TN-C-S érintésvédelem

Indította Zoltán, 2012. április 25., 22:13:48 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

balzsi

Az én tudomásom szerint annak nincs jelentősége, hogy a mért, vagy méretlen oldalon van a PEN bontás, viszont szerény tudomásom szerint a PEN-t nem a nullára, hanem a PE-re kell kötni és onnét bontani az N-re.

nyaki

Egy aprócska kiigazítás csupán.
Valóban mindegy, de ahogy ez már többször kiderült, a szolgáltatói terület tulajdonosától függ, hogy a PEN bontást milyen módon engedélyezi. Ez országosan is eltérő lehet.
Ami biztos, hogy a helyi földelő vezetékét többnyire az óránál kérik összekötni a bejövő PEN-nel, aztán onnan egy megfelelő vastagságú PEN vezetővel, vagy PE/N vezetővel viszik tovább a lakáselosztókig. Ha szétbontják már ott, akkor a PEN valóban a PE/EPH kapocsra kell hogy érkezzen előbb.

petike199600

Köszönöm a válaszokat!
Tehát akkor összegzem a dolgokat figyeljetek hogy jól tanultam-e meg:
A PEN vezető a PE kapocsra  kell hogy érkezzen és onnan ágazik szét N -re .
Ha nincs szétbontva a PEN vezető akkor jön az Órához.
Ha szét van bontva akkor pedig a N jön az órához és a PE pedig a PE sínre.

Egy mondatot nem értek még:
Idézetet írta: nyaki Dátum 2012. november 04., 00:49:12 DÉLELŐTT
Ami biztos, hogy a helyi földelő vezetékét többnyire az óránál kérik összekötni a bejövő PEN-nel,
A kérdésem ezzel kapcsolatban , hogy az óránál hol érted az összekötést? Amit én láttam hogy késes biztikre jön be a 3 fázis aztán már ott el van ágaztatva a PE és N vezetőkre.Viszont ha nincs ilyen akkor hol kötik össze az óránál?

Ha szét van már viszont bontva akkor a N és PE vezetőket újra összekötni tilos ugye?



nuvolium

Velemenyem szerint azt ertette ez alatt hogy az oranal van e kulonvalasztva a Pen , PE es N reIgy 5 vzetek megy tovabb a foelosztoig .
Vagy pedig tovabbra is 4 vezetek halad egy nyomvonalon( egy csoben).  3 fazis+Pen a foeloszto szekrenyig ahol megtortenik a szetvallasztas es ahol aEHP csomopont is talalhato .
Szemely szerint mar talalkoztam ezzel a szerelesi moddal is az Eon halozatanal ahol is egy epuletet taplalt be az Eon ,foldkabellal melyben tobb kulonallo uzlet volt.
Az felfuzesi pontnal helyezte el  a merohelyeket mely az epulet hatso falan volt talalhato.
Mero orakat felig befalazott Hensel szekrenyekbe helyezte el.
Namarmost a fogado oldalon  ahova a kabel erkezett lefoldelte a PEN-t ( amit minden esetben megtesz helyileg le van teve egy foldelo szonda . Majd a keses biztositoktol betaplalta a meroket ( 4 kulonbozo mero 4 kulonbozo halozat ,uzlet).
A meroktol viszont tovabbra is 4 vezetekkel ment tovabb a foeloszo szekrenyig es ott vette kulon a PEN-t a PE-rol atkotve azonos keresztmetszettel a N  sinre .

petike199600

Szóval annyi a lényeg hogy amikor csinálom a mért oldalt akkor megkell nézni hogy a méretlenen valahol összevan-e kötve.
Ha nincs szem előtt akkor hogy nézzem meg hogy összevan-e kötve.
Műszerrel?Csipogóval?

Novill

Ha nem férsz hozzá, nem látható, nem mozgatható, akkor célműszerrel mérsz hurokellenállást. Ebből ki lehet következtetni, hogy össze van-e kötve. Ha össze van kötve és nem hozzáférhető, akkor nehéz meghatározni a földelési ellenállás értékét.

petike199600

És ha nincs ilyen műszerem?
Bocsánat.Egyébként sok ilyen van hogy nem látható helyen van összekötve?
A villanyóra mögött sokszor van összekötve?
A villanyóra mögött hol kötik össze?
Bejön a pen és akkor ott a fővezetéki sorkapocsnál szétszedik vagy mi?
Köszönöm szépen!

Üzenet összefûzve: 2012. november 05., 15:35:26 DÉLUTÁN

Egyébként abból nem lehet megállapítani hogy a lakáselosztóhoz hány vezeték jön?
Pl.: Ha 3 vezeték jön be (1 fázisú rendszer) akkor az egyszerű mert akkor vannak külön színek és azokat már nem kell összekötni.
Ha viszont 2 vezeték jön a lakáselosztóhoz akkor gondolom PEN vezető jön be és ott kell szétágazni vele.
Ez nem jó megoldás?

lelkes érdeklõdõ

Szép jó napot mindenkinek!

Adott egy társasházi lakás, 10mm^2-es bejövő nulla+fázis, védővezető nincsen. A fogyasztásmérőnél sincs külön védővezető sehol.  Mi legyen a lakás FK táblánál? Nulla vezető szétválaszva védővezetővé, ez megy majd a védővezető sínre? Eredetileg így volt kötve.

előre is köszönöm.   

JUVILL


Ez a téma gyakran köszön vissza.
Le lett írva többször, hogy a PEN vezető minimális keresztmetszete alumínium vezető esetén 16 mm2, réz vezető esetén 10 mm2.
Tételezzük fel, ez a betápláló vezeték 2x10 mm2-es rézerű.
Van védővezető! Mert amit te nullának írsz, az az áramszolgáltató PEN vezetője.
A betáplálás 2 eres vezetőre áthalad a fogyasztásmérőn.
Megérkezik a lakás elosztójára. A PEN vezetőt csatkoztatod az elosztó PE sínjére.
Ez eredetileg össze van kötve az elosztó N sínjével. Ha nincs, legalább a PEN keresztmetszet nagyságával áthidalod. A védővezetőket a PE sínről, az nulla vezetőket az N sínről ágaztatod le.
A fórumon ezt már többször is leírásra került. ;)

lelkes érdeklõdõ

Idézetet írta: JUVILL Dátum 2013. február 01., 19:11:10 DÉLUTÁN

Ez a téma gyakran köszön vissza.
Le lett írva többször, hogy a PEN vezető minimális keresztmetszete alumínium vezető esetén 16 mm2, réz vezető esetén 10 mm2.
Tételezzük fel, ez a betápláló vezeték 2x10 mm2-es rézerű.
Van védővezető! Mert amit te nullának írsz, az az áramszolgáltató PEN vezetője.
A betáplálás 2 eres vezetőre áthalad a fogyasztásmérőn.
Megérkezik a lakás elosztójára. A PEN vezetőt csatkoztatod az elosztó PE sínjére.
Ez eredetileg össze van kötve az elosztó N sínjével. Ha nincs, legalább a PEN keresztmetszet nagyságával áthidalod. A védővezetőket a PE sínről, az nulla vezetőket az N sínről ágaztatod le.
A fórumon ezt már többször is leírásra került. ;)


Köszönöm szépen a gyors választ és a korrekciót. Nem olvastam vissza, és gyorsan kellett a válasz. Így már teljesen világos. Szép estét! :)