Sziasztok !A felöl érdeklődöm hogy az óra után a 32Amperes megszakítónál mennyi lehet a megengedett feszültség esés?Tehát 230v helyet mennyi lehet ami még megengedhető?Köszi a választ előre is
MSZ 447
2.2.2. A csatlakozóvezeték és a fővezetékek együttes feszültségesése az eredő méretezési teljesítménnyel
való terhelés mellett a közcélú elosztóhálózat névleges feszültségének legfeljebb 2 %-a legyen. Az
áramszolgáltatóval történő ettől eltérő megállapodás hiányában ebből legfeljebb 1 % legyen a csatlakozó-
vezeték és legfeljebb 1 % legyen valamennyi fővezeték együttes feszültségesése.
http://szerelsw2.uw.hu/Szabvanyok/447.pdf
amúgy szerintem a fogyasztásmérő és bármely fogyasztó között Un 1,5%-a
Köszönöm.Azért kérdeztem mert most rakták be a mérőt a szekrénybe.Légkábelről van 10 méter főldkábellel behozva az óra utáni megszakítóhoz.Amikor bekötötte az eon akkor mértek és227voltot mért.
Akkor ez az érték szabványos?Nem alacsony?Mert ha alacsony akkor akkor az óra többet fog mérni mint ha 230v lenne a feszkó.
Szerintem az érték jó és az óra is jól mér majd.
Üdv dodi48!
Idézetet írta: dodi48 Dátum 2014. február 04., 17:54:46 DÉLUTÁN
Mert ha alacsony akkor akkor az óra többet fog mérni mint ha 230v lenne a feszkó.
Miért mér többet?
Az óra azt a teljesítményt méri amit elfogyasztottál.
Szerintem azért mart ha leesik a feszkó akkor többet fogyasztanak a fogyasztók.Hu! Ezt jól +írtam. ;D
nagyon durván számolva
P=U x I
P=teljesítmény
U= feszültség
I= áramerősség
fogyasztás: teljesítmény x idő= (KWh)
Üzenet összefûzve: 2014. február 04., 19:26:10 DÉLUTÁN
ez még lemaradt
P=U2/R
P=teljesítmény
U= feszültség
R=fogyasztó ellenállása
Teljesítmény - Wikipédia (http://hu.wikipedia.org/wiki/Teljes%C3%ADtm%C3%A9ny)
Idézetet írta: dodi48 Dátum 2014. február 04., 18:50:19 DÉLUTÁN
Szerintem azért mart ha leesik a feszkó akkor többet fogyasztanak a fogyasztók.Hu! Ezt jól +írtam. ;D
Ugyanazon fogyasztón (ellenálláson) a kisebb feszültség kisebb áramot hajt át.
Tehát P=UxI, akkor a kisebb értékű U miatt a szorzat eredménye is kisebb lesz, tehát ez miatt nem növekszik a fogyasztás, mint írták már előttem is.
Az igaz, hogy pl. egy fűtőberendezés ez miatt később érheti el a beállított hőmérséklet értéket, de a kisebb teljesítményt a hosszabb idővel szorozva ugyan akkora fogyasztásnak kell lennie (elméletileg).
Nem jól írtam.Helyesen:ha 230 alá esik a feszkó pl.220-ra akkor tovább tart pl.egy bojlernek a vizet felmelegíteni mint ha 230 v lenne.
A vő vezeték ahol vagyunk annak a végén már csak207 voltot mért az eon villanyásza.Itt már a mikró alig melegíti fel a tejet a gyereknek.
Ezért kérdeztem hogy a 227 volt az szabályos-e.Nehogy a nagy rezsi háborút az eon nyerje :P
Hogyha az ora utáni kismegszakitónál 227V-ot mért és te valahol a mikro dugaljnál
mértél 207-V-ot akkor szerintem a szerelés van elméretezve vagy valami érintkezés hiba nem eon hiba
Üdv.!
Nemrég kötötték be hozzánk a villanyt, ami a telekhatártól (ahol van a villanyóra) 10mm2 -es 5 erű földkábellel van bekötve a kb. 32 méterre lévő házhoz. A házfalon van a fogadószekrény, amiben a Fi- relé és a kismegszakítók vannak. Egy olyan problémám adódott, hogy ha egy sima kenyérpirítót bedugok, akkor a lámpák lehalványodnak, mert a feszültség 230v -ról 199v- ra csökken. Ha emellett a bojler is bekapcsol, akkor kb. 150v -ra csökken. A fogadószekrényben mindent én kötöttem be (nem vagyok villanyszerelő, mert csak 17 éves vagyok), de egy villanyszerelő leellenőrizte, és azt mondta hogy teljesen jó. Ja és a lámpák nagyobb fogyasztó rákapcsolása nélkül is néha kicsit vibrálnak.
