Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Erősáramú berendezés felülvizsgálat => A témát indította: J.K. Dátum 2023. augusztus 21., 20:45:05 DÉLUTÁN

Cím: Sziget üzemű épület első használatba vétel előtti Vbf.
Írta: J.K. Dátum 2023. augusztus 21., 20:45:05 DÉLUTÁN
Tisztelt Fórumozók!

Első Vbf. felülvizsgálatot kellene elvégeznem egy kizárólag sziget üzemű épületen.A szolgáltató részéről a bekötés a későbbiekben történne meg.
A használatba vételi eljáráshoz kellene beadni a Vbf. jegyzőkönyvet.
Kérdésem,hogy kivitelezhető e ez a gyakorlatban és ha igen milyen módon?Milyen méréseket végezhetek így?
Találkozott e már valaki ilyen helyzettel?Nekem ez még új.
Köszönöm a segítő ötleteket.
Cím: Re:Sziget üzemű épület első használatba vétel előtti Vbf.
Írta: tothgyula Dátum 2023. augusztus 22., 10:19:40 DÉLELŐTT
Eléggé összetett a helyzet. Röviden leírom a vonatkozó jogszabályokat,szabványokat.
-54/2014.(XII.5.)BM r.(módosított OTSZ5.2) 132 alfejezete és a 139.§-a
-TvMI12.5:2022.06.13. vonatkozó előírásai. Megjegyzés a fejlapon: "A TvMI alkalmazása önkéntes. A TvMI alkalmazást úgy kell tekinteni,hogy azzal az OTSZ előírt követelményei teljesülnek, az OTSZ által elvárt biztonsági szint megvalósul."
-Az MSZ HD 60364-6:2017 Első ellenőrzés c. szabvány 6.4.3.7.2. pontja alapján a földelőt mérni kell.
-Az MSZ HD 60364-7-712:2016 alapján ki kell térni a földelők kialakítására( rúd min:2,5m., vízszintes:5m., az összekötésekre,túlfesz levezetőkre,stb.
-Az MSZ EN 62446-1:2022 PV rendszerek c. szabvány szerint készültek-e vizsgálati dokumentációs és karbantartási követelmények? Nyilatkozni kell, hogy létesítettek-e a DC oldalon üzemi földelőt.
-Telepítettek-e szigetelésellenőrző és riasztó rendszert a PV modulcsoport és a földelés közé az IEC 62548:2016 követelményei szerint?
-Ha védőföldelést és/vagy egyenpotenciálra hozó összekötővezetőket építettek ki, akkor párhuzamosan vezetik-e és összekötegelik-e az egyenáramú kábelekkel?
-Ha beépítettek túlfesz-védő eszközöket,akkor azokat az IEC 62548:2016 követelményeinek megfelelően létesítették-e? Stb.
-Mellékletként csatolva van-e a napelem modulok adatlapja,energiaátalakító adatlapja, műszaki leírása,gépkönyve, szabványossági MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT?
Cím: Re:Sziget üzemű épület első használatba vétel előtti Vbf.
Írta: Sztrogoff Dátum 2023. augusztus 22., 10:51:07 DÉLELŐTT
"Az MSZ HD 60364-7-712:2016 alapján ki kell térni a földelők kialakítására( rúd min:2,5m., vízszintes:5m"
Bocs, a 712-ben hol vannak ilyen méretre vonatkozó passzusok?
Cím: Re:Sziget üzemű épület első használatba vétel előtti Vbf.
Írta: Fecó Dátum 2023. augusztus 23., 15:06:23 DÉLUTÁN
"Kérdésem,hogy kivitelezhető e ez a gyakorlatban és ha igen milyen módon?Milyen méréseket végezhetek így?"

Attól hogy nem közcélú hálózatról van a betáplálásod, attól még van bőven ellenőrízendő dolog, hiszen a "villamos berendezés" ugyanaz. Van elosztóberendezésed, van telepítve földelőd, van áramvédő-kapcsolód, túlfeszültségvédelmed, van vezetékhálózat és vannak fogyasztói berendezések. Az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány bőven kitér a végzendő vizsgálatokra első ellenőrzés kapcsán, mind a szemrevételkezés tekintetében, mind a műszeres mérések tekintetében. Nem vagy akadályozva semmiben. Ami a probléma, az inkább a fotovoltatikus rendszer maga, mert ennek a vizsgálatához egyedi célműszer kell, hogy a vonatkozó méréseket el tudd végezni az MSZ EN 62446-1:2022 szabvány szerint. Itt is vannak szemrevételezéssel ellenőrízhető dolgok, de más is, már az 1. kategóriájú vizsgálatoknál is:
a) A földelés és/vagy az egyenpotenciálra hozó összekötés vezetékeinek folytonossága, ahol értelmezhető.
b) Polaritásvizsgálat.
c) Összekötő doboz vizsgálata.
d) Modulsor vagy HSA üresjárási feszültségének ellenőrzése.
e) Modulsor vagy HSA áramának ellenőrzése (rövidzárási vagy üzemi).

f) Funkcionális vizsgálatok.
g) Egyenáramú áramkörök szigetelési ellenállása.

Ide egy multiméter, vagy egy sima ÉVÉ műszer kevés lesz...
Cím: Re:Sziget üzemű épület első használatba vétel előtti Vbf.
Írta: tothgyula Dátum 2023. augusztus 24., 16:00:06 DÉLUTÁN
Megkerestem a földelőkre vonatkozó méretbeli előírásokat.A TvMI7.5:2022.06.13. 10.3.3.3.pontja foglalkozik a földelőrendszerrel. Ez a pont hivatkozik a MSZ EN 62561 szabványsorozatra."Ha a földelési ellenállás fokozata "x", akkor hosszuk feleljen meg a követelmények valamelyikének.
-legalább 2,5m hosszú függőleges,talajjal érintkező vagy
-legalább 5m. összes hosszúságú talajjal érintkező vízszintes földelővezető"legyen.
Cím: Re:Sziget üzemű épület első használatba vétel előtti Vbf.
Írta: pkajos Dátum 2023. augusztus 24., 19:37:24 DÉLUTÁN
... ez így is volna, ha egy "nem norma szerinti" villámvédelemről beszélnénk (a TvMI 10. pontja). No meg a villámvédelmi rendszer elemeiről (MSZ EN 62561 sorozat), pl. földelőkről volna szó..