Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: lali82 Dátum 2014. december 13., 01:49:26 DÉLELŐTT

Cím: 220 v egyfázisú motor fázisforditás
Írta: lali82 Dátum 2014. december 13., 01:49:26 DÉLELŐTT
Üdvözlöm önöket!

Szeretnék segitséget kérni egy 220 voltos motor fázis forditásához.  Van egy fő kapcsoló, melyet ha bekapcsolok csak " búg " a motor, ezután megnyomok egy nyomógombot ezáltal elindul, de sajnos rossz irányba. Kérlek benneteket segitsetek nekem ebben a témában, rajzal vagy leirva h mit hova kell kötnöm. Mellékletként csatoltam egy gyors rajzot a bekötésről, ez alapján talán érthetően tudom szemléltetni  ;)

Köszönöm a segítséget !

Tisztelettel: lali
Cím: Re:220 v egyfázisú motor fázisforditás
Írta: recens Dátum 2014. december 13., 11:14:37 DÉLELŐTT
Akkor elvileg így van bekötve.

Mérésekkel meg kellene határozni a tekercspontokat.
Kössél le minden vezetéket a motorról (d-e áthidalást is bontsd) és mérj ellenállást a következő pontok között:
d-b
e-b
d-c
e-c


A forgásirányváltást a segédfázistekercs (Sf) felcserélésével valósítható meg.
Cím: Re:220 v egyfázisú motor fázisforditás
Írta: lali82 Dátum 2014. december 13., 14:45:13 DÉLUTÁN
Üdv.

Köszönöm a segitséget. Kimentem lefényképeztem igy már láthatóak a bekötések.

Üzenet összefûzve: 2014. December 13., 14:45:54 pm

a fenti képen a kapcsoló és a nyomógomb látható

Üzenet összefûzve: 2014. December 13., 14:46:40 pm



Üzenet összefûzve: 2014. December 13., 14:47:06 pm



Üzenet összefûzve: 2014. December 13., 14:48:39 pm

pontositom:

a 278. ábra a kapcsoló és a nyomógomb vezetékelése
276. ábra a motor bekötve
283. ábra pedig a motor tekercseinek végei

Üzenet összefûzve: 2014. December 13., 14:52:27 pm

A vezetékek ellenállása a 2 piros- on mérve 4 ohm a 2 feketén mérve 15 ohm  ( itt minden le volt kötve az áthidaló is )

Üzenet összefûzve: 2014. December 13., 14:56:58 pm



Üzenet összefûzve: 2014. December 13., 14:58:12 pm

2782 ábra vezetékek hova vannak kötve

Üzenet összefûzve: 2014. december 13., 14:59:23 DÉLUTÁN

pontosan, most akkor mit hova kössek? mit rakjak át máshova?
köszönöm a segitséget!
Cím: Re:220 v egyfázisú motor fázisforditás
Írta: recens Dátum 2014. december 13., 16:28:45 DÉLUTÁN
A fekete tekercsvégeket (vezetékeket) cseréld fel. Más minden marad .
Szerintem a fekete a segédfázistekercs. Az ellenálása alapján is.

Már irtam forgásirányváltásnál vagy a segédfázistekercset  vagy a főfázistekercset kell megcserélni.