H tarifáról  térnék vissza normál áramra. A h tarifán egy 3 fázisú hőszivattyús rendszer működik fázis figyelővel. Ha visszakötöm a normál rendszerbe, a fázisfigyelő hibát jelez, és lekapcsol.
A fázis figyelő L3 sorkapcsa és a 0 között 400V!!!!, L1 180V.
L1, L2, L3 ugyanúgy van bekötve, mint a H tarifán. Mi lehet a gond?
Cím: Re:H tarifáról visszatérés
Írta: Fecó Dátum 2021. augusztus 01., 09:41:25 DÉLELŐTT
L3 és nulla között ha 400 V van, akkor az nem nulla. Csak a fázisok között lehetne 400 V. Attól hogy a nappali mérőre ugyanolyan sorrendben kötöd be a fázisvezetőket, még lehet más a forgásirány. De a fázis - nulla közötti 400 V nem egészséges...
Cím: Re:H tarifáról visszatérés
Írta: T.Mike Dátum 2021. augusztus 01., 11:29:32 DÉLELŐTT
Nincs forgásirány mérőm, de az órát mostanában cserélték (mutatja az éppen működő fázist), és L1, L2, L3 egyenként felkapcsolgatva a betápon ugyanaz a sorrend bekötve mind a H tarifán, mind a normálon.

Tulajdonképpen csak az L1, L2, L3, meg a 0 kötöm át, de letilt.
Cím: Re:H tarifáról visszatérés
Írta: Fecó Dátum 2021. augusztus 01., 11:55:33 DÉLELŐTT
Nulla és fázis között nem lehet 400 V! Attól hogy mindkét mérőn L1-L2-L3 a sorrend, még lehetnek forgatva a fázisok az elosztó felé. A mérőn csak azt látod, hogy megvan mindhárom fázis, és hogy a mérőben jó a fázissorend. Onnantól bármi lehet...

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről

Cím: Re:H tarifáról visszatérés
Írta: T.Mike Dátum 2021. augusztus 01., 16:16:20 DÉLUTÁN
Köszönöm. Ha jól értem, így teszter nélkül szakaszoljam ki? Szedjek le mindent, ami az óra után van, kössem rá majd kezdjem egyenként visszakötni a köröket?
Egyébként gőzöm sincs, hogy mérhetek 0 L3 között 400V-ot átkötve, mert így külön minden rendben van, megvan a 3x220v a 0-tól, meg a fázisok között is a 400V.
Cím: Re:H tarifáról visszatérés
Írta: Sztrogoff Dátum 2021. augusztus 01., 18:27:47 DÉLUTÁN
Írtál valami 180 V-ot is...
Ha van ott földpotenciál, ahhoz képest mérd meg a három vonali vezetőn a 230 V-okat. Csak, ha megfelelően kis áramot bocsátana a földelt részre a mérési módszered!
Cím: Re:H tarifáról visszatérés
Írta: S/K Dátum 2021. augusztus 01., 22:36:06 DÉLUTÁN
Idézetet írta: T.Mike Dátum 2021. augusztus 01., 08:50:40 DÉLELŐTT
Tiszteletem!

H tarifáról  térnék vissza normál áramra. A h tarifán egy 3 fázisú hőszivattyús rendszer működik fázis figyelővel. Ha visszakötöm a normál rendszerbe, a fázisfigyelő hibát jelez, és lekapcsol.
A fázis figyelő L3 sorkapcsa és a 0 között 400V!!!!, L1 180V.
L1, L2, L3 ugyanúgy van bekötve, mint a H tarifán. Mi lehet a gond?

H mérő és a normál mérő közötti L1, L2, L3 között méred a feszültséget (nem multiméter) és ahol nulla az biztos ua fázis és így kötöd be.
Cím: Re:H tarifáról visszatérés
Írta: T.Mike Dátum 2021. augusztus 02., 14:04:32 DÉLUTÁN
Köszönöm mindenkinek.

S/K módszere bejött, a fázisok így már stimmeltek, de a hiba nem változott. Közben végigmértem a hálózatot, és kiderült, a H tarifa bekötésekor a hőszivattyú felé a 0-át  leválasztották (csak) a végén a normál 0-ról. (Minek?) Így volt egy lebegő 0 meg egy valós 0. Visszakötöttem, így minden OK. 

:)
Cím: Re:H tarifáról visszatérés
Írta: nyaki Dátum 2021. augusztus 02., 20:19:47 DÉLUTÁN
Üdv!
...mert a szimmetrikus tekercselésű, 3f.-ú motornak nincs szüksége nullára.
Cím: Re:H tarifáról visszatérés
Írta: Sztrogoff Dátum 2021. augusztus 02., 20:40:55 DÉLUTÁN
Azért az érdekes, hogy a lebegő nulla és az egyik fázis között van 400 V...