Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => Fogyasztásmérõ => A témát indította: rajki Dátum 2014. február 27., 22:56:45 DÉLUTÁN

Cím: Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége
Írta: rajki Dátum 2014. február 27., 22:56:45 DÉLUTÁN
Üdv kollégák,

kérdésem felétek, hogy milyen egyidejűséggel kell számolni egy egyfázisú nappali és egy egyfázisú vezérelt mérő esetén?
Azonos fázisról közös a méretlen betáp, ami 10-es MKH-n érkezik. Mekkora teljesítmény-bővítést lehet bátran igényelni egy ilyen kombinált mérésre? Az tiszta sor, hogy a 10-es MKH 48 A-t tud és 35 A-ig biztosítható, az is tiszta sor, hogy két nappali mérő esetén 70%-os egyidejűséggel szokás számolni, de mi a helyzet ebben az esetben?
Rámehet például 25 és 20 Amper?

Válaszaitokat köszönöm!
Cím: Re:Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége
Írta: nyaki Dátum 2014. február 27., 23:13:24 DÉLUTÁN
Elvileg nem, de a szolgáltatók nemigen foglalkoznak vele.
2 esetem volt. Az egyiknél MAL16-os vezetékre minden zokszó nélkül rákötöttek 2x32A-t, a másiknál pedig az MKH10-re 32+25A-t. Én szóltam, de mintha a falnak beszéltem volna. Nem mintha nem bírná el a vezeték ezt a terhelést, de a jelen szabályozási környezetben ez már nem kellene hogy megálljon.
Cím: Re:Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége
Írta: helcs Dátum 2014. február 28., 17:12:20 DÉLUTÁN
A feszültség esésre történő méretezést venném alapul. Csatlakozó vezeték 1% méretlen fővezetékek 1%. Ami erre jó az terhelésre biztos jó lesz, és megfelelünk az előírásoknak.  Az egyidejűséggel kapcsolatban, egy fogyasztási helyen az egyidejűségi tényező 1, erre kell méretezni.
Cím: Re:Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2014. február 28., 18:00:19 DÉLUTÁN
nekem van egy frankó méretező excel táblázatom, átküldöm neked, illetve mindegyik kollégának, akinek esetleg még nem lenne meg. Mi is az egyik havernél épp egy  méretlen, illetve mért földkábeles,"B" túlfesz védelemmel ellátott Csatári PVT-s 3 fázisú 24h/vezérelt mérős buliba szeretnénk belekezdeni, de előtte megvárjuk, hogy esetleg a nagy rezsicsökkentő menet közepette a HFH-hoz is hozzányúlnak, de még akár a méretlen földkábel létesítési költségéhez is, már ami a földben tartózkodó 15 méter feletti hosszt illeti, mert a 4000.- Ft/ méter ár kissé vérlázító! Egyébként nekem is kerekre nyilt a szemem, hogy pl ha L1, L2 fázisokon 32-32, L3-on 25A-t nyomatsz a 24h-hoz és ugye ugyanezt megkapod a vezéreltre,  25-30 m méretlen kábelhossz esetén már a 4x25mm2-es sem elegendő. Nézzétek meg ti is, mert tanulságos...   
Bocsi, excelt nem tudok csatolni, remélem, nova majd segít, miképpen tehető ez a táblicsku közkinccsé?! :'(
Cím: Re:Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. február 28., 19:19:08 DÉLUTÁN
Küldd át klmn.knyvs@gmail.com címre, feldobom a könyvtárba is!
Cím: Re:Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége
Írta: balzsi Dátum 2014. február 28., 19:49:41 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2014. február 28., 18:00:19 DÉLUTÁN
Bocsi, excelt nem tudok csatolni, remélem, nova majd segít, miképpen tehető ez a táblicsku közkinccsé?! :'(
Tömörített formátumban (zip) fel tudod  tölteni.
Cím: Re:Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. március 01., 09:15:06 DÉLELŐTT
Táblázat FCS_feszultsegesese fájlnévvel a könyvtár segédletek, számítások című mappájában található.

https://www.dropbox.com/s/j08hw3yqp35r0cb/FCS_feszultsegesese.xlsm (https://www.dropbox.com/s/j08hw3yqp35r0cb/FCS_feszultsegesese.xlsm)

vagy itt...

(Ha így nem jó, kérem törölni!)
Cím: Re:Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége
Írta: rajki Dátum 2014. március 02., 20:26:55 DÉLUTÁN
Köszönöm a válaszokat és a táblázatot, valóban nagyon hasznos!
Cím: Re:Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége
Írta: Stefi75 Dátum 2014. szeptember 12., 23:25:46 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. március 01., 09:15:06 DÉLELŐTT
Táblázat FCS_feszultsegesese fájlnévvel a könyvtár segédletek, számítások című mappájában található.

https://www.dropbox.com/s/j08hw3yqp35r0cb/FCS_feszultsegesese.xlsm (https://www.dropbox.com/s/j08hw3yqp35r0cb/FCS_feszultsegesese.xlsm)

vagy itt...

(Ha így nem jó, kérem törölni!)

a link mar nem el ! !

megkerlek szepen kuldd el nekem is , ultraexpert3@ gmail.com cimre .!.  Koszonom.
Cím: Re:Nappali és vezérelt mérő egyidejűsége
Írta: Novill Dátum 2017. május 30., 09:22:17 DÉLELŐTT
Egy áramszolgáltatói levelet másoltam be, melyet a vállalkozóknak küldtek ki. Amely hasznos infó lehet másnak is.
"
Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a mindennapszaki fogyasztásmérés, és a különmért vezérelt fogyasztásmérés mért hálózatai közé átkapcsoló automatika beépítése, felhasználói szerződés szegésnek minősül. A külön mért vezérelt ellátás, szabályozás értelmében, elsődlegesen a villamos energia rendszer biztonságos üzemét kívánja biztosítani a rendszer terhelés szabályozási lehetőségének biztosításával. Ezzel összefüggésben természetesen a felhasználókat is érdekelté téve a kölcsönösen előnyös együttműködésre.
A külön mért vezérelt mérés hálózatáról, szerződésnek megfelelően, állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon csatlakoztatott, felhasználói berendezések üzemeltethetőek. E mérés hálózatról üzemeltetett készülékek, mindennapszaki mérés hálózatáról történő megtáplálása, villamos energia rendszer szempontjából nem kívánatos, és mint említettük, szerződés szegésnek minősül. Felhívjuk ezért szíves figyelmüket, hogy ilyen műszaki kialakítások kivitelezésétől tartózkodjanak, mert ez etikátlan magatartásnak minősül, és ennek megfelelő eljárást von maga után.
Amennyiben munkájuk során esetlegesen ilyen kialakítással találkoznak, annak társaságunk felé történő bejelentése, a szerződésszegésekkel kapcsolatos eljárások oktatása során elhangzottaknak  megfelelően elvárt. Kérjük, munkavégzésük során ezekre legyenek tekintettel!"