Feszültségviszonyok

Indította szabgabi, 2017. december 19., 10:08:46 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

szabgabi

Üdv

Mi lehet annak az oka, ha a dugaljakban a fázis és a védővezető közt csak 135V TN rendszer


Marton

A fázis nulla között mekkora érték mérhető?
Mivel történt a mérés, nagy bemeneti ellenállású multiméter szórt kapacitív értéket is feszültségnek mérhet?
Nulla és védőföld között mi mérhető?

Simon Endre

A lakásban, (helyiségben) az érintésvédelem vezetéke kiépített de szakad, vagy nincs a meglévő PE-re csatlakoztatva, (ha van egyálltalán.) A következménye lehet ;
A fórum keresőjében >>>>>>    Laptoppal a fürdőkádban Válasz #29 Dátum: 2013. Március 15. (NOVIL) Villamos igazságügyi szakértõk fóruma

Novill

Először is meg kell győződni  az első mért fogyasztói elosztó táblánál, hogy a bejövő földelés földelési ellenállás értéke megfelelő-e. Megfelelő-e a bejövő védő vezető keresztmetszete.
Az érintésvédelmi mód kialakítása megfelelő-e, TT vagy TN rendszer. A kiinduló pont kiértékelés nagyon fontos. Ezután jönnek a kollégák által említettek. Célműszer igénybevétele is fontos. Vigyázat a soros felfűzésnél is lehet csapda.

Simon Endre

Újdonsült forumtársunknak javaslom  a (feltételezett) lakás valamennyi érintésvédelmi  csatlakozáspontjának az álltala alkalmazott t e r h e l e t l e n  (!) műszeres ellenőrzését és semmiképp sem próbalámpás "vizsgálatát", mert ha az egész rendszer PE-je levegőben van a próbalámpa hidegellenállásán keresztül az összes érintésvédelemre csatlakozó fémtest, burkolat életveszélyessé válik. Amennyiben a jelenség mindenhol fennáll azonnal hívjon szakembert a veszélyállapot elhárítására. Abban az esetben ha a tápellátás rendelkezik 30mA-es ÁVK-val /firelével/ akkor sem halogatható a szerelői ellenőrzés.