Üdv mindenkinek!
Adott négy ventillátor motor 800W HAKA gyártmányok, a ventillátor a tengelyen van, amit szabályozni kellene, freki váltó helyett vmi mást lehet alkalmazni?
Sent from my Radar C110e using Tapatalk
Ha ez bíztosan ventillátor és nem légturbína és a cél a légteljesítmény csökkentése (és nem növelése,) akkor nyomóoldali fojtással pl. csappantyúval is megoldható. Az esetben ha bíztos a centrifugál, radiál vagy axiál rendszer ezeknek javára irható hogy energiaigényük a transzporteljesítménnyel arányos és a névleges üzemi tartomány 20-80% között így is elfogatható veszteségekkel működnek. Amennyiben a motor nincs a légcsatornában,vagy a tengelyátvezetés légtechnikailag elválasztott a tartós szívóoldali fojtás is megengedett. Bővebb információ kellene adatlap vagy netes link.
Sent from my Radar C110e using Tapatalk
Sent from my Radar C110e using Tapatalk
Háát ... ehhez igazság szerint teljesfázisos PWM kellene ez idáíg még bevált (kazánokon,) de láttam már nem soros (!) fázishasításos szabályozást is ennél effektív értékben 90V (AC) feszültségíg ment le és hatásos volt. Sajnos ezek boltban nem kaphatóak és a PWM-es is csak 7-10 fokozatokban állítható, mert a periodusszám és az aktív priódusok száma próbákkal állítható párba. Toroidos szabályozás menne , de az ára..... esetleg úgy érné meg hogy az összes számára közös. Van ugyan kondis motorokhoz frekvenciaváltó ehhez a mérethez 400W (?) ennek ára kb. 40k bruttó. Csappantyút, állítható zsalut lértecnikai szerelvényként készen kapni.