Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Erősáramú berendezés felülvizsgálat => A témát indította: S/K Dátum 2018. február 25., 10:24:50 DÉLELŐTT

Cím: YSLY kábel
Írta: S/K Dátum 2018. február 25., 10:24:50 DÉLELŐTT
YSLY kábel felhasználható erőátviteli megtáplálásra?
YSLY= erősáramú jelző és vezérlőkábel
(találkoztam már 240-es YSLYvel is, komplett üzemcsarnokot táplált meg.
Van valami eszköz aminek 240-es a "vezérlője vagy a jelzője".
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: Laszlo Dátum 2018. február 25., 11:19:06 DÉLELŐTT
A katalógusban benne van milyen feszültségre készült.
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: S/K Dátum 2018. február 25., 13:17:12 DÉLUTÁN
...tehát akkor a riasztó vezeték is használható 230 V hálózaton mert a katalógus szerint 300V a névleges feszültsége.

"Alarm Cable

- Szabvány: CEI 20-20, CEI 46-5
- Névleges feszültség: 300V
- Hőmérséklet tartomány ha a kábel:
rögzítve : -30°C-tól +70 °C-ig
mozgatva: -5°C-tól +50 °C-ig
- Hajlítási sugár: 7,5 x kábel Ø"

Alarm Cable, Riasztó kábel (http://www.kabelring.hu/kabelek/AlarmCable)
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: nyaki Dátum 2018. február 25., 18:37:59 DÉLUTÁN
A riasztóvezetéknél hol van az feltüntetve, hogy min. 300/500V a feszültségtűrése? Sehol.
Mivel nincs feltüntetve, így a megadott adatot csakis az ér-ér közötti szigetelésnek vehetem, amiből pedig az következik, hogy szabvány szerint erősáramú vezetéknek alkalmatlan, mi több, installációs vezetéknek 1mm2-nél kisebb vezető sem használható.
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: Fecó Dátum 2018. február 25., 21:00:45 DÉLUTÁN
Szabványi előírás szerint úgy emlékszem erősáramú és világítási áramkörök esetén, a rögzített berendezésekben alkalmazható szigetelt vezetőkeresztmetszet már 1,5 mm2. Ugyanitt, jelző és vezérlő-áramkörökre 0,5 mm2. Természetesen réz esetében...
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: nyaki Dátum 2018. február 25., 22:18:06 DÉLUTÁN
Más az installációs és megint más a gépet működtető, azzal egybeépített bekötővezeték. Az utóbbin általában sajtolt dugvilla is van. Itt valóban min. 0,5 mm2 van megengedve és ez igaz az erősáramú jelzőkábelekre is.
Az installációnál én min. 1 mm2-re emléxem, bár lehet nincs igazam, de ekkor szeretném tudni a szabványpontot, hogy ne éljek tovább tudatlanságban. :) A régi MSZ 2364-520:1997 esetében tudom, hogy neked van igazad.
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: Fecó Dátum 2018. február 25., 22:27:59 DÉLUTÁN
MSZ HD 60364-5-52:2011 naná hogy angolul van, és az MSZT szerint ha te fordítod le, az nem jó :) De ez van érvényben....
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: nyaki Dátum 2018. február 25., 22:38:52 DÉLUTÁN
Ebben szinte ua. a táblázat van, mint 2364-esben, csupán ki van egészítve néhány gondolattal. Ezen szabvány szerint is neked van igazad, de akkor honnan emléxem az 1 mm2-re... ::) ...tudom hogy UK világítás, meg minden, de nem innen. ;)
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: Fecó Dátum 2018. február 25., 22:40:52 DÉLUTÁN
Jók az emlékek, az MSZ 1600 még az 1 mm2-t követelte meg.
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: nyaki Dátum 2018. február 25., 22:43:38 DÉLUTÁN
Igazad lehet. ::) ...na majd utánanézek.
Köszi
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: Fecó Dátum 2018. február 26., 07:30:21 DÉLELŐTT
MSZ 1600-1:1977 7.33 2. táblázat szerinti rémlik neked.
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: papo Dátum 2018. február 28., 10:44:10 DÉLELŐTT
2 elosztószekrény közé tehető pl. YSLY 5*25MM2 KÁBEL?
A leirása alapján az ysly: vezérlőkábel? Pont nekem ma kellene eldönteni, hogy ysly, vagy gumikábel kerüljön beltérbe álmenyó fölé PASZ tálcába.
Ugye a gumi sokkal drágább ezért a dilema.

