• Fogyasztói leágazás mérése több helyen 1 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Fogyasztói leágazás mérése több helyen  (Megtekintve 3151 alkalommal)

Nem elérhető novaTopic starter

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.383
  • Hírnév erő: 38
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Fogyasztói leágazás mérése több helyen
« Dátum: 2012. Október 10., 18:12:30 pm »
Adott egy fogyasztói leágazás melynek fogyasztását több helyen szeretnénk méri. Tehát az áramváltón keresztül mérjük a fogyasztói leágazást, majd ezt az áramváltó által mért értéket szeretnénk egymástól távoli két helyen mérni. Ha jól tudom egy hurkot képezve több táblamûszerrel megoldható a mérés.

Milyen buktatói lehetnek ennek az elgondolásnak?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető Könyves Kálmán

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 508
  • Hírnév erő: 5
  • Könyves Kálmán nincsen befolyása.
Re: Fogyasztói leágazás mérése több helyen
« Válasz #1 Dátum: 2012. Október 10., 19:28:18 pm »
Miért akarsz azonos áramváltóról két müszert müködtetni? Egy ilyen mérésnél pont ez a legkisebb költségü alkatrész szerintem. Magam nem találkoztam még ilyen megoldással, ez mondjuk nem jelenti azt, hogy nem lehetséges.
Van más megoldás arra is hogy egy müszer adatait akárhonnan láthasd.
(Számítógépen keresztül) persze a konkrét igényt nem ismerve ez lehet, hogy túlbonyolítása a problémának.

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Fogyasztói leágazás mérése több helyen
« Válasz #2 Dátum: 2012. Október 10., 19:51:19 pm »
Adott egy fogyasztói leágazás melynek fogyasztását több helyen szeretnénk méri. Tehát az áramváltón keresztül mérjük a fogyasztói leágazást, majd ezt az áramváltó által mért értéket szeretnénk egymástól távoli két helyen mérni. Ha jól tudom egy hurkot képezve több táblamûszerrel megoldható a mérés.

Milyen buktatói lehetnek ennek az elgondolásnak?

Az áramváltó közelébe tennék egy árammérõ mûszert 4-20mA-es kimenettel(Pl.: Datcon DT4260), a távoli helyre egy folyamatindikátort(Pl.: Datcon DT4220) a két mûszer között 4-20mA-es áramhurok. Így akár száz méter is lehet a távolság, messzebbre RS485.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Könyves Kálmán

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 508
  • Hírnév erő: 5
  • Könyves Kálmán nincsen befolyása.
Re:Fogyasztói leágazás mérése több helyen
« Válasz #3 Dátum: 2012. Október 10., 19:52:09 pm »
UPDATE: Megnéztem az árakat, ha csak egyszerû analóg táblamûszerekrõl van szó, akkor nem biztos, hogy ennyire egyértelmû a dolog. (Nekem már rá van állva az agyam a komplexebb megoldásokra, nagyobb információszükséglettel erre pedig inkább az 50-70 ezres multifunkciós hálózatmérõket használjuk pl. Schneider PM9C)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Fogyasztói leágazás mérése több helyen
« Válasz #4 Dátum: 2012. Október 10., 20:02:02 pm »

Miért van erre egyáltalán szükség?
Fõmérõnek lenni kell, ezt olvassák le, ez van a szerzõdésben.
A továbbiak, teljesítménymérõk, almérõk.
Mûszaki megoldás van számtalan, de fõmérõ egy helyrajzi számon csak egy lehet.
Olyan megoldást a szolgáltató nem engedélyez, hogy egy helyrajzi számhoz, több bejelentett mérõ legyen.

Nem elérhető novaTopic starter

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.383
  • Hírnév erő: 38
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Fogyasztói leágazás mérése több helyen
« Válasz #5 Dátum: 2012. Október 10., 20:52:40 pm »
A lényeg az, hogy van egy külön betáplálás a rendszernek. Gondoljunk például a generátoros sínrendszerre a kapcsolószekrényekben. Több szinten vannak elosztó szekrények, melyekben táblamûszer van beszerelve. Az áramváltók a betáplálási pontnál vannak felfûzve és minden elosztó szekrényben azonos teljesítmény viszonyokat kell mérni.

