Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: Berescsaba Dátum 2016. december 21., 19:32:08 DÉLUTÁN

Cím: Villanytűzhely bekötése
Írta: Berescsaba Dátum 2016. december 21., 19:32:08 DÉLUTÁN
Tisztelt Szaktársak!

Villanytűzhely bekötéséhez kérnék segítséget.Adott a képen látható villanytűzhely kapocstáblája.3 kapocs látható, nyilván, fázis,nulla, és védőföld.Minden kapocsra 3 db csúszósaru csatlakoztatható.Aogy a képen is látszik, a fázis sorkapcsára már csatlakoztatva van egy vezeték, tehát maradt két hely.Azonban a tűzhely belsejéből még 3 db barna vezeték jön, ami nincs csatlakoztatva.Tehát egyel több feltételezhetően fázis vezető van, mint amit csatlakoztatni lehetne.Hogy lehetne kideríteni, hogy melyik vezeték hová tartozik?
Cím: Re:Villanytűzhely bekötése
Írta: Marton Dátum 2016. december 21., 20:04:36 DÉLUTÁN
Szia!
Két féleképpen lehetne felderíteni a bekötést.
1. lebontani a burkolatot és a vezetékezést feltárni, megrajzolni a kapcsolást.
2. ohm mérővel méricskélni minden vezeték közötti kombinációban bekapcsolt főzőlapoknál.
Lehet, hogy a három szabad vezeték közül egyiket a nulla ponthoz kell kötni. Ezt összehasonlító mérésekkel is kideríthető.
Gondolom használt készülék, mi az elő élete, hány főző lapos?
Cím: Re:Villanytűzhely bekötése
Írta: Berescsaba Dátum 2016. december 21., 21:57:13 DÉLUTÁN
Köszönöm a választ!Esetleg akkor megoldás lehet szakadásvizsgálat a vezetékek között bekapcsolt főzőlapokkal?Elvileg a fázisvezetők nem "csenghetnek" össze, míg a fázis-nulla kapcsolat igen.Ez így helyes?Egyébként használt a tűzhely, igen, de más infom nincs óla.
Cím: Re:Villanytűzhely bekötése
Írta: Marton Dátum 2016. december 21., 22:04:27 DÉLUTÁN
Szakadás vizsgáló nem éppen optimális, az nem mutatja a tényleges ohmos értéket. Csupán azt mutatja csak, hogy egy bizonyos ellenállás tartományon belül van-e vagy sem.
Itt pedig jobb volna az ellenállás értékeket is ismerni, összehasonlítani különböző kapcsoló állásoknál is.
Cím: Re:Villanytűzhely bekötése
Írta: nyaki Dátum 2016. december 21., 22:10:22 DÉLUTÁN
Ahogy nézegetem a képet, egy házilag 3 fázisra átalakított 1 fázisra tervezett tűzhellyel van dolgunk.
Cím: Re:Villanytűzhely bekötése
Írta: Simon Endre Dátum 2016. december 21., 22:20:51 DÉLUTÁN
Ha ez egy egyfázisú (Indesit) akkor a sütővilágítás és a hangjelzéses idözítő fázisai is ide csatlakoznak és a harmadik a sütő vagy a (kapcsolónál közösített) két főzőlap fázisa. Úgy emlékszem a sütőn+grillnek külön nullája van.
Cím: Re:Villanytűzhely bekötése
Írta: Berescsaba Dátum 2016. december 22., 11:30:06 DÉLELŐTT
Lehet hogy tényleg az volna a legjobb ha megbontanám és belenéznék?És ha ellenállást mérek vezetékek közt, mit kellene tapasztalnom, mire figyeljek?
Cím: Re:Villanytűzhely bekötése
Írta: Simon Endre Dátum 2016. december 22., 14:46:06 DÉLUTÁN
Stabil 30-40 ohm közötti ellenállásérték már fogyasztói áramkörre vall (nem zárlat,) azt már kipróbálhatod üzemi tápfeszültséggel is,  azután megvizsgálod mi megszik. A négyvezetékes főzőlapokhoz nagyon bonyolult kapcsoló tartozik azt csak profiknak javaslom.