MSZ HD 60364-5-52

Indította Szabógabi, 2020. szeptember 11., 08:51:31 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Szabógabi

Sok helyen a villamos szekrényben a főkapcsoló előtti vezetékek színe narancssárga vagy citromsárga, jelezve, hogy a lekapcsolás után is feszültség alatt marad.
Egy gép átvevő észrevételezte ezt és erre a színhasználatra hivatkozva hibásnak ítélte meg a berendezést a következő szabványra hivatkozva:

MSZ HD 60364-5-52:2011/A11:2018

Sajnos nem férek hozzá a jelenlegi szabványhoz.
Tudná valaki idézni az idevágó részt.

Köszönöm,
Szabó Gábor



Safety

Kedves Gábor!

A hivatkozott szabvány az MSZ HD 60364-5-52:2011 alapszabvány Dániára vonatkozó speciális nemzeti feltételek (ZB és ZC mellékletek) változásait tartalmazza kizárólag. Magyarországon történő alkalmazásra irreleváns!

Szabógabi

Safety!

Köszönöm!
Nincsen a magyar országra vonatkozó vezeték színekkel kapcsolatos előírás?

Safety

Természetesen van! Az viszont az MSZ HD 60364-5-51:2010 szabvány

Így hangzik a kérdéses rész:

"514.3.1.Z1. Nulla- vagy középvezető
A nulla- vagy középvezetőket a teljes hosszukban kék színnel kell azonosítani.
514.3.1.Z2. Védővezető
A védővezetőket a zöld-sárga színkombinációval kell megjelölni, és ezt a kombinációt más célokra nem szabad használni.
514.3.Z3. Egyerű kábelek és vezetékek azonosítása
A fázisvezetőket a teljes hosszukban barna, fekete vagy szürke színnel kell azonosítani. Ezen színek közül az egy áramkörben lévő összes fázisvezetőre egy szín használata is megengedett.
514.3.2. PEN-, PEL- és PEM - vezetők
A PEN-vezetőket, ha azok szigeteltek, a következő módszerek egyikével kell megjelölni:
. zöld-sárga színnel a vezetők teljes hosszában és a csatlakozókapcsoknál kiegészítő világoskék színnel;
vagy
. világoskék színnel a vezetők teljes hosszában és a csatlakozókapcsoknál kiegészítő zöld-sárga színnel.
A PEL- és PEM - vezetőket, ha azok szigeteltek zöld-sárga színnel a vezetők teljes hosszában és a csatlakozó-
kapcsoknál kiegészítő világoskék színnel kell megjelölni."


Amikor valaki kifogásol valamit, -még ha jogos is- illik tudni a pontos szabványhivatkozást! 

Szabógabi

Tisztelt Safety!
Nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatást!
Sokat segített!
Szabó Gábor

Fecó

Azért van az éremnek másik oldala is. Abban az esetben, ha valamilyen gépi berendezésről, annak vezérlő vagy szabályozószekrényéről beszélünk, vannak más vonatkozó szabványok is:

"13.2.4. Azonosítás színnel
A védővezető (lásd a 13.2.2. szakaszt) és a nullavezető (lásd a 13.2.3. szakaszt) kivételével, ha a vezetőket színnel azonosítják, a következő színek használhatók:
FEKETE, BARNA, VÖRÖS, NARANCSSÁRGA, SÁRGA, ZÖLD, KÉK (beleértve a VILÁGOSKÉK-et), LILA, SZÜRKE, FEHÉR, RÓZSASZÍN, TÜRKIZ."

"Ahol színkódot használnak a vezetők azonosítására, célszerűen a következők ajánlhatók:
– FEKETE: a váltakozó áramú és egyenáramú tápáramkörökhöz;
– VÖRÖS: a váltakozó áramú vezérlőáramkörökhöz;
– KÉK: az egyenáramú vezérlőáramkörökhöz;
– NARANCS: az 5.3.5. szakasz szerinti kivételezett áramkörökhöz.
Kivételek: A fentiektől el lehet térni, ha a szigetelés nem szerezhető be az ajánlott színben [például többerű vezetékek (kábelek) esetében]."


