A hűtőgép és a TV

Indította Ju13s, 2020. november 03., 06:03:14 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Ju13s

IdézSzia!
Igen mindig xkW-al kellene megnézni .......az a biztos
Nagyon sokhelyen a méretlen szabadtéri kötések  oxidáltak , egy--egy  nagyobb indulási áram hatásaára megjavulnak -ideig-óráig.
A PE--N vezeték feszültség emelkedését is mérd meg !külön földeléshez (fém vizcső,gázcső ,kerités oszlop ? )
A hűtőkből nem is egy  6-10 A s áramfelvétellel indul! hiába  35 meg 80W  ?
Ez sok tréfát okoz-hat.

A méretlen kábelekkel biztos nincs gond ugyanis ez egy 15 emeletes panel tehát van itt áramfogyasztás, a mért fővezeték is megvan azért néha terhelve mert főzőlap is van és elektromos sütő, amik van amikor egyszerre is mennek.
a PEN feszültségét nem hinném hogy megtudom mérni mert mivel ez egy több emeletes panel épület így szinte biztos hogy a radiátor csövek és a strang is több helyen is ugyanazon a földpotenciálon van mint a PEN.
Tudom hogy nagy árammal indulnak de ez a probléma pár hete jött elő, én nem értek a hűtőkhöz de ez van amikor többször kattog(relé) egymás után pár másodperc elteltével, aminek nem tudom mi értelme lenne hiszen annyi idő alatt nem hűt semmit nyilvánvalóan. De lehetne ugye gyanakodni hogy a tv tápegysége haldoklik pl a zavarszűrő kondik, pufferek.
Szóval nem tudjuk mi tévők legyünk, ilyenre kihívni egy hűtő szerelőt lehet kiröhögne nem? ;D
A tv -vel meg ugye nem igazán lehet mit csinálni mert ezekben már nem igazán javítanak, kikapják az adott táp modult és csere, ez meg nem éri meg.
Mondtam neki lehet sajnos ezzel együtt kell élnie, legalábbis addig amíg netán az egyik berendezés nem lesz lecserélve, bízva abban hogy az volt a ludas. ???

nyaki

Kezdjük azzal, hogy a lakásba érkező PEN vezető és a lakás bármely központi fém közmű vezetéke között, minden esetben mérni fogsz valamilyen feszültségkülönbséget.
A másik, hogy társasházak központi antenna rendszere többnyire és rendszerint, a fsz.-en vagy a pincében van összekötve a fő földelőkapoccsal a fém közmű hálózattal és a fölszálló PEN-nel egyetemben, miközben a lakások PEN-jéről leágaztatott lakás PE vezető potenciálja nem lesz azonos a fő földelőkapocsra kötött berendezések potenciáljával, így egyes lakásokban történt villamos kapcsolások által generált mágneses zavartér beidukálódik a PEN vezetős hálózatba és hosszú vezeték szakasz esetén, ez a zavarjel megjelenik minden, erre a PEN-re csatlakozó fogyasztónál is, ami érzékenyebb elektronikai berendezések esetében működési zavarnak tűnő jelenséget produkál. Ha betartanák minden esetben az EPH-ra vonatkozó utasításokat vagy csökkenne a zavarjel mértéke vagy meg is szűnne, de sajnos az életben gyakorta kacifántos és kétes megoldásokat használnak egyes szolgáltatók.
A végleges és megnyugtató megoldás az lenne, hogy ki kellene építeni a meglévő fölszálló fővezetékek mellé a fő földelőkapocsról indított PE felszálló fővezetéket is és a mostani PEN-t kinevezni N vezetőnek, valamint minden lakásba 3/5 vezetéket bevinni.
A másik megoldás a meglévő villamos hálózat megtartásával az optikai vezetéken való kommunikáció úgy, hogy a multimédiás modemek minden lakásban külön-külön legyenek elhelyezve, azonban ez az érintésvédelmi problémát nem oldja meg, de legalább a TV-zés zavarmenetes lesz.

Ju13s

Idézetet írta: nyaki Dátum 2020. november 17., 20:06:25 DÉLUTÁN
Kezdjük azzal, hogy a lakásba érkező PEN vezető és a lakás bármely központi fém közmű vezetéke között, minden esetben mérni fogsz valamilyen feszültségkülönbséget.
A másik, hogy társasházak központi antenna rendszere többnyire és rendszerint, a fsz.-en vagy a pincében van összekötve a fő földelőkapoccsal a fém közmű hálózattal és a fölszálló PEN-nel egyetemben, miközben a lakások PEN-jéről leágaztatott lakás PE vezető potenciálja nem lesz azonos a fő földelőkapocsra kötött berendezések potenciáljával, így egyes lakásokban történt villamos kapcsolások által generált mágneses zavartér beidukálódik a PEN vezetős hálózatba és hosszú vezeték szakasz esetén, ez a zavarjel megjelenik minden, erre a PEN-re csatlakozó fogyasztónál is, ami érzékenyebb elektronikai berendezések esetében működési zavarnak tűnő jelenséget produkál. Ha betartanák minden esetben az EPH-ra vonatkozó utasításokat vagy csökkenne a zavarjel mértéke vagy meg is szűnne, de sajnos az életben gyakorta kacifántos és kétes megoldásokat használnak egyes szolgáltatók.
A végleges és megnyugtató megoldás az lenne, hogy ki kellene építeni a meglévő fölszálló fővezetékek mellé a fő földelőkapocsról indított PE felszálló fővezetéket is és a mostani PEN-t kinevezni N vezetőnek, valamint minden lakásba 3/5 vezetéket bevinni.
A másik megoldás a meglévő villamos hálózat megtartásával az optikai vezetéken való kommunikáció úgy, hogy a multimédiás modemek minden lakásban külön-külön legyenek elhelyezve, azonban ez az érintésvédelmi problémát nem oldja meg, de legalább a TV-zés zavarmenetes lesz.

Hmm értem, köszi, hát akkor ez sajnos így marad.....