villanybojler "távvezérlés"

Indította agroszer, 2018. december 15., 13:20:18 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

agroszer

Üdv,

Amatőr villanyszerelőként szeretnék egy vezérelt áramról táplált 80L-es villanybojlert "távvezérelni".

A cél az, hogy ne kelljen korábban odamenni és bekapcsolni, hogy időben legyen melegvíz, internetről "távvezérelném".
A kisfeszültségű "távirányitási" résszel nincs gondom, itt egy kis relé az egység vége. Kapcsolhat 12/24/230V-ot, de egy bojlert nem kötnék rá direktben.

A nagyfeszültségnél vannak problémáim.
Milyen relét (kontaktort?) tanácsos és szabad berakni?
Van-e olyan relé amelyik kvázi mint egy kapcsoló működik és adott jelre kapcsol ki/be? Gondolva itt arra, hogy a vezérelt áram nem mindig van.

köszönettel:
Ádám

S/K

Üdv!
https://www.16amper.hu/elko-ep-vs220-20230v-kontaktor

Bármilyen hasonló mágneskapcsoló/kontaktor alkalmas, figyelembe véve a terhelést.
A vízmelegítő/tárolónak a linken szereplő 20A-os megfelelő.


Simon Endre

A műszaki megoldásba nem kívánok beavatkozni csak egy kis fogalomzavart akarok helyretenni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kisfeszültség
Az 1kV-nál nem nagyobb feszültségszint.
Lakott területeken húzódó villamos hálózat feszültség szintje. Lakossági fogyasztók,
vállalkozások, közintézmények ellátására alkalmas feszültség szint.

Középfeszültség
Az 1kV-nál nagyobb, de 35kV-nál nem nagyobb feszültségszint.

Nagyfeszültség
A 35 kV-nál nagyobb feszültségszint.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Törpefeszültség (Extra low voltage - ELV)

A az érintésvédelmi törpefeszültség SELV vagy PELV lehet.

SELV: földeletlen törpefeszültségű rendszer.

PELV: földelt törpefeszültségű rendszer.

Követelmények:
Feszültségsáv felső határértéke 50 V váltakozó feszültség, vagy 120 V egyenfeszültséget nem meghaladó névleges feszültség. A SELV- vagy PELV-rendszer védőelválasztása minden más áramkörtől, alapszigetelés megléte más SELV- vagy PELV-rendszerek között,  SELV-nél alapszigetelés a SELV-rendszer és a föld között.

A csatlakozóknak alkalmatlannak kell lenniük más feszültségszintű áramkörökhöz való csatlakozásra !

Megemlítem  a FELV tápellátást ez törpefeszültségü de nem életvédelmi célokat szolgáló rendszer az irányítástecnika-energetika jellégénél fogva kívánatos feszültségszintjében üzemelő műszaki területen alkalmazott.

tothgyula

Üdvözletem!
Én FINDER 60.13.8.230.0040 typ.250V-os tipust választanék, vagy hasonlót. Ez 10A-es.Az a tapasztalatom, hogy ezek nagyon megbízhatók, jók az érintkezői.