Új létesitmények kötelezõ villamos dokumentációi, felülvizsgálatai.

Indította Novill, 2012. február 07., 12:44:15 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

ELEKTOR-KALANDOR

Villamos berendezés ellenõrzése
• MSZ 2364-610:1998 ↔MSZ HD 60364-6:2007

JUVILL


Nekem ez a szabvány megvan. Ebben ilyet nem találok, lehet, hogy elkerülte figyelmen.
Másold már be légy szíves ezt, az ide vonatkozó részt belõle.

Zappa

Pedig ott van MSZ HD 60364-6 61.6.Az  28/2011 OTSZ.ben is le van írva a villámvédelemnél egy kicsit megbonyolítva.

JUVILL

Idézetet írta: Zappa Dátum 2012. április 08., 10:18:34 DÉLELŐTT
Pedig ott van MSZ HD 60364-6 61.6.Az  28/2011 OTSZ.ben is le van írva a villámvédelemnél egy kicsit megbonyolítva.
Igen ott van. De akkor meg kellene nézni, hogy mire is vonatkozik?
Mert nem az EBF-re, hanem az érintésvédelemre.
Megvan az új OTSZ is, annyira nem bonyolult, csak töredékben foglalkozik ezekkel a témákkal, nem úgy, mint a 9/2008-as OTSZ rendelet.
Az MSZ HD 60364-6 számú szabvány kitér az elsõ ellenõrzésre, az EPH-ra, a védõvezetõre, de azt nem mondja ki, hogy az elsõ ellenõrzéshez elõször az EBF-kell. Azt igen, ha hiba van, ezt feltárja az elsõ felülvizsgálat, mit hogyan kell jegyzõkönyvezni és javítani.
Azt viszont ne mondja senki, hogy az elsõ felülvizsgálathoz érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat nem kell, csak EBF, és azt sem, hogy csak akkor kell a villámvédelmet ellenõrizni, ha jó az EBF.
Mivel az OTSZ-en kívül az elsõ felülvizsgálat nem csak az MSZ HD 60364-6 szabványról szól, még akkor is, ha ezt ez a szabvány írja elõ, mivel a villámvédelem elsõ felülvizsgálatát is (maradjunk most a norma szerinti komplex felülvizsgálatnál), az MSZ EN 62305 számú szabványsorozat szerint kell elvégezni, az EBF-nél pedig meghatározó az MSZ 10900:2009-es szabvány.
Arról már itt ebben a fejezetben volt több hozzászólás, ki hogyan készít errõl minõsítõ iratot. A 3 felülvizsgálatot egy minõsítõ iratban az elsõ felülvizsgálatról, vagy külön - külön ÉVF, EBF, VVF. Mi külön végeztük eddig is, ez után is.
De ha erre valaki tud olyan elõírást, mely kimondja, hogy egy minõsítõ iratba kell foglalni, azt megköszönöm.

Gyurmaúr(fi-relé)

Kedves nyaki! Azért ne parázz ennyire, mert -sajnos, vagy hál' Istennek- nálunk még nincs precedensjog! Az viszont tény, hogy szubbalkáni állapotok vannak, s ez különösen igaz a villamosságra, a villanyászok egynémelyikének melóvégzésére. Ha én lennék az, aki még -egyenlõre- nem vagyok, nemes egyszerûséggel azt mondanám, szereljen mindenki -akár mérõhelyet is-,akinek van errõl "papírja", tehát szakmunkás, szakközép, netán egyetemi bizije,de... De viszont a szerelés készre jelentését követõen be kéne, hogy jelentse ennek tényét a területi áramszolgáltatónál, aki 48, igen negyvennyolc órán belûl kiküldené a randomszerûen kisorsolt, náluk lajstromszámmal és természetesen ÉV-s jogosultsággal rendelkezõ felûlvizsgálót -tehát, nem a koma, bratyó jönne ki, mint manapság- ,aki a villanyász és a megrendelõ jelenlétében elvégezni az ÉV vizsgálatot, melynek eredménye egybõl a mûszerébõl a neten keresztûl a területi áramszolgáltató szerverére vándorolna, mindenféle bevatkozás nélkül,s amennyiben bármi gáz van, nos addig nem lenne bekapcsolás, ameddig ezt a villanyász el nem hárítja! Ennyi...
S ha már Bikini, akkor íme:

