PEN vezetõ

Indította JUVILL, 2012. július 22., 09:07:06 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Fecó

Nem értem:
"A lakáselosztóba megy 2 pár 6mm2 vezeték 1-1 kék és fekete külön védőcsőben. (Nappali fázis és PEN, vezérelt fázis és PEN)"

6-os vezeték sajnos csak nullavezető lehet, PEN már 2015-ben nem.

zozi80

Szia, igen ezt tudom én is de így vette át az EON és rá is kötöttek.
A fontos az a PEN-ek külön kezelése lenne amire választ szeretnék kapni, mert sajnos nem látok be az óraszekrénybe és nem látom mi hova van kötve. Ha látnám a vezetékeket akkor megfejteném...
Elektronikával foglalkozom és nincs tapasztalatom az épület villamosságban.
Tudom a két PEN-t külön kezelni de ha a földelőszondát rákötöm mindkét PE sinre akkor azon a vezetékszakaszon ahol megosztom mégis csak közösítve lesz.....?
Csatoltam még egy sémát.
A helyes kötési elvre lennék kíváncsi.
Köszönöm

zozi80

Van egy módosított kapcsolás is (az előzőhöz képest).
Itt elméletben külön van kezelve a két kör, de a földelőszonda elosztásán keresztül lesz egy átkötés.

Fecó

Én a nappali mérő utáni elosztóba vinném a nappali mérő PEN vezetőjét és a földelővezetőt, és itt választanám szét. Az innen indított védővezetőt átvinném az éjszakai mérő elosztójába is, de az abban lévő vezetőket már csak nullának és fázisnak venném. Hiába vette át az EON, ez nem PEN, ha 6-os. Aki csinálta elb...ta.

Tapatalkkal küldve az én HTC Desire 22 pro eszközömről