Üdv!

Információt gyűjtök egy jövőbeni felújításhoz, amihez természetesen majd vill. szerelőt hívok. Viszont sokat olvasgattam a témában és egy-két dologra pontos választ nem találtam.

Közvetlenül a villanyórából jövő alumínium vezetékeket hogyan kell szabályosan rézsínbe kötni?
Láttam olyat, hogy ónozott érvéghüvelyt szorítottak rá és bekötötték a csavar alá. Mit mond erről a szabvány?

Vagy esetleg érdemesebb az áramszolgáltatótól kérni, hogy cseréljék ki az említett két vezetéket rézre?

Köszönöm.
Cím: Re:Villanyórától alu vezeték kötésésének vagy cseréjének módja
Írta: macsey Dátum 2016. július 31., 09:54:21 DÉLELŐTT
Én ezt úgy oldottam meg hogy teljesítmény növelést kértem és mire kijöttek a démászosok addigra ott volt a kezemben a 10es vezeték érvéghüvely , a szolgáltató emberei megittak egy kávét valamit addig én behúztam a  vezetéket és bekötötték
Cím: Re:Villanyórától alu vezeték kötésésének vagy cseréjének módja
Írta: szmihaly Dátum 2016. július 31., 12:32:20 DÉLUTÁN
IdézInformációt gyűjtök egy jövőbeni felújításhoz, amihez természetesen majd vill. szerelőt hívok. Viszont sokat olvasgattam a témában és egy-két dologra pontos választ nem találtam.

Közvetlenül a villanyórából jövő alumínium vezetékeket hogyan kell szabályosan rézsínbe kötni?
Láttam olyat, hogy ónozott érvéghüvelyt szorítottak rá és bekötötték a csavar alá. Mit mond erről a szabvány?

Nem akarlak elkeseríteni, de ha eljön az ideje, hidd ell hogy egy igazi villanyszerelő tudni fogja..... ;D, nem fog hiányozni neki a beleokoskodás......... ;)
Cím: Re:Villanyórától alu vezeték kötésésének vagy cseréjének módja
Írta: edg Dátum 2016. július 31., 13:27:10 DÉLUTÁN
Szmihaly: tudom, hogy tudni fogja, de én nem és érdekel. Érdekes, hogy fórumokon jellemzően ilyen válaszokat adnak, mint te, a valós és hasznos információ helyett. Ez valami magyar (villanyszerelői) virtus. >:(
Cím: Re:Villanyórától alu vezeték kötésésének vagy cseréjének módja
Írta: Novill Dátum 2016. július 31., 16:54:57 DÉLUTÁN
Gondolom az óra alá bejövő alu vezetékre gondolsz? A bejövő alu fővezetéket fővezetéki sorkapocsba kell kötni a többi vezeték már MKh sodrott rézvezeték ami ér hüvelyezve kerül bekötésre a fővezetéki sorkapocsba, órába és kismegszakítóba. Ezeket a munkákat a regisztrált villanyszerelő végzi el egyébként  úgyis.
Cím: Re:Villanyórától alu vezeték kötésésének vagy cseréjének módja
Írta: nyaki Dátum 2016. július 31., 20:27:10 DÉLUTÁN
Üdv!
A sárgarézből vagy acélból készült kapcsokba minden megszorítás nélkül beköthetőek. Az érvéghüvely csak hab a tortán, mert az érvéghüvely megakadályozza a csavar alóli kifolyását, ezáltal csökkenteni lehet az utánhúzás gyakoriságát, ráadásul érvéghüvellyel felvértezve már összeköthető a vörörsrézzel is.
Nekem pl. semmi bajom nincs az aluval, csak a helyén kell kezelni.