Köszönöm válaszaitokat előre is.
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: tothgyula Dátum 2018. február 28., 11:11:03 DÉLELŐTT
Üdvözletem!
Én gumi kábelt nem tennék, mivel a gumiszigetelés hamarabb öregszik. A lényeg, hogy a kábel legalább 750/1000V-os szigetelésű legyen.Az MSz HD 60364-5-51:2007 sz. 512pontja azt írja,hogy "A villamos szerkezeteket úgy kell kiválasztani, hogy a névleges lökőfeszültség-állóságuk legalább egyenlő legyen a berendezés táppontján várható túlfeszültséggel."
Van-e túlfesz védelem? EMC?
TothGyula
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: papo Dátum 2018. február 28., 14:10:16 DÉLUTÁN
Köszönöm a választ, túlfeszvédeélmet nem láttam a kiinduló szekrényben. A leendő szekrényből hagyományos dugaljak lesznek leágaztatva.
A gumikábel 450/750-es a kábelgyár leirásában. Az YSLY csak 300/500V.
Marad az NYY? Álmenyó felett érdekes lesz ilyen merevvel dolgozni.
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: nyaki Dátum 2018. február 28., 19:24:19 DÉLUTÁN
Az MSZ HD 60364-5-51:2007 már nem érvényes, helyette van érvényben az MSZ HD 60364-5-51:2010, amely 512.1.1. pontja a feszültség címszó alatt szó szerint ezt írja:
"A villamos szerkezet feleljen meg a vonatkozó villamos berendezésrész névleges feszültségének (váltakozó feszültség esetén az effektív értéknek)."
Mi több az MSZ HD 60364-4-41:2007 412.2.4.1. szakasza szó szerint ezt írja:
"Az IEC 60364-5-52 szerint létesített kábel- és vezetékrendszerek akkor tekinthetők úgy, hogy teljesítik a 412.2. szakasz követelményeit, ha:
- a kábel- és vezetékrendszer névleges feszültsége nem kisebb a rendszer névleges feszültségénél és legalább 300/500 V, továbbá
- az alapszigetelés megfelelő mechanikai védelmét a következők egyike vagy kombinációja biztosítja:
   a) a kábel vagy vezeték nemfémes köpenye vagy
   b) az IEC 61084-es sorozatnak megfelelő nyitható vagy zárt, nemfémes vezetékcsatorna, vagy az IEC 60614-es, vagy az EN    61386-os sorozatnak megfelelő nemfémes védőcső.
1. MEGJEGYZÉS: A kábel vagy vezeték termékszabványai nem írják elő a lökőfeszültség-állóság képességét, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a kábel- vagy vezetékrendszer legalább egyenértékű legyen az EN 61140 megerősített szigetelésre vonatkozó követelményével."

Mindez annyit jelent, hogy a jelenleg legtöbb helyen használatos 230/400V-os rendszerekben, a 300/500V-os kábelek minden zokszó nélkül használhatóak, ráadásul a régijó 450/750V vagy 0,6/1kV normál felhasználású kábelek beszerezhetősége nagyon kérdéses.
Az eredeti kérdésre visszatérve, az említett YSLY vezeték eleget tesz a fenti követelményeknek.
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: Fecó Dátum 2018. február 28., 19:35:39 DÉLUTÁN
Gyakorlati tapasztalatom nekem is az, hogy alkalmas. Szerkezetileg nagyon hasonló az MT kábelekhez.
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: Laszlo Dátum 2018. február 28., 20:26:55 DÉLUTÁN
A YSLY kábel: Jelző-, mérő-, működtető kábel.

A katalógusok szerint.
Cím: Re:YSLY kábel
Írta: papo Dátum 2018. február 28., 21:34:37 DÉLUTÁN
Köszönöm értékes hozzászólásokat.  A müködetö kábel kategórába  belefér talán.