ELEKTOR-KALANDOR

Elsõ ÉV-re üzembevétel elõttire MSZ HD60364-5-51  514.5 -ös szakasz továbbá 4-41 áramütésell. véd mód  ,514.3 nulla és védõvezetõ jelölése ,nem akarok mindent felsorolni. JUVILL  Nem azt mondtam hogy nem kell  év-t w-t csinálni. ZAPPA  is megtalálta .

JUVILL

Idézetet írta: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. április 09., 16:06:08 DÉLUTÁN
Elsõ ÉV-re üzembevétel elõttire MSZ HD60364-5-51  514.5 -ös szakasz továbbá 4-41 áramütésell. véd mód  ,514.3 nulla és védõvezetõ jelölése ,nem akarok mindent felsorolni. JUVILL  Nem azt mondtam hogy nem kell  év-t w-t csinálni. ZAPPA  is megtalálta .

Tisztelt Uraim!

Ismétlésbe nem bocsátkozom.
Maradok az elõzõekben leírtaknál.:)

Fecó

Gyakorlati oldalról közelítek. A tûzoltóság kéri a használatbavételi engedélyhez az EBF felülvizsgálatot. Aki pedig elvégzi az EBF felülvizsgálatot, annak kötelessége ellenõrizni az Érintésvédelmi és Villámvédelmi jegyzõkönyvek meglétét, érvényességét, vagy saját maga megcsinálni ezeket a felülvizsgálatokat is. Új létesítményt átadni, csak hibamentes jegyzõkönyvvel lehet, tehát minden felülvizsgálatnak meg kell történni. Nem tudok sorrendrõl, de például az érintésvédelem ellenõrzését jogszabály is elõírja (8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet KLÉSZ):

"A kivitelezõ feladatai
22. § A rendelet hatálya alá tartozó fogyasztói vezetékhálózatot, illetve annak részét képezõ érintésvédelmi rendszert -
ideértve az EPH-t is - létesítõ, bõvítõ, átalakító vagy javító kivitelezõ vállalat köteles a munkálatok befejezõ mûveleteként a
vonatkozó szabvány elõírásainak megfelelõen
- ,,az érintésvédelem szerelõi ellenırzését" elvégezni, illetve
- ,,az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatá"-nak az elvégzésérõl gondoskodni."

A szabványok nem az ellenõrzéseket írják elõ, azokat jogszabály teszi, a szabványok az ellenõrzések mûszaki körülményeit, lefolyását és dokumentálását rögzítik. A tûzvédelmi és villámvédelmi mérést az új OTSZ (28/2011. (IX. 6.) BM rendelet) írja elõ. Hiszen a szabványok betartása "csak" önkéntes, így viszont a jogszabályok kötelezõvé teszik! 215. § leírja kik végezhetik.

Zappa

A tûzoltó már nem kér semmit,a tûzoltó csak locsol.Az új szervezet a katasztrófavédelem,annak is a hatósági, egyes esetekben az iparbiztonsági osztálya ellenõriz.Mindent!ÉV,EBF,VV, gázkészülékek felülvizsgálata,porraloltók megléte érvényessége,kijáratjelzõ-vészvilágítás,menekülési útvonalak,befogadóképesség,szóval mindent.Már az 300e. ha nincs meg valamelyik jegyzõkönyv vagy a elõzõ hibajegyzéke nincs kijavítva.Kéthavonta ugyanazért büntethetnek.Új seprû jól seper,de fentrõl küldözgetik is õket állandóan.A szabvány és jogszabály hivatkozással nagyon vigyázni,mert dobálják vissza a jegyzõkönyveket. A 2364-es sorozat szinte teljes egészében érvényét vesztette a 9/2008-ért meg ölnek.

Novill

Ezek tényében talán elindul egy pozitív változás. A szakszerûtlenül és rendkívül olcsón dolgozó felülvizsgálók kiszorulnak a piacról talán.