petike199600

Oké köszönöm a válaszodat de visszatérve a témához kb mennyibe kerülne egy új mérőhely kiépítés 1 fázis esetén?
Most ez a faszekrényes mérőhely van. Ha ezt eltüntetnénk és e helyére jönne a tokozott szekrény akkor mennyibe lenne szerinted?
Teszek fel képet a jelenlegi mérőhelyről.

Novill

Ez egy összetett kérdés!
A méretlen hálózat állapotát kellene ismerni hozzá. Ilyen tetőtartó vagy falikar,netán kábel,  állapota, 1%-os feszültségesésre méretezve a fővezetéket megfelelő vagy nem,  földelés kialakítása és értéke, házelosztó ( az már látszik cserélendő), mért fővezeték vizsgálata, stb.  Ha minden megfelelő előfordulhat,hogy a faszekrénybe is beépíthető a műanyag szekrény.  Ha teljesen új a kialakítás,tehát minden, akkor kb. 150-200 eFt körül van kompletten.

petike199600

Köszönöm a válaszodat!
A vezetéknek a hossza kb 40-45m. Nagyon hosszú. Ide biztos kellene a 16-os vezeték. Most 10-es jön be.
A vezetékkérdés az hogy van az áramszolgáltatónál? Nekem kell fizetni vagy ő adja?

Novill

A 16-os alu vezeték az 1%-os feszültségesést figyelembe véve 19 A-ra 39m-ig jó. 32 A-ra 20m-ig megfelelő. A 25-ösalu vezeték 25 A-ra 39m-ig megfelelő.  A csere esetén  valószínű,hogy fogyasztó fizet.  De az is lehet,már  csak földkábeles beállást engedélyeznek.   utána kell kérdezni.

NagyPS

Ha kérsz teljesítmény bővítést és a jelenlegi vezeték megfelel nem cserélgetnek semmit, ha nem felel meg két lehetőség van:
- egyik simán cserélik a légvezetéket
- másik földkábeles kialakítás ami nagyobb szívás
földkábel az akkor van ha belterület.

Ha nem kérsz teljesítmény bővítést, akkor a jelenlegi helyére lehet "bármilyen" dobozt szerelni, onnan a mért oldali vezetéket oda viszik ahova kell pld az új elosztóba házon belülre.

Az hogy ez mennyibe fáj az attól függ mekkora munka és lesz e teljesítmény bővítés. Van egy eset amikor kevésbé gond ha plusz teljesítmény kerül a hálózatra ha vezérelt vagy H vagy GEO tarifa is lesz.

A jelenlegi vezeték ha AL 12A-ig jó képlet szerint.

helcs

Teljesítmény bővítés esetén ha az a csatlakozó cseréjével jár, a bekapcsolás megvalósítható szabad vezetékes csatlakozóval 30 m-ig a szolgáltató költségére, a 30 m feletti rész a felhasználó költségére. Csatlakozócsere esetén mindig kért szabványos mérőhelyet is. Mivel villanyszerelő tanulóról van szó javasolnám az MSZ 447 és  csatlakozási rendelet tanulmányozását, mivel válaszaink ezek tükrében sokkal érthetőbbek, és a kérdések is konkrétabbak lehetnek.