Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: savair Dátum 2012. július 23., 21:11:50 DÉLUTÁN

Cím: Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: savair Dátum 2012. július 23., 21:11:50 DÉLUTÁN
Sziasztok egy kis segítségre lenne  szükségem:

Egy  családi  házban  bojlert  szeretnék telepíteni  egyfázisú nappali  fogyasztás mérõ  van  éjszakai nincs.

Az  órától  új vezetéket  indítok a   forróvíz  tárolóig...  a kérdésem az lenne hogy a jelenleg érvényben lévõ  szabványok szerint, elég  csak egy  kismegszakítót  feltenni,  vagy   leválasztó kapcsoló is  kell??  Ha  kell  ezt hol helyezzem el? Ezzel mely  szabvány  foglalkozik?
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: JUVILL Dátum 2012. július 23., 22:50:07 DÉLUTÁN

Attól függ hol akarod felszerelni, a környezet jellege meghatározó.
Az MSZ HD 60364 szabványsorozat foglalkozik ezzel. A 4; 5. és 7. fejezete.
Leválasztó kapcsoló szükséges, valamint 30 mA-os áram-védõkapcsoló is.
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2012. július 24., 16:39:41 DÉLUTÁN
Én még annyival kotyognék bele, hogy ha 1% lehetõséged van, építtess ki éjszakai mérõt is, hidd el, visszajön a befektetés, másrészt nem kell "matekozni", hogy amennyiben megy a boálõr mondjuk 2.5kW-os fûtõje, akkor mi mehet, mi nem?! Ráadásúl, annyi A-t kapsz éjszakaiban is, amennyid van nappaliban, tehát optimális esetben, ha 32A-ed van -ennyid lehet ALANYI jogon!-, akkor ugyanennyit kapsz éjszakaiban is!
A mérõtõl min. 3x2.5mm2-es MT, vagy MBCu kábel kötelezõ, fõként ha a készülék 5m-t meghaladó távolságban van a mérõtõl és a leválasztó kapcsoló 10A-nél nagyobb terhelhetõségû kell, hogy legyen, továbbá L-t, N-t is meg kell tudnia szakítani, PE-t viszont TILOS!!! Amennyiben a leválasztó kapcs a fürdõben nyer elhelyezést (nem kötelezõ ott, lehet a mért fõelosztóban levõ kalapsínre is elhelyezni, olcsóbbra jössz ki!), úgy tokozott (mondjuk Ganz KK0) szükséges, hiszen egy kiadós pancsi alatt igencsak párásodhat a dagonyahelyiség!! 8)
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: krisz1986 Dátum 2012. július 24., 19:17:47 DÉLUTÁN
Én mondjuk szintén javasolnám az éjszakai hálózat kialakítását. De néhány dolgot azért figyelembe vennék:
A be táp vezetéket hogy jön be milyen a kiképzése, a fogyasztásmérõ elhelyezése megfelelõ e?  Én teljesen külön áramkörön hoznám fi-relével és a Juvill barátom által javasoltakat is támogatom.
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: savair Dátum 2012. július 24., 20:38:22 DÉLUTÁN
Köszi a  válaszokat! 

A szóban forgó  épület egy  kis  parasztház,  amely  felújítás alatt áll  új  bekötés mûanyag szekrény stb.. 1 fázis  32-amper...
Jómagam és  kolégám  csináljuk a villanyszerelést  (ami  már  készen van  a  bojler  kivételével)
Én  nemrég  vagyok  a szakmába  sajnos  az iskolában  a szabványokról semmit  nem tanítanak  hozzájuk férni pedig nagyon nehéz  az újakhoz  szinte lehetetlen...

