Kábel szigetelési ellenállás mérése

Indította bandit, 2021. július 27., 21:55:19 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

bandit

Kábel szigetelési ellenállást mérni az MSZ13207 szerint minden kábelvonalon mérni kell.
Ez csak a földbe fektetett PL NYY kébelekre vonatkozik. Szigetelési ellenállást kell mérni belső hálózaton, pl főelosztó, és épületen belüli alelosztó között is? Ha igen, akkor mi alapján?

nyaki

Pl. az MSZ HD 60364-6:2017 alapján és az MSZ 4852 szerint.

S/K

Idézetet írta: bandit Dátum 2021. július 27., 21:55:19 DÉLUTÁN
Kábel szigetelési ellenállást mérni az MSZ13207 szerint minden kábelvonalon mérni kell.
Ez csak a földbe fektetett PL NYY kébelekre vonatkozik. Szigetelési ellenállást kell mérni belső hálózaton, pl főelosztó, és épületen belüli alelosztó között is? Ha igen, akkor mi alapján?

Kábeleknél a kábelek szigetelési ellenállás mérés a megnevezés, belső hálózaton meg a villamos berendezés szig.ellenállása, vagyis minden ami nem az MSZ 13207 alá tartozik.

pkajos

"Belső téren" a kábelekre nem vonatkozna -létesítésre, felülvizsgálatra- az MSZ 13207:2020?
Meglepő.

S/K

Azért "két mérés".
Ha van belső térben  MSZ 13207 szerinti kábel " levegőben elhelyezett" akkor e szabvány szerint kell ezeket vizsgálni.
Lehet hogy én nem írtam egyértelműen le, köszönöm az észrevételt.-

bandit

Köszönöm, akkor kell.
De kábeleknél, vezetékeknél minden vezeték és kábelt kell mérni? A gyakorlati megvalósítás érdekelne.

Fecó

Ha földkábelről beszélünk, akkor külön-külön minden egyes kábelt mérni kell az MSZ 13207:2020 szabvány szerint. A "köpenyes vezetékek" és egyéb vezetékek esetében nem csak magát a vezetékeket, hanem a teljes villamos berendezést kell mérni, az MSZ HD 60364-6:2017 szerint. Ebbe beletartozik a betáplálási ponttól minden, főelosztó, annak vezetékei-kábelei, alelosztók, ezek vezetékhálózatai és a fixen csatlakoztatott villamos berendezések, dugaszoló aljzatok, stb.

bandit

Idézetet írta: Fecó Dátum 2021. augusztus 02., 06:44:54 DÉLELŐTT
Ha földkábelről beszélünk, akkor külön-külön minden egyes kábelt mérni kell az MSZ 13207:2020 szabvány szerint. A "köpenyes vezetékek" és egyéb vezetékek esetében nem csak magát a vezetékeket, hanem a teljes villamos berendezést kell mérni, az MSZ HD 60364-6:2017 szerint. Ebbe beletartozik a betáplálási ponttól minden, főelosztó, annak vezetékei-kábelei, alelosztók, ezek vezetékhálózatai és a fixen csatlakoztatott villamos berendezések, dugaszoló aljzatok, stb.

Köszönöm! Ez a szabvány valahol elérhető, hogy el tudjam olvasni?

S/K


tothgyula

Még annyit,hogy földkábel esetében betemetés előtt kell mérni a szigetelési ellenállást!