Nagy kiterjedésű fém felületek bekötése

Indította nova, 2014. április 09., 19:28:42 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

nova

Kapcsolati formon keresztül érkezett kérés, melyet ezúton teszek fel a fórum közösségének.  ;)
Idéza lakóépület lépcsőház 2.40 fm széles és 13.5 fm magas  üvegfala egybefüggő fémszerkezete mely időponttól
      kötendő be az érintésvédelembe.A  KLÉSZ hatályba lépése napjától ,vagy már korábbasn is és mely előirás
      alapján.Ugyan ez a kérdésem a zárófödém szigetelését és az atika fal lezárását biztosító az épületen 401 fm-e
      en kőrbefutó bádoglemezre is.Valamint a fürdőkádak földelését biztosító fém ivóviz vezetékre.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Novill

Az attika fal bádog lemez bekötése a villámvédelemhez tartozik. Itt a bádog lemez vastagságát kell figyelembe venni a régi létesítésnél a nem normatív védelemnél az MSZ 274 szabvány szerint. A nagy kiterjedésű fémszerkezetek bekötése az EPH hálózatba már régóta érvényben vannak.

czapi

Üdv!

A KLÉSZ hatálybalépésétől biztos (8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet - A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról)

7. § (1) Az EPH-t ki kell alakítani minden olyan épületben, amelyben házi fémhálózat van
a) új épület esetén a házi fémhálózatok, illetve a villamos fogyasztói vezetékhálózat létesítésével egyidőben,
b) meglevő épület esetén a házi fémhálózatok, illetve az épületben levő méretlen villamos fogyasztói hálózat felújításával egyidőben.

Gyurmaúr(fi-relé)

Veri gréjt! És mi a helyzet már meglévő lakóépület akryll kádjával, illetve fém teknős mosogatójával? Főként ha annak szennyvízcsöve flexibilis? Továbbá a zártszelvény vázú, alutetős verandával, melyen pár db, műanyag házas por-páramentes lámpatest van, melyek MBCu, illetve gumiszigetelésű kettősszigetelt vezetékekkel vannak táplálva??