Eph kialakítás

Indította manó10, 2019. október 24., 18:14:10 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

manó10

Sziasztok!

Utólagos Eph kialakításához lenne 1-2 kérdésem.
Adott régi parasztház vert falakkal. Felújítás folyik éppen, gázkazán felszerelés stb. Plombabontás nélkül szeretnék eph-t kialakítani a kazánházhoz. 3x16A az óraszekrényben.Óraszekrény felett megbontottam a falat és találtam két csövet, ami mért hálózat resze. Lakáselosztó persze nincs. Egyik csőbe1db piros 1dbkék és 1db fekete vezeték. 2,5 vagy 4es alu. Másik csőbe 3db fekete és 1db piros szintén hasonló keresztmetszet. Kérdésem az eph gerincet honnan kéne indítsam? Tervem hogy lakáselosztót teszek a megbontott részre, FI relet es a PE sínről indulok a kazán felé

Fecó

A gázcső bekötése a fő földelőkapocsról kell induljon, a vezeték keresztmetszete a berendezésben alkalmazott védővezeték keresztmetszetének a fele, de legalább 6 mm2 de 25 mm2-nél nem kell nagyobbra választani. Családi házak esetében általában a 6-os megfelelő.

manó10

Jelen esetben akkor a létesítendő lakáselosztó PE sínje, (óra mögül piros vezeték). Vagy mjndenképp az óra alatti PEN pontról kell?

Fecó

Jó lenne megbizonyosodni róla valójában honnan indul az a piros vezeték. Legjobb közvetlen a földelő összekötődobozától indítani egy új vezetékkel, de ha az biztosan a szondától érkezik, megfelelő a keresztmetszete, akkor mehet a PE sínről is az elosztóból...