérséklet szabályozás terén.
A rendszer nélkülözhetetlen elemei : hõmérséklet szabályzó jeladóval (termosztát), a feladathoz illeszkedõ kimeneti egység(félvezetõs).

A szabályozó típusa:
   2 pont szabályzó, hiszterézissel
   PI szabályzó

2 pont szabályzó
Ebben az esetben a hõmérséklet tény érték egy sávon belül tartható. A sávot hiszterézisnek nevezzük, jellemzõen 0,2 – 05 °C. A hiszterézis értéke a komolyabb szabályzókban beállítható.

PI szabályzó
Két fontos eleme: K arányossági tényezõ (°K), T integrálási idõ (perc)
jellemzõ értékek radiátoros fûtés esetén:  5°K, 240 perc
Ideális esetben beállíthatjuk az optimális közelítést és túllendülést.
Két fontos csoportja a folyamatos és a PWM (impulzus szélesség moduláció)
A rosszul beállított szabályzó nem stabil, tehát a hõmérséklet értékében lengések jöhetnek létre.

Lehetõségünk van két vagy több körös fûtés/hûtés szabályzó kialakítására is.
Az alap és a kiegészítõ fûtés/hûtés megfelelõ összehangolását  a  termosztát vagy a szabályzó modul végzi el.(jellemzõ kialakítás, padló fûtés kiegészítõ radiátorral)

A hûtés – fûtés átkapcsolást végezhetjük automatikusan és kézi kapcsolással is.
Definiálhatunk : komfort, készenlét és éjszakai üzemmódokat.
Ablak nyitás esetére - az energia takarékosság érdekében - felfüggeszthetjük a fûtés/hûtést, majd a becsukás után újra indul a rendszer.
Beállíthatunk fagyvédelmi és túlhevülés elleni védelmet is.

Ha a téma bõvebben érdekel, bemutató termünkben mûködés közben is megismerhetõ, kipróbálható.

Egy kiegészítés a szabályzás módjával kapcsolatban:

Öntanuló fûtésszabályzás:

A szabályzó nem igényel kalibrálást. Mindezt automatikusan, a hisztorikus adatok alapján teszi. A mért, és a kért adatok naplózásával a paraméterek megadása feleslegessé válik. A szabályzó tehát rövid tanulási fázis után pontosan tudni fogja, hogy mikor és mennyire kell kinyitnia a fûtési szelepet az idõprogram betartásához.

Kimeneti típusok / szeleptípusok

Az elõzõ bejegyzésben is esett szó folyamatos, illetve PWM kimenetrõl. A két megoldás közötti legfontosabb különbség elõbbi teljesen fokozatmentes kimenet, míg utóbbi egy a fokozatmentes szabályzáshoz legközelebbi de mégis digitális kimenetet ad. Szemléletesen folyamatos (PID, PI, PD, öntanuló szabályzás) szabályzásra a szabályzószelepek köthetõek (jellemzõen 0-10V/4-20mA), míg a digitális (kétpont, PWM) szabályzásra nyit/zár szelepek köthetõek.

Az ábra a PWM szabályzással a digitális kimenetre jutó jelet mutatja:


Folyamatos szabályzásnál a kimenetek felülrõl lefelé haladva 20%, 50% és 80%.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
6 Válaszok
3818 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 26., 14:40:06 pm
írta Zoli
5 Válaszok
7418 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Április 20., 12:28:54 pm
írta Zoli
19 Válaszok
4741 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Január 10., 16:20:10 pm
írta macsey
2 Válaszok
1762 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Április 15., 15:01:26 pm
írta NagyPS
0 Válaszok
539 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. December 12., 09:17:05 am
írta tomifix