Sziasztok!

A következő lenne a kérdésem:

Földben kell kivinnem a garázshoz az áramot (kb 15 m). Világításhoz és max. kézi gépekhez milyen vezeték az ajánlott, illetve a földben vihetem-e 32-es pvc, vagy 3/4-es kpe csőben.
Mindkettő van bőven. Ha nem lehet milyen cső kell hozzá?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv.

pkajos


A saját telkeden sokféle kábelt, köpenyes vezetéket vihetsz.  Akár még cső nélkül is.

Ami kérdés lehet, hogy pontosabban mit szeretnél- de gondolj bővítésre is   

1.,
1 fázis (230V) Ez min. 3 eres vezetőt jelent  vagy
3 fázis (400V) Ez már 5 eret jelent. 

2., Ahonnan viszed majd  a "kábelt" ott biztosítanod kell.
EZ attól is függ jelenleg van-e szabad leágazás, áramkör (az 1. pont szerint)

3., a vezető-még akkor se legyen kisebb keresztmetszetű mint 4mm2, ha most csak világítást és kisebb kéziszerszámokat használsz.

4., Fontos, hogy a garázsnál tegyél egy áram-védőkapcsolót 30mA hibaáramút.
3F 4pólusú, 1Fpólusút

A "védelmi" készülékek névleges áramai a kábel keresztmetszet a lehetőséged és a terheléstől függenek.

Tehát pl.
1., vigyél egy NYM (MBCu) 5x4mm2 köpenyes vezetéket a 32-es pvc csőben
2., Az áramvédő RCD, vagy túláramvédelemmel is kombinált áramvédőt  RCBO 25A/30mA  16A "C"
   
Ezekkel előrelátóan és biztonságosan "üzemeltetheted" a garázst, és fúrhatsz- faraghatsz a garázsban és a környezetében is.