Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Villámvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: deve94 Dátum 2019. április 12., 22:07:07 DÉLUTÁN

Cím: megfelel/nem felel meg?
Írta: deve94 Dátum 2019. április 12., 22:07:07 DÉLUTÁN
Kedves Kollégák!

Szeretném kérdezni a véleményeteket 1-1 villámhárító kivitelezésről.
-Nem Norma szerinti, régi iskolaépületek, így-úgy felújítva.
1.) Az egyik jelenség, hogy ahol nem ment jobban kicserélték a levezetőket és az új alusodronyt hozzá fogatták az eresz csatornához. Valaki szerint nem jó, valaki szerint jó.

Elvileg lehet is kapni olyan rögzítőt, amivel szabályosan a függőleges ereszcsatornához lehet rögzíteni a levezetőt.

2.) szintén felújítás után (2008) elhelyezésre került sátrtetős épületnél 3 felfogórúd. A padlásból kitolva, a padláson rögzítve és ott belül összekötve egymással. Néhol egy kis 5-8 cm eltartással a gerendáktól, néha teljesen hozzáér. Ez jó így?
Cím: Re:megfelel/nem felel meg?
Írta: tothgyula Dátum 2019. április 14., 18:20:21 DÉLUTÁN
Sátortetős földszintes épületnél nyugodtan rászerelheted a szelemenre, szarufákra. Még eltartás sem kell. Statisztikai mérések alapján a levezetők max hőmérséklete 150 C fokra megy fel villámcsapás esetén. A becsapási pont a kritikus, mert ott szétfröccsen a felfogó!