Tisztelt Fórumozók!
Több 18 és 24 méter magas fém oszlop, rajta 8 db 2kW-os reflektor, villámvédelmi földelőjét kéne ellenőriznem. Melyik szabvány vonatkozik rá?
A földelésről a kiviteli terveket megkaptam, kockázatelemzést is de hogy ki és mikor és hogy készítette el arról semmit nem tudni. (...tudom hogy ha nincs meg a földelésről készült mérési jkv akkor nem állítható ki megfelelő VV jkv.) Persze a feltárás már lehetetlen/nehézkes. átadás előtti állapotok. Füvesítve több pálya, mű füvezve a többi pálya. A tervben szerepel a földelőkörök kialakítása az oszlop körül 1 méter mélyen 50 cm sugárnövekedéssel 3 méterig. Ez hogy ellenőrizhető? Gondolom jobb értéket mérek mint ha csak egy földelőszonda lenne. Az oszlopok földelői átlagban 1,40-és 3 ohm közöttiek minden lekötve az oszlopról. (PE, N, épülettel és egymással összekötő vezetők). Az érték jó, de nyilatkoznom kell a lépésfeszültség csökkenésére tett védelemről is. (ez lenne a földelőkör. ha van.)
Hát a feladat megfogalmazásában benne van a megoldás is, de ez a rajz pont erről szól:
https://www.villanylap.hu/images/cikkkepek/2005/1/foldabr3.jpg
Méred az oszloptól elfelé a feszültséget mondjuk 20 cm-enként, 3-4 méteres sugáron és a görbe nem lehet a bal oldali jellegű.
Gondolom, csinálnod kell egy pár 20 cm-es szondát, mondjuk egy méter hosszú távolságkijelölő "vonalzóval" a lendületes munkavégzés kedvéért, meg kell legalább egy segítő, meg eltart egy napig, mert több irányba meg kéne ismételni - meg ezek miatt sokat kell érte számlázni. :) De lehet, hogy a 20 cm is negatív irányba befolyásolja a pontosságot, másfelől az is lehet, hogy normális érintkezés csak 30 cm mélyen lenne. Lehet, hogy kicsi a 20 cm-enkénti feszültség különbsége, s emelni kell a feszültségen 50 V fölé. Hosszú ideig nem lehet nyomatni, mert kiszárad a föld, csak bekapcs, mér, kikapcs.
Egyszerűbben nem lehet megmérni. Tág tere van az alkotó fantáziának!
És még az összes résztvevőre is vigyáznod kell.
...úgy néz ki hogy az oszlopok köré nem építettek földelőköröket. Kivitelező elmondása szerint nem szükséges, de azért elszámolta/felszámolta hisz a terven rajta van. Indok. Idézem, lehet hogy nem pontosan de a lényeg benne van. " eredetileg a pályák élőfüves, pázsittal voltak tervezve, de megváltoztatták műfűre és a műfű az gumi a gumi meg szigetel."
Jövőhéten utánajárok. Tervmódosítások, ki kivitelezte, fotók, műfű összetétele, lerakás módja stb.
Lehet hogy igaza van?
Csak úgy érdekességképpen osztottam meg.
Jó módszer a "kezelő" elszigetelése a földtől...
Fejből nem megy, de van ilyenről szó a villámvédelmi szabványban is.
Mondjuk ez a műfű villamosipari szempontból még sötét ló, de legfeljebb megméred. :)
A műfű csak addig szigetel, amíg az áldott csapadék be nem teríti őt és a környezetét.
A műfüvű nem szigetel villámvédelmi szempontból.
A szigetelésre ajánlott életszerűen kivitelezhető szigetelés a levezetőktől vizszintesen minden irányban minimálisan 3 méteres távolságig, minimum 5cm vastag egybefüggő, töredezésmentes aszfalt terítése, a soderterítés azonos méretben minimum 15 cm terítésben vagy egyéb méretezett, időtálló szigetelés. A sóderterítést az MLSZ Infrastruktúra szabályzata kizárja.
"Nyaki" szerintem jól írja miért is nem jó a műfű. A műfüves rendszerek nem szükségszerűen gumiörleménnyel kerülnek lerakásra, és a "lesúlyozását" jellemzően homokszórással oldaják meg, ami megfogja a nedvességet. Ráadásul a műfüves rendszereket évente legalább 2 alkalommal karban kell tartani, amikor is megváltozhat a szerkezete, a gumi aránya, stb. A körkörös gyűrűk a lépésfeszültséget hivatottak csökkenteni, egyenletesen elosztani, hogy ne legyen egy-egy lépéstávolság esetén a két végtag között veszélyes, illetve életveszélyes lépésfeszültség.
A kivitelező többszempontból is hibázott. Fel is merül a kérdés, olvasva a megjegyzését, hogy van-e jogosultsága villámvédelmi rendszert kivitelezni. Ha lenne, ismernie kellene a szabvány előírásait, de azt láthatóan nem ismeri. Kell felelős műszaki vezetői nyilatkozat a villámvédelem megfelelő elkészítéséről, és ellenőrizhető terv, és természetesen a kockázatelemzést és a tervet is egy villámvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkezőnek kell készítenie. A tervtől való eltérés esetén a tervezővel egyeztetni szükséges, a felülvizsgáló nem dönthet egyedül, ha mégis megteszi, az összes felelősséget átvállalta. Én nem tenném a helyedben.
Gondolom, ez is TAO támogatás keretében készült, kockáslapos elszámolású pályaépítés.
Sziasztok, szeretek sportolni, és sokat játszom. Nagy tenisz- és futballrajongó. Szeretnék elkezdeni fogadni azokra a meccsekre, amelyekben biztos vagyok, tudna nekem egy bukmékert ajánlani?
Szia!
A bukmeker.hu oldalon találsz. :D
[error]Admin által eltávolítva[/error]
Hát, öreg, te nem nagyon érthetsz az üzlethez. Egy ilyen szakmai fórumba ezt beírni hatszor, az biztos tuti, hogy mindenki utálni fogja ezt a webhelyet. Vagy nagyon okos vagy, és a konkurencia érdekében írtad.
[error]Admin által eltávolítva[/error]
T! Xananf!
A villámvédelmi témában szólj hozzá ezen az oldalon légy szives!
Sztrogoff Kollégával egytértésben!
Szerintem meg a sportfogadás témában szólj hozzá egy másik weboldalon...