Fázisfigyelő relé túlfeszültség

Indította netpok, 2019. december 28., 15:30:43 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

netpok

Sziasztok.

Adott az alábbi probléma:
Van egy háromfázisú fűrészgép, ha rossz sorrendben kapja a fázist akkor ellenirányban indul el és ledobja a szalagot, ezt kellene megelőzni.

Az elképzelés szerint a jelenlegi ganz kapcsolót váltaná ki egy relé ami kapcsolja a motort nyomógombos vezérléssel hogy áramkimaradás esetén se tudjon "magától" újraindulni, illetve kapna még egy fázissorrend és hiány figyelő relét is.
A gond az hogy az összes ilyen relé 250v-ra van hitelesítve a készülék viszont 3P+PE csatlakozóval szerelt és ennek lecserélésére nincs lehetőség, ezért az áramkör amit meg kellene szakítania 400v-os.

A kérdésem az, hogy láttatok-e már 400v-os kontaktal rendelkező fázisfigyelőt, vagy milyen egyéb megoldási javaslatotok lenne?

Atis57

Szia!
Ilyenkor  mindig egy elválasztó--vezérlő  trafó jön szóba.   s akkor a vezérlésed lehet 24V ----230V is.
A beépitett jelfogó /relé miatt nem látsz 400V-s változatott.
A 660V--esetleg 750V  bányabeliek voltak régebben --de ma már a GANZ, csak mese volt?

---Egyes nyugati (svájci,olasz ) gépeken látni, hogy felhasználják a motor csillagpontját, hogy illik-e ? Sztem a szabvány tiltja ,de működik.

Sajna rossz tapasztalatom van az ilyennel ha nem áramfigyeléssel oldod meg , akkor a működése sánta lessz!
Azaz ha a motor már forog akkor visszatáplál -s nem fog lekapcsolni a védelem.--de a motor vigan leég !

980POWER

Kérdés: Mitől változik meg a fázissorrend, hogy egyszer erre forog máskor arra?

S/K

Gondolom mobil fűrészgép és egyik üzemben/háztartásban erre, másikban arra.

Atis57

Idézetet írta: S/K Dátum 2019. december 29., 09:06:16 DÉLELŐTT
Gondolom mobil fűrészgép és egyik üzemben/háztartásban erre, másikban arra.

Szia!
Ezért szoktak KK kapcsolóból középnullást felrakni--igy foroghat  -balra-jobbra is.
tehát nem gond ,hogy hol használnád.

Simon Endre

Az igazi megoldás a frekvenciaváltó mert, annak a bemenő fázissorrendje közömbös, vagy 1/3 fázisú változata (motor deltában) sajnos ez minimum 100 k HUF Lehet olcsóbb, de minden szempontból biztos, (mellékelt fotók.) Fázissorrend vizsgáló dugó, fáziscserés dugaszoló és 3f biztonsági kapcsoló. A fázissorrend "ledobásmentes" vizsgálata néhány amperes 3f B-s kismegszakítóval is elvégezhető az csak néhány centimétert enged mozdulni.