Sziasztok!
Adott egy probléma, egy új építésű házban külön ÉV relé védi a világítási áramköröket egy hónapokig minden rendben volt az utóbbi időben az ÉV relé véletlen szerűen  leold. Elég sok led fényforrás és led szallag van beépítve. AC típusú relé került beépítésre. Kérdésem, hogy szerintetek egy A típusú megoldaná e a prblémát.


Atis57

Idézetet írta: gabika25 Dátum 2020. június 30., 21:56:00 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Adott egy probléma, egy új építésű házban külön ÉV relé védi a világítási áramköröket egy hónapokig minden rendben volt az utóbbi időben az ÉV relé véletlen szerűen  leold. Elég sok led fényforrás és led szallag van beépítve. AC típusú relé került beépítésre. Kérdésem, hogy szerintetek egy A típusú megoldaná e a prblémát.

Szia!
Ha a Ledek tápjai kapcsolóüzeműek , -akkor Igen.
De előtte megkellene nézni mennyi a szivárgóáram-és mennyire érzékeny a FI relé? (a 30mA-s már 24mA-től oldhat!)

bankoz

Idézetet írta: gabika25 Dátum 2020. június 30., 21:56:00 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Adott egy probléma, egy új építésű házban külön ÉV relé védi a világítási áramköröket egy hónapokig minden rendben volt az utóbbi időben az ÉV relé véletlen szerűen  leold. Elég sok led fényforrás és led szallag van beépítve. AC típusú relé került beépítésre. Kérdésem, hogy szerintetek egy A típusú megoldaná e a prblémát.

Szia!

Ahogy Atis57 is írja, okozhat ilyet a LED szalag is, de őszintén szólva manapság szinte már bármi. Sok háztartásban van több laptop/számítógép, ezek ha együtt mennek simán bezavarnak egy AC-s ÁVK-t. Nagyobb, erre érzékeny gépeknél (szárítógépek, futógépek), stb. már soknál fel van tűntetve a leírásában, hogy A típusú ÁVK-t kell használni.

Javítási lehetőségek:
- beraktok egy A-s ÁVK-t az AC-s helyére
- szivárgó áram mérő lakatfogóval megnézitek melyik kör/fogyasztó okozza a galibát
- ha nincs ilyen lakatfogó, akkor sorba kötött multiméterrel is lehet próbálkozni

Gyakorlatban én vennék egy 10eFt-os A-s relét és 90%-ban ez megoldja. A hibakereséshez villanyszerelő kell, így az már drágább lesz. De őszintén szólva, lehet hogy néznék egy jó villanyszerelőt, mert ahol új építésnél AC-s ÁVK-t rak fel egy szerelő, ott lehet máshol is "költségoptimalizált" megoldást használt a kivetelezésnél...