Hibakeresés konnektor feszültség különbség
« Dátum: 2012. December 03., 19:12:20 pm »
Felújított lakáshoz hívtak, hogy a nappaliban az egyik dugaljból működik a TV a másikból nem működik.Feszültséget mértem az első dugaljból fázis-null között 195-200 V, a másik dugaljba fázis-null között 220-230 V. Az első dugalj földelés-fázis között 224 V volt.  És a földelés-null között 20 V mértem.
A tulaj szerint a villanyszerelést nem bövítették a vezeték 2.5 réz.
A mérőt nem rég költöztették a ház oldaláról a kerítésre.

Mi lehet a gond?

köszönöm a segítséget!

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
« Válasz #1 Dátum: 2012. December 03., 19:24:09 pm »

Mennyi a hurokellenállások értéke a dugaszoló aljzatoknál.
Külön-külön a fázis -nullavető, és a fázis - védővezetők között?

Nem elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 594
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
« Válasz #2 Dátum: 2012. December 03., 20:17:57 pm »
Nagy valószínűséggel egy rossz nulla kötés okozza a gondot! Áramtalanított helyzetben sima Ohm mérővel mérheted a nagy ellenállást föld nulla között, durván 1-2 Ohm lehetne. Nézd a dugaljzatól az első kötődoboztól ki indulva meg a kötéseket. Természetesen kezd magával az aljzattal. :)

Nem elérhető faxelektroTopic starter

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 483
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
« Válasz #3 Dátum: 2012. December 06., 19:39:20 pm »
Sajnos nincs olyan mérőműszerem mivel hurokellenállást mérhetnék :(

Ajánljatok valamilyen mérőműszert vagy megoldást .

Kösz.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.514
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
« Válasz #4 Dátum: 2012. December 07., 00:00:55 am »
Hali!
Há' má' hogyne lenne ilyen műszered. ??? Pl. a szakadást mivel méred? Abban akkor lenni kell ellenállás mérési funkciónak. Ha nincs is célműszered, azért az ilyen durva hibákat ki lehet vele szűrni.
Ha nem lenne semmilyen műszered, akkor sürgősen szerezz be egy akármilyet, mert ma már műszer nélkül nincs villanyszerelés.  ;)

Nem elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 348
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
« Válasz #5 Dátum: 2012. December 07., 18:19:20 pm »
Valaki elárulná, hogyan lehet a N és PE között 20V feszültséget mérni terheletlen állapotban?

Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.383
  • Hírnév erő: 38
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
« Válasz #6 Dátum: 2012. December 07., 19:20:40 pm »
Többféle megoldás is létezhet. Műszer nem megfelelő zavarérzékenysége miatt, nullázási problémák, mágneses indukció okozta jelenség (hosszan egymás mellett futó árnyékolatlan vezetőerek esetében).
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 348
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
« Válasz #7 Dátum: 2012. December 07., 19:30:26 pm »
Köszönöm Nova a választ. A "nullázási problémák" valami példával kiegészítenéd?

Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.383
  • Hírnév erő: 38
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
« Válasz #8 Dátum: 2012. December 07., 19:36:26 pm »
Mivel a környezetet nem ismerem, de tételezzük fel, hogy egy családi házról van szó. Akkor a villanyóránál elhelyezett elosztó szekrénytől kezdve kezdeném a vizsgálatot. Ebből egyből kiderül, hogy honnan kezdve jelentkezik ez a feszültség különbség.

A többi általam említett példa inkább ipari környezetben jellemző, hiszen ott található inkább olyan berendezések amelyek okozhatnak mérési pontatlanságot a nem megfelelően kialakított mérőműszerekben. Ugyanúgy mint a hosszan egymás mellett futó vezető erek és az indukció által okozott feszültség növekedés. Ezek jellemzően terhelt állapotban megszűnnek.


Mivel nem ismerjük a mérési környezetet így érdemes lenne egy kis izzóval akár megterhelni mérés körben a két mérési pontot és megnézni, hogy a mért feszült szint milyen mértékben befolyásolódik.  ;)
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető faxelektroTopic starter

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 483
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
« Válasz #9 Dátum: 2012. December 07., 20:40:40 pm »
Van mérőműszerem UNI-T UT30C tipusú. Én célműszerre gondoltam.

A tulaj azt mondja hogy ne bontsam meg  a dobozokat mivel most van festve azt az egy dugaljt ő nélkülözi. Gondolom idáig is így működött.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
10 Válaszok
4372 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. November 21., 21:39:50 pm
írta 980POWER
8 Válaszok
5439 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. November 24., 00:33:26 am
írta nyaki
15 Válaszok
4689 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Szeptember 25., 08:59:12 am
írta nova
2 Válaszok
1252 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Szeptember 02., 22:52:33 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
2 Válaszok
765 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Október 30., 07:53:13 am
írta hunterrop