"5.3.5. Kivételezett áramkörök
A táphálózati leválasztóeszköznek nem kell leválasztania a következő áramköröket:
– a karbantartáshoz és javításhoz szükséges világítási áramköröket;
– azoknak a csatlakozóaljzatoknak az áramköreit, amelyek kizárólagos rendeltetése a karbantartáshoz vagy javításhoz szükséges szerszámok és készülékek (például kézi fúrógép, vizsgálókészülék) csatlakoztatása (lásd a 15.1. szakaszt);
– a feszültségcsökkenés elleni védelem áramköreit, amelyek csak betáplálási hiba esetén használatosak automatikus kikapcsolásra;
– azoknak a villamos szerkezeteknek a tápáramköreit, amelyeknek a helyes működés érdekében rendeltetésszerűen feszültség alatt kell állniuk (például hőmérséklet-vezérlésű mérőeszközök, programtároló eszközök).

Én is csak nemrég akadtam rá, holtig tanul az ember :)


Atis57

Idézetet írta: Safety Dátum 2020. szeptember 11., 14:59:25 DÉLUTÁN
Természetesen van! Az viszont az MSZ HD 60364-5-51:2010 szabvány

Így hangzik a kérdéses rész:

"514.3.1.Z1. Nulla- vagy középvezető
A nulla- vagy középvezetőket a teljes hosszukban kék színnel kell azonosítani.
514.3.1.Z2. Védővezető
A védővezetőket a zöld-sárga színkombinációval kell megjelölni, és ezt a kombinációt más célokra nem szabad használni.
514.3.Z3. Egyerű kábelek és vezetékek azonosítása
A fázisvezetőket a teljes hosszukban barna, fekete vagy szürke színnel kell azonosítani. Ezen színek közül az egy áramkörben lévő összes fázisvezetőre egy szín használata is megengedett.
514.3.2. PEN-, PEL- és PEM - vezetők
A PEN-vezetőket, ha azok szigeteltek, a következő módszerek egyikével kell megjelölni:
. zöld-sárga színnel a vezetők teljes hosszában és a csatlakozókapcsoknál kiegészítő világoskék színnel;
vagy
. világoskék színnel a vezetők teljes hosszában és a csatlakozókapcsoknál kiegészítő zöld-sárga színnel.
A PEL- és PEM - vezetőket, ha azok szigeteltek zöld-sárga színnel a vezetők teljes hosszában és a csatlakozó-
kapcsoknál kiegészítő világoskék színnel kell megjelölni."


Amikor valaki kifogásol valamit, -még ha jogos is- illik tudni a pontos szabványhivatkozást!

Szia!
esetleg ebben is tudnál segiteni?

A31A2 ábra: TN-S rendszer külön földelt fázisvezetővel és védővezetővel a teljes rendszerrel

ábracímmel.......maga a rajz érdekelne .
                                                                            köszi.


Szabógabi

Tisztelt Feco!

Köszönöm a választ!

13.2.4. Azonosítás színnel
5.3.5. Kivételezett áramkörök

de sajnos a szabványazonosító elejét nem tudom kitalálni. Meg tudnád adni?
(pl: MSZ HD 6364-5-51-5.3.5??????)

Szabógabi

Safety

Fecó helyett válaszolok, biztos nem veszi rossz néven.

Az általa hivatkozott szabványpontok a MSZ EN 60204-1:2019 (Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei) hatályos szabványból származnak.


Atis57 írta:

"A31A2 ábra: TN-S rendszer külön földelt fázisvezetővel és védővezetővel a teljes rendszerrel ábracímmel.......maga a rajz érdekelne ."

Nem értem a kérdést, légy kedves pontosítani, mert az általam hivatkozott szabványban nincs ilyen!

Sztrogoff

Idézetet írta: Safety Dátum 2020. szeptember 14., 10:28:46 DÉLELŐTT
"A31A2 ábra: TN-S rendszer külön földelt fázisvezetővel és védővezetővel a teljes rendszerrel ábracímmel.......maga a rajz érdekelne ."
Nem értem a kérdést, légy kedves pontosítani, mert az általam hivatkozott szabványban nincs ilyen!
Az MSZ HD 60364-1:2009-ben van.