Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: gomezku Dátum 2013. május 28., 22:54:35 DÉLUTÁN

Cím: Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: gomezku Dátum 2013. május 28., 22:54:35 DÉLUTÁN
Üdvözlök mindenkit!

Egy faipari üzem villamos létesítésével kapcsolatosan szeretnék anyagot.
Ha valaki tud kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Cím: Re:Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: nova Dátum 2013. május 28., 23:36:18 DÉLUTÁN
Egy kicsit ha konkrétabban fogalmaznál biztosan tudnánk segíteni.  ;)
Szerintem nyugodtan tedd fel itt a kérdéseidet.
Cím: Re:Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: gomezku Dátum 2013. május 29., 10:16:12 DÉLELŐTT
Dolgozatot kellene írnom egy faipari üzem villamos létesítésének előírásairól.  Általánosságban a vonatkozó szabványok és előírások figyelembevételével.

Üzenet összefûzve: 2013. május 29., 10:22:05 DÉLELŐTT

Nem kell bő lére ereszteni, egy munkavédelmi tanfolyamhoz kell. Vannak elképzeléseim miről kellene szóljon, de képtelen vagyok összerakni. Nem vagyok szakember.

Üzenet összefûzve: 2013. május 29., 10:28:19 DÉLELŐTT

Konkrétan a kérdés: Határozza meg egy faipari feldolgozó üzem villamos berendezéseinek létesítésével kapcsolatos követelményrendszert!
Cím: Re:Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: Novill Dátum 2013. május 29., 15:55:00 DÉLUTÁN
Hát erről témáról sokat lehetne írni. A szabvány vonatkozásában a létesítés tekintetében az MSZ 2364/ MSZ HD 60364 szabvány sorozat a mértékadó. Továbbá az OTSZ-t és a  14/2004. (IV.19.) FMM rendeletet kell figyelembe venni. Itt ki kell térni a különböző vészkapcsolókra, a feszültség visszatéréskor a gépek újra indulásának a  megakadályozására, kábelek gépek burkolatainak a  sérülés mentesség biztosítása, az egyértelmű feliratozásokra, kezelési utasításokra, a porral kapcsolatos védekezések, a villamos biztonság technikai felülvizsgálatokra (érintésvédelem, tűzvédelmi, villámvédelmi), világításnál a sztrobusztíkus hatás ( fénycsöveket három fázisra kell kötni például), kellő mesterséges  világítás, stb.
Majd a kollégák is folytatják feltehetően.
Cím: Re:Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: Szelei Dátum 2013. május 29., 19:39:49 DÉLUTÁN
Tűzi riasztórendszer, tűzi FŐKAPCSOLÓ, irányfények, porkamrák figyelése, AUT oltása, csiszoló pór tárolok RB szerelést igényelnek ,,B" besorolásúak minden egyéb hely ,,C". Ha van festő üzem az is ,,A" vagy ,,B" függően, hogy oldószeres vagy vízbázisú a festék.
Minden gépnek önálló zárható főkapcsolóval kell rendelkezni, mind javítás min üzemen kívüli állapotba lakattal ki zárhatónak kell lenni. Gépek ajtajait reteszelni kell! (Üzem esetén nem nyitható vagy nyitás esetén gép vészleállítását kell végeznie. Nagyobb kiterjedésű gépnél elkerítés ajtókon végállással, fény függönnyel védeni kell a vétlen behatolástól.

Kézi kisgépek évenkénti (min) felülvizsgálata műszeresen és külalakjában sértetlen (törés, égés egyéb elváltozások esetén) javítás vagy selejtezés.

Leállásnál nagyobb motorok fékezése vagy a burkolat csavaros felfogatásával a mozgó gépbe nyúlás elleni védelem.

Egyenlőre ennyi. Gondolom más is még ki egészít. :)
Cím: Re:Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: gomezku Dátum 2013. május 29., 20:04:43 DÉLUTÁN
Köszönöm a választ!

Cím: Re:Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: nova Dátum 2013. május 29., 22:37:22 DÉLUTÁN
Ha munkavédelmi tanfolyamhoz kell akkor, gondolom a forgó gépek veszélyei, tűzvédelem témakör lehet az érdekesebb. Erről írt Szelei kolléga is a hozzászólása végén.  ::)
Cím: Re:Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: JUVILL Dátum 2013. május 29., 22:53:24 DÉLUTÁN

A kollégák már leírtak sok mindent.
Mivel az eredeti leírásodban követelmény rendszerről beszélsz, így az is kérdés, hogy mikori a létesítés. Amennyiben régi szerelésű, figyelembe kell venni a már sajnos hatálytalan, de egy nagyon jó szabványsorozatot, ami a MSZ 1600/1. ... 16. Létesítési Biztonsági Szabályzat. Ez a szabvány maradandót alkotott, és nem árt fellapozni még ma sem. Igaz már az MSZ HD 60364 szabványsorozat van érvényben, de az MSZ 1600 szabvány egyértelműen fogalmazott a poros környezetre. (mivel a faipari üzem ide is tartozik, és tűzveszélyes is) Ezért javaslom az MSZ 1600/2 és MSZ 1600/9. szabványok átnézését.
A kollégák már írtam a védettségről, tűzvédelmi főkapcsolóról, vészkapcsolásokról. Ezt itt megtalálod. Megtalálod a jelenlegi létesítési előírásokat az MSZ HD 60364 fejezeteiben, csak nagyon borsos az ára.
A 28/2011. (XI.6) BM rendelettel kiadott OTSZ letöltheted az internetről. Ez támpontot ad a létesítésekre, és ki lehet alakítani egy összképet, miből már lehet dolgozatot írni.
Ha bármilyen villamos biztonságtechnikával kapcsolatos kérdésed van, nyugodtan felteheted. Vagyunk a fórumon egy páran, akik szakmai szempontból segítséget tudnak adni.
Cím: Re:Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: gomezku Dátum 2013. június 04., 14:01:15 DÉLUTÁN
 Mindenkinek nagyon köszönöm. Sokat segített!     :D
Cím: Re:Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: nova Dátum 2013. június 04., 14:26:05 DÉLUTÁN
Ezek szerint akkor eltaláltuk azt a témakört melyre a tanfolyamhoz szükséged volt.  :)
Cím: Re:Faipari üzem villamos létesítése.
Írta: gomezku Dátum 2013. június 18., 18:38:04 DÉLUTÁN
Igen még egyszer köszönöm.