Üdvözlet!
A kérdésem a következő, kapcsolóüzemű tápegységgel megtáplált (230V AC/ 24V DC) tűzjelző hálózat és hozzátartozó füst, és ajtótartó mágnesek.A tápegységen nincs semmilyen jelzet hogy biztonsági tápegység-e. Gyártói leírásba a törpe oldali kimeneti védelem,   túlfeszültség,túlterhelés,zárlat és hővédelem. Törpeoldali vezeték hálózat tűzjelző kábellel szerelve, védővezető nincs kiépítve.Ez így kielégíti a PELV védettséget.   

S/K

" 411.1.5. A PELV-áramkörökkel kapcsolatos követelmények
Földelt áramkörök esetén és amikor a 411.1.4. szakasz szerinti SELV alkalmazása nem igény, a 411.1.5.1. és
a 411.1.5.2. szakasz követelményeit kell teljesíteni.
Megjegyzés: Az áramkörök földelését a berendezés tápáramkörének védovezet ´´ oj ´´ éhez való megfelelo´´
csatlakozással is meg lehet oldani.
411.1.5.1. A közvetlen érintés elleni védelmet
– vagy legalább IP2X vagy IPXXB védettségi fokozatú védőfedéssel, illetve burkolattal,
– vagy olyan szigeteléssel kell biztosítani, amely 1 percig kibírja az 500 V effektív értékű váltakozó próbafeszültséget.
411.1.5.2. Nincs szükség a 411.1.5.1. szakasz szerinti közvetlen érintés elleni védelemre, ha a villamos
szerkezet olyan épületen belül van, ahol az egyidejűleg érinthető testek  és az idegen vezetőképes részek
ugyanahhoz a földelési rendszerhez csatlakoznak és a névleges feszültség nem haladja meg
– abban az esetben, ha a szerkezet csak száraz helyiségben használatos és az emberi vagy állati test
várhatóan nem érintkezik aktív részekkel nagy felületen, váltakozó áram esetén a 25 V effektív értéket és
hullámosságmentes egyenáram esetén a 60 V-ot;
– minden más esetben váltakozó áram esetén a 6 V effektív értéket és hullámosságmentes egyenáram esetén
a 15 V-ot."