Transzformátorok védelme

Indította JUVILL, 2012. július 02., 18:43:47 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Sztrogoff

Érdekes helyzet. Ez valamelyik volt vidéki áramszolgáltató területén van? Valahol kéne lenni még megszakítónak, avagy mit durrant ki a Buchholz? De az eddigiek szerint ez a két cég együtt szenved trafóhiba vagy tervszerű munkák esetén? Elég igénytelen megoldás.

 

Fecó

De hát ez egy 630-as tarfó, és elég lenne a 140 helyette?

S/K

Igen, elég lenne egy 100-as is, de azt mondták ez van most amit azonnal tudnak adni és beszerelni.

Eon terület, amint lezajlik minden pontosítunk...

Kikapcsolást tulajdonos visszamondta illetve be sem lett adva (a 8 nap miatt), megbíztuk az eon "alvállakozót" aki eddig is csinálta volna. Ebben az esetben a kikapcsolási díj 200eFt, ha tulajdonos trafó üzemeltető kéri akkor 40eFt. ???????
Vicc!!!

Ismét nekifutott tulajdonos hogy a kikapcsolást beadja. fogadták még aznap és kértek egy napot megjelölni ami 8 napon túli (mert ki kell értesíteni a másik valakiket is akiről a felfűzött 10-es kábel megy) Szóval ebben gyorsak voltak és rugalmasak. Sőt az "alválalkozó" a trafó helyiséget is kifesti, kitakarítja. (érdekes, eddig nem akartak csinálni semmi ilyesmit csak trafó cserét)

...hogy a Bucholz mit kapcsol le? nem tudni, de megnézem és csinálok fotót a 10-es cellákról is.

Tudom hogy ezek az írások érdemtelen információk csak az eljárás menete érdekes egy kicsit.

Sztrogoff

Ja, hát most az, hogy eon terület, az nem mond szinte semmit, nem véletlenül kérdeztem úgy, hogy melyik volt áramszolgáltató területén van. Úgy értve, hogy elmű. émász, démász, dédász, édsz vagy titász. De nem olyan fontos.