Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Szabványismeret => A témát indította: Novill Dátum 2014. május 11., 20:08:44 DÉLUTÁN

Cím: MSZ 2364-714:2002 szabadtéri világítási berendezések
Írta: Novill Dátum 2014. május 11., 20:08:44 DÉLUTÁN
 Az egyik kolléga privátban kérdezte az alábbiakat:

Egy szálloda kültéri, taposó lámpáinak a hibáit hárítom el. Több beázott, több sérült.
Nem én végeztem a felülvizsgálatot. A felülvizsgáló a 2364-714-re hivatkozva, előírta az ÁVK-k szerelését is, a javításokon kívül.
Nekem nincs meg a szabvány, csak a tankönyvi kivonata. Abban azt olvasom, hogy csak akkor kötelező, ha a hurokellenállás a számítottól nagyobb. Különben is képtelenség minden lámpához ÁVK-t szerelni. 10-12 db van felfűzve, egy körbe. Nagy az esély rá, hogy kisebb nyirkosodásra is leoldanának az ÁVK-k.

Megválaszoltam, de kíváncsi lennék a ti véleményetekre és tanácsadásaitokra is.
Cím: Re:MSZ 2364-714:2002 szabadtéri világítási berendezések
Írta: czapi Dátum 2014. május 11., 20:57:42 DÉLUTÁN
Üdv!

Elolvastam a szabványt.

714.413.1. Védelem a táplálás önműködő lekapcsolásával fejezetben
megjegyzi hogy egyetlen áram-védőkapcsoló alkalmazása a kültéri világítási hálózat betápjánál
már egyszeres hibánál is biztonsági kockázatot eredményezhet a teljes szakasz lekapcsolásával és a terület sötétbe borulásával.
Viszont kifejezetten ajánlja 30mA ÁVK használatát telefonfülke, várostérkép, útjelzőtábla, autóbuszmegálló, hirdetőtábla, stb. esetén, amiknek a biztonság szempontjából nem fontos működniük.
Cím: Re:MSZ 2364-714:2002 szabadtéri világítási berendezések
Írta: nyaki Dátum 2014. május 11., 21:13:44 DÉLUTÁN
Üdv!
Én már elég sok ilyen lámpát adtam el, telepítettem és javítottam is, de még sehol sem láttam ÁVK-t beépítve a körébe. A 12V-osnak nem kell, mert minek(?), a 230V-os-t pedig egy idő után úgy benövi a talajlakó élet és a talaj maga, hogy tökéletes segédföldelésnek is felfogható. Ettől persze még lehet kötelező, hiszen ha arra gondolok, hogy ezen lámpák védettsége ugyan min. IP67-es, elvileg egy szakszerűtlen visszazárás után veszélyes is lehetne, de csak lehetne, mert ha netán be is ázna, azt a vezetékrendszer és a belsőrész sínylené meg, amit pedig véd a kismegszakító. Lépésfeszültségről ilyen kisfeszen nem beszélhetünk. Javításnál pedig feszültségmentes állapotban van. Aki meg feszültség alatt babrál egy ún. állandóan nedves környezetben, az magára vessen.
Természetesen ha minden szabályszerűen van megszerelve és a lámpatest is teljesíti az ide vonatkozó előírásokat, akkor az ÁVK használata nem okozhat semmilyen fennakadást. Az élet azonban gyakorta mást mutat.
A hivatkozott szabvány nincs meg sajnos, ezért kíváncsi lennék az abban foglaltakra.

Üzenet összefûzve: 2014. május 11., 21:16:29 DÉLUTÁN

Czapi!
Ez nem közvilágításnak minősül, hanem kiegészítőnek. Erre is vonatkozik?
Cím: Re:MSZ 2364-714:2002 szabadtéri világítási berendezések
Írta: czapi Dátum 2014. május 11., 21:28:51 DÉLUTÁN
Üdv!

A szabvány vonatkozik a kerteknek, közterületeknek, utaknak, parkoknak, sportpályáknak, emlékművek megvilágításának és ezek díszkivilágításnak világítási berendezéseire.

Nem vonatkozik az ideiglenes díszfüzér-világításra, közúti forgalmi jelzőrendszerekre, közcélú elosztóhálózat részét képező közvilágítás villamos berendezéseire.
Nem vonatkozik az épület külsején elhelyezett olyan világítótestekre amelyek az épületből kapják a betápot.
Cím: Re:MSZ 2364-714:2002 szabadtéri világítási berendezések
Írta: Novill Dátum 2014. május 12., 07:26:46 DÉLELŐTT
Az említett szabvány egy kb. 2 lapos (3 oldal) szabvány. A czapi által említett szabvány pontban az ÁVK ajánlásáról ír. Valóban beszél a szabvány a világitás biztonsági kockázatáról. Szerintem egyértelműen nem teszi kötelezővé abban a szöveg  ( 714.11 pont alkalmazási területnél) környezetben. A magam részéről is szereltem  már 230V-os taposó lámpákat is. Ezek IP védettsége  megfelelő szerelés esetén tökéletesen zár, felülről akár vízben is állhat.  Természetesen egy kábel becsatlakozással jó tömbszelencés zárással. Ha mégis valamilyen oknál fogva kötést kell kialakítani azt megfelelő vagy erenként zsugor csővel és az egészet gyantás zsugor csővel lehet lezárni. Így a gyakorlati tapasztalataim jók e tekintetben, a kerti lámpáknál is bevált módszer. ÁVK-t illetően a szabványtól eltérő helyen is javaslom a beépítését, mert ezzel a biztonsági szint emelkedik.

Sokan olvassák ezt a fórumot, de a kérdéseket olykor privátban teszik fel. Pedig itt több oldalról tudjuk megközelíteni a témát és ez így hasznosabb lehet mindenki számára.