Idézetet írta: JUVILL
Fõmérõnek lenni kell, ezt olvassák le, ez van a szerzõdésben.
A továbbiak, teljesítménymérõk, almérõk.
Mûszaki megoldás van számtalan, de fõmérõ egy helyrajzi számon csak egy lehet.
Olyan megoldást a szolgáltató nem engedélyez, hogy egy helyrajzi számhoz, több bejelentett mérõ legyen.

Saját mérésre van szükség, nem kell hitelesített mérés.  ;) Tulajdonképpen tájékozódás miatt kell, hogy minden szekrényben megjelenjenek az adott teljesítmény viszonyok.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Fogyasztói leágazás mérése több helyen
« Válasz #6 Dátum: 2012. Október 10., 21:07:12 pm »
 
Akkor ennek semmi akadálya.
Akár 35-ös kalapsínre rögzíthetõ mérõvel is meg lehet valósítani. Már 100 A-os digitális direktmérõket is lehet kereskedelmi forgalomban kapni. ;)

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Fogyasztói leágazás mérése több helyen
« Válasz #7 Dátum: 2012. Október 10., 21:21:57 pm »
A lényeg az, hogy van egy külön betáplálás a rendszernek. Gondoljunk például a generátoros sínrendszerre a kapcsolószekrényekben. Több szinten vannak elosztó szekrények, melyekben táblamûszer van beszerelve. Az áramváltók a betáplálási pontnál vannak felfûzve és minden elosztó szekrényben azonos teljesítmény viszonyokat kell mérni.

A külön betáp árama szétosztódik szinti elosztókon, mi a célja a külön betáp áram szerinti szintenkénti teljesítmény mérésnek.
Fõleg, hogy a szintenkénti elosztók betáp feszültsége is el fog térni.

Nem elérhető novaTopic starter

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.383
  • Hírnév erő: 38
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Fogyasztói leágazás mérése több helyen
« Válasz #8 Dátum: 2012. Október 10., 21:53:13 pm »
A célja az lenne, hogy a külön betáplálási pont teljesítménye korlátozott, szeretnék látni a két szinten elhelyezett elosztókon, hogy mekkora teljesítmény áll még a rendelkezésükre.  Tehát nem az adott szekrény mérése érdekli õket, hanem a két szint összes felvett árama, mely egy fõelosztó szekrénybe elhelyezett áramváltón keresztül mérõdne.

Igazából már van egy kiépített rendszer, melynél az áramváltók áttételét állítottam be a mûszereken. Gondoltam feldobom itt kérdésként, hogy ki milyen megoldással oldaná meg a mérést, az általam leírtaknak mi az esetleges buktatói.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető metrigraf

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 37
  • Hírnév erő: 1
  • metrigraf nincsen befolyása.
Re:Fogyasztói leágazás mérése több helyen
« Válasz #9 Dátum: 2012. Október 11., 18:25:14 pm »
Az áramváltó szekunder körét ha nagyobb teljesítménnyel terheljük mint a rá jellemzõ névleges érték  a sorba kötött mûszerek  az áramváltó által mért értéknél kevesebbet mutatnak.

A helyes mérés feltétele:

Sáramv > Iszek2 * (Rvez +R1 +R2+...) [VA]

ahol R1, R2 a mûszerek belsõ ellenállása
       Rvez  a szekunder kör vezeték ellenállása
       Iszek az áramváltó szekunder árama

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
2 Válaszok
3376 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Március 30., 12:56:21 pm
írta exchange
10 Válaszok
8212 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Április 30., 00:08:48 am
írta 980POWER
6 Válaszok
2013 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Június 24., 21:37:39 pm
írta simca
12 Válaszok
3635 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Szeptember 11., 14:33:19 pm
írta Sztrogoff
1 Válaszok
476 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Július 18., 00:55:26 am
írta Simon Endre