Földelési hurokellenállás mérése házilag

Indította proid, 2019. június 19., 14:18:26 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

proid

Sziasztok,

esetleg tudnátok abban segíteni, hogy házilag, hogyan tudnék ilyen mérést elvégezni?

Sztrogoff

A kérdésből ítélve nem vagy erősáramos szakember?


Sztrogoff

Ez itt nem az gondolkodáshiányos sértődés platformja, hanem az információgyűjtésé, hogy mit és mennyire részletesen kéne elmondani válaszként.

Simon Endre

A hurokellenállás (és részellenállás) mérhető és mérendő ugyanis ez a jelentősséggel bíró földelési ellenállás.
A mellékelt rajzban
1: hurokellenálás mérés
2: Ajánlott "hurok"
3: Kötelező "hurok"
4: Nem ajánlott (kerülendő) hurok

tothgyula

Tisztelet Proid!
Azt azért írd le, milyen földelőt telepítettél? Rúd, cső, szalag, betonalap stb?Mérési módszer pedig számtalan van, a mérés a műszer kínálattól is függ.A mérési jegyzőkönyvre is van formátum.
Üdv:TóthGyula felülvizsgáló.

Sztrogoff

"egy mezei multiméterrel végzett mérésekből szeretném megtudni"

Sztrogoff

Amíg a Kérdező nyaral, engem érdekelne, a kedves kollégák javasolnák-e, illetve használnák-e földelési hurokellenállás mérésre az MSZ 4851-3-as módszereket. Ez ugye érvényes szabvány, de a 60364-ben meg csak a célműszeres mérés van benne - a 60364 ugye olyan műszereket enged használni, amelyek remélhetőleg nem csapják agyon az arra járót.

tothgyula

T Sztrogoff!
Van egy UNITEST 0100 expert MŰSZEREM, 2DB évé UNIVERSAL,XS1000 és még egyebek.
Az Unitest kalibrálva van 1éve. Az ÉVÉ unival ugyanazt mérem, 50 OHM-ig.Egy 1600kVA-es trf-nál olyan kicsik az értékek, hogy alig lehet megmérni. Az ÉVÉ UNIVERSAL 160ms-ként bocsátja ki a félhullámú négyszögjelet (8Hz), ez szinte veszélytelen. Földelési ellenállást is és földelési hurkot is jól lehet vele mérni. Az MSZ172/1 sz.2.53pontja megjegyzi, hogy a földelések szétterjedési ellenállása gyakorlatilag indukciómentes, a földelési hurokimpedancia értéke a földelési hurok-ellenállással azonosnak vehető.

Sztrogoff

Köszönöm az információkat, de, már bocsánat, úgy látom, hogy a kérdésemhez csak annyiban van köze, hogy a témájuk egy része közös.
De most látom, egy iránymutató kifejezés tán ki is felejtődött a kérdésemből. Kiegészítve így nézne ki:

a kedves kollégák javasolnák-e, illetve használnák-e földelési hurokellenállás mérésre az MSZ 4851-3-as módszereket, azaz V- és Amérő, terhelő ellenállás (és esetleg külső feszültségforrás) alkalmazásával történő mérést

A kiegészítés ugye tulajdonképpen nem kéne, hiszen erről volt szó feljebb, csak multimétere van az érdeklődőnek.