Mitől lehet ekkora feszültségesés?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv!
A kötéseket, csatlakozásokat le kell újra ellenőrizni, de inkább ellenőriztetni a villanyszerelő ismerősöddel.
Csak hogy Dodi48 okfejtésére reflektáljak.
A számítógép tápok, elektronikus előtétek, frekvenciaváltók és általában az elektronikus szabályozóval megépített eszközök mindegyike úgy működik, hogy csökkenő fesz hatására emelik a felvett áramot, hogy a beállított teljesítmény adatokat tudják hozni. Ez ugyan nem jár többletfogyasztással a már bemutatott képletek szerint, de az elektronikus eszközökre egyáltalán nincs jó hatással, ...viszont az ohmikus fogyasztók az energiafelhasználást növelik, mert ugye tovább kell hogy üzemeljenek rosszabb hatásfokkal, ugyanis kiesik a még gazdaságosnak mondható teljesítményhatárból. Mint szemléletes példa, hirtelen a fűtőkábelek jutottak eszembe. ::)
Idézetet írta: Almos Dátum 2014. március 06., 21:58:47 DÉLUTÁN
Ja és a lámpák nagyobb fogyasztó rákapcsolása nélkül is néha kicsit vibrálnak.
Mitől lehet ekkora feszültségesés?
Ha tényleg jók a házban a kötések, akkor az áramszolgáltató hálózatán van a hiba.
Vagy elavult a hálózat (szigeteletlen légvezeték rendszer), kötés lazulás is lehet. Hálózatot kellene fejleszteni a szolgáltatónak mert túl sok már a fogyasztó. Valaki pl. elkezd heggeszteni és azért vibrál a világítás.
Milyen messze vagy a transzformátortól, milyen a hálózat?
Külterületen lakunk, és földkábelen jön a villany.
Almos !
Amikor a szolgáltató bekötötte a csatlakozást és mért, egyáltalán volt-e fogyasztás a házban, mert az rögtön kibuktatta volna hogy mennyivel terhelhető a méretlen betáp, mert a szolgáltatási előirásnak meghatározott értéktartománya van jogi bikfanyelven az alábbiak szerint;
-----Tartós eltérés a névleges vagy megegyezéses feszültségtől----
Kisfeszültségen a névleges feszültség 400/230 V.
Összeférhetőségi szint: a fázisfeszültség effektív értékének egyhetes mérése alatt
(bármely nap) a 10 percre átlagolt értékek 95 %-ának az UN ±7.5 % tartományában
kell lennie. Ezen túlmenően az egy hetes mérés valamennyi 10 perces
átlagértékének a névleges érték +10/-10% tartományába kell esnie.
Vagyis terhelten(!) minimum kell 207 voltnak kell lennie.
Egy kis sunyiság: A fázisfeszültség értéket a szolgáltató a mért vonali feszültségből származtatja, ami a fázisok közt mérhető, ezért egy asszimetrikusan terhelt hálózaton az eltérés jóval nagyobb is lehet .
Továbbá, minden villanymotor inteligens, vagyis adaptív fogyasztó, mivel csökkenő feszültségen és azonos terhelő nyomaték esetén az áramfelvétel növelésével reagál, kivétel az áramgenerátoros üzemű nyomatéktartó "rugómotor". (Felcsévélő vagy feszítő motor.)
Sziasztok!
Újra itt. ;D
32 amper van a szekrényben a megszakítón.A megszakitó után terheletlen esetben a feszkó 207-215V között ugrál de még 230 V-t sosem mértem.
Főldkábellel jön be 15méteren belül van a szekrény a megszakítóval.
1.
Mit tudok tenni hogy az eon biztosítsa a szerződéses kötelezettségét?
2. Okoz-e problémát a alacsony feszkó a villamos készülékekben?
3.Jár-e nekem az alcsony feszkómiatt kötbér?
Köszi a segítséget
Üdv!
1. Írsz egy panaszlevelet és kérsz egy hiteles mérést. Nem lehetetlen, hogy a fogyasztásvédelmet is be kell majd vonni, ha ellenkezni fognak.
2. Igen.
3. Elvileg igen, de mintha szélmalomharcot vívnál, mert a szolgáltatók a jelenlegi államrendszerben, állam az államban.