Földelési hurokellenállás mérése házilag

Indította proid, 2019. június 19., 14:18:26 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Sztrogoff

Idézetet írta: Sztrogoff Dátum 2019. július 17., 14:35:11 DÉLUTÁN
Köszönöm az információkat, de, már bocsánat, úgy látom, hogy a kérdésemhez csak annyiban van köze, hogy a témájuk egy része közös.
De most látom, egy iránymutató kifejezés tán ki is felejtődött a kérdésemből. Kiegészítve így nézne ki:

a kedves kollégák javasolnák-e, illetve használnák-e földelési hurokellenállás mérésre az MSZ 4851-3-as módszereket, azaz V- és Amérő, terhelő ellenállás (és esetleg külső feszültségforrás) alkalmazásával történő mérést

A kiegészítés ugye tulajdonképpen nem kéne, hiszen erről volt szó feljebb, csak multimétere van az érdeklődőnek. Választ ugye nem kapott, csak nem tudni, hogy azért, mert "így ne csináld", vagy azért, mert "???".

nyaki

Én úgy vélem, hogy annak, aki biztonsággal tudja alkalmazni a V/A módszerhez szükséges eszközöket és képes odafigyelni a környezeti tényezőkre is, úgy semmi akadálkyát nem látom a házilagos mérésnek. Kétség kívül életveszélyes lehet a mutatvány kisfeszültség használatával, de értő kezekben ez a feladat sem lesz bonyolultabb és életveszélyesebb, mint egy feszültség alatti fényforráscsere. Természetesen ezen mérés pontossága nem a DMM-eken fog múlni, hiszen azok legjavának osztálypontossága 1-2%-on belüli, hanem a terhelésen, illetve az azon átfolyó áram instabilitásán.
A V/A-es földelőmérés a fentiek okán csak tájékoztató jellegű lehet, erre joghatással bíró dokumentumot nem célszerű alapozni.