Miért  kötelezõ a  2.5-es  vezeték  tudomásom szerint  a  vízmelegítõnek nem kell  több  10-A nál (persze  ez  fûtõszál függõ) a 1.5-es  réz vezeték  pedig  16A-ig terhelhetõ..
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: nova Dátum 2012. július 30., 09:18:13 DÉLELŐTT
Az is a kérdés milyen messzire viszitek a betápláló vezetéket a feszültségesés figyelembevételével.
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: Novill Dátum 2012. augusztus 06., 06:55:35 DÉLELŐTT
"Miért  kötelezõ a  2.5-es  vezeték  tudomásom szerint  a  vízmelegítõnek nem kell  több  10-A nál (persze  ez  fûtõszál függõ) a 1.5-es  réz vezeték  pedig  16A-ig terhelhetõ.."

Mert az európai MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvány sorozat szerint a 1,5mm2 Cu vezeték nem biztosítható 16 A-rel. Dugaszoló aljzatok esetén ez nem biztosítható, hogy 10 A -nél nagyobb fogyasztót nem csatlakoztatnak az aljzatban. Régen is a hõkészülékeket nagyobb keresztmetszettel volt szokás szerelni. Ezt a régi szabvány táblázata alapján is ki lehetett keresni, illetve számolni. Viszont tény, hogy sok helyen a 120 literes bojlertõl lefelé 1,5mm2 MCu vezetékkel vannak szerelve.
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: savair Dátum 2012. augusztus 06., 20:49:37 DÉLUTÁN
Mindössze  7  méter  vezetékre  lesz szükség..   nagyon közel  van a mérõhoz..
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: Novill Dátum 2012. augusztus 06., 21:36:12 DÉLUTÁN
Ez nem távolság. Így a teljesítményhez is  kell méretezni.  A kétsarkú leválasztás lehetõséget biztosítani kell.
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2012. augusztus 06., 22:48:33 DÉLUTÁN
Kérdés; mekkora a fûtõszál teljesítménye? Mert, amennyiben 3kW ,vagy nagyobb akkor CSAK 2.5-ös MT/MBCu használható a bekötésre, függetlenûl attól, hogy milyen távolságra van a boálõr a fõelosztótól! 2kW-nál esetleg jöhet a 1.5-ös, de csak akkor, ha 10m-nél nem hosszabb a betáp kábel... 8) Saját Fi-t tégy be a cuccnak, egy 30mA-st, persze lehetõleg szelektív kialakításút, hogy ne legyen "blackout", ha esetleg a bojler bedobná a tõrcsit.
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: savair Dátum 2012. augusztus 11., 20:15:52 DÉLUTÁN
1.5 Kw-os   a cucc   már  behúztam  a  1.5 es vezetéket  neki,  meg a  vízmelegítõ mellé  egy   leválasztó kapcsolót  is tettem.. :) NA  meg  az ÁVK-t is megkapta....
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: Novill Dátum 2012. augusztus 11., 20:27:32 DÉLUTÁN
A 1,5 KW  -os fûtõbetét B 10 A  értékû kismegszakítóval lesz le védve, mely betét 6,5A -t vesz fel a hálózatból. Erre elegendõ a 1,5-es réz vezeték. A leválasztó - és áramvédõ kapcsoló megoldás jó. Én a leválasztást 2 sarkon az elosztó táblánál oldom meg.
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: balzsi Dátum 2012. augusztus 11., 21:12:15 DÉLUTÁN
Arra lennék kíváncsi -szabványtól eltekintve, hogy a gyakorlatban mi a jelentõsége a bojler esetében a kétsarkos lekapcsolásnak, miért nem elegendõ a fázis lekapcsolása? Választ elõre is köszönöm.
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: Marton Dátum 2012. augusztus 11., 21:17:17 DÉLUTÁN
Balzsi kérdéséhez csatlakozván, ugyan ezt kérdezem a nedves helyiségek lámpáival kapcsolatban is.
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2012. augusztus 11., 21:45:05 DÉLUTÁN
Elhangzott egy igen fontos infó, mely szerint a B10A-es biztosítás esetén -feltéve, hogy nem egy extrém hosszú kábelszakaszt véd a biztosíték- tökéletesen elég a 1.5-ös keresztmetszet, akár 5 eres kábel esetén is. Egyébként, én is most érek a végére egy teljes családiház vill kivitelezésének és én is a fentebbi értékekkel védek olyan dugalj Á.K-t, ahová 1.5-ös MBCu szállítja a mannát, hiszen teljesen felesleges egy átlag lakóházban az összes dugaljat 13, vagy 16A-es áramfelvételre tervezni, mert úgysem lesz minden helyiségben 2kW feletti készülék használva, de nyílván olyan helyiségekben (pl. konyha, fûrdõ, nagyobb -nappali- szoba) ahol egyrészt 2-nél több dugalj és/vagy combosabb gép lesz használva, nos oda jár a legalább 13, de inkább a 16A-es kismegszakító, bár én most C10-et is tettem, kísérletképpen, hisz az elvileg akár 15A-t is képes hosszabb ideig thermikusan "ügykezelni".  8)
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: Novill Dátum 2012. augusztus 12., 06:49:21 DÉLELŐTT
A kétsarkú leválasztást a bojlernél és vizes helyiségeknél a gyakorlatban biztonsági szempontokból van jelentõsége véleményem szerint. Így például izzó cserénél is  történhet rossz esetben véletlen érintése az üzemi vezetõnek, az is igaz hogy fázis vezetõ a foglalat fenék érintkezõjéhez van kötve. Gondoljunk bele egy nulla vezetõ szakadása esetén  mi történik. Továbbá ha nincs megfelelõ érintésvédelem kialakítva ami önmagában is veszély helyzetet növeli. Az ilyen és ehhez hasonló összetett helyzetek biztonsági intézkedései indokolják feltehetõen a kétsarkú leválaszt.
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: helcs Dátum 2012. augusztus 12., 08:10:33 DÉLELŐTT
Idézet az MSZ-447-bõl.
7.2.2. Ha a fogyasztásmérõ vagy az idõoprogram-kapcsoló csak egyetlen fogyasztókészüléket táplál, akkor
a fogyasztói fõelosztótábla helyett megengedett leválasztókapcsoló elhelyezésére szolgáló tábla felszerelése.
Idézet MSZ-2364-460-ból
3.2.  TN-C rendszerekben a PEN-vezetõt nem szabad sem leválasztani,  sem kapcsolni. Ha a táphálózat olyan, hogy a nullavezetõ megbízhatóan földpontenciálon levõ vezetõnek tekinthetõ, akkor TN-S rendszerekben a nullavezetõt nem szükséges leválasztani vagy kapcsolni.
Megjegyzések:
1. Franciaországban és Norvégiában a nullavezetõt nem tekintik megbízhatóan földponteciálóan levõ vezetõnek.
2. A védõvezetõt egyik rendszerben sem szabad leválasztani vagy kapcsolni (lásd az MSZ 2364-540-et).

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az egysarkú kapcsolás az üzemenkívül-helyezést ugyan megvalósítja, de a berendezésen végzett biztonságos munkavégzés feltételeit nem. Gondoljunk csak a feszültségmentesítés szabályaira.
Cím: Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: savair Dátum 2012. augusztus 13., 21:17:03 DÉLUTÁN
Teljesen egyetértek vaz elõttem szólókkal..  több  szakboltot is  végigjártam  a napokban  és még  csak nem is hallottak a  13A-es  biztirõl.. na  ez hogy van? :D
Cím: Re:Bojlerrel kapcsolatos kérdés
Írta: JUVILL Dátum 2012. augusztus 13., 21:40:43 DÉLUTÁN
Idézetet írta: savair Dátum 2012. augusztus 13., 21:17:03 DÉLUTÁN
Teljesen egyetértek vaz elõttem szólókkal..  több  szakboltot is  végigjártam  a napokban  és még  csak nem is hallottak a  13-a  es  biztirõl.. na  ez hogy van? :D
Kismegszakítóban van különbözõ karakterisztikával.