Kérdés Villanyszerelőknek
« Dátum: 2018. Április 11., 20:01:15 pm »
Szép estét mindenkinek!

Következő kérdéssel fordulnék a Szakikhoz.
Lakáselosztó felujitásban vagyunk benne. 1x20 A
A bejövő. Fogyasztásmérőtől 3 vezeték jön 2db 6-os alu(kék,fekete) 1db 2,5 alu piros. Fi-relé bekötés lenne a kérdés,hogy igy helyes lenne-e? Kék fi-relé N-re tovább a nulla sinre. Fekete másik pólusra,tovább kismegszakítókra. Piros Pe sínre+ide jönne földelőszondától 16Mkh+többi földelés. Válaszokat előre is köszönöm

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 693
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #1 Dátum: 2018. Április 11., 21:52:12 pm »
Rendben, javaslom a PE (érintésvédelem) sínre kötés elött tegyél a pirosra megfelelő keresztmetszetű érvéghüvelyt az alu-réz kapcsolat kizárása céljából, mert némelyik "occso" PE sin nem szekual ötvözet és kikezdi az alumíniumot. Az érvéghüvelyt elég ha a csavar szorítja nem kell rápréselni, földelő felvezetőnek elég a hatos réz. A piros vezeték hovatartozásáról jó lenne tájékozodnii mert ez régi blokképületekbel  EPH-klén lett a lakásokba bevezetve, néhol még rákötve sem volt semmi.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 514
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #2 Dátum: 2018. Április 12., 21:10:32 pm »
Jó estét
             Javasoljatok lakáselosztóba szerelhető feszültség ingadozás esetében ki kapcsolna háromfázisos a be táp és olyant amit visszakapcsolható mivel egyik helyen azt álitják,hogy az elektromos főzőlap hibáját az okozta már nem is egyszer.

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 827
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #3 Dátum: 2018. Április 13., 08:16:54 am »
Azért valahogy jó lenne ellenőrizni a TN rendszerű érintésvédelmi mód kialakítását. Ha a piros csak a földeléstől jön, akkor ott nem lesz nullázott a belső hálózat, pedig a szolgáltatói berendezés biztosan TN rendszerű. Viszont a 6-os alu meg nem felel meg PEN vezetőnek...

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 693
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #4 Dátum: 2018. Április 13., 09:48:26 am »
Megnyugtatlak a duplán  földelt TT rendszer megbízhatóbb mint az ellenőrízhetetlen és lazán szabályozott PEN rendszer. Amennyiben nics a helyi földelés 0,5 ohm alatt a bejövő PEN szakadása (FAM-os bontogatása) potenciális  életveszély. A "laza" szabályozás alatt azt értem, hogy a helyi földelés rendszeres ( előírt ! ) ellenőrző mérése nélkül  ez csak feltételezett bíztonság. A régi előírás az volt hogy érintésvédelmet szolgáló vezetőkben üzemszerüen áram nem folyhat, evvel szemben  csúcsidőben  a helyi szondaföldeléseken amper nagyságú áramok mérhetőek a nulla (PEN) feszültségemelkedése miatt, jószerével ez csak a hálózati veszteségeket csökkenti.

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 827
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #5 Dátum: 2018. Április 13., 15:54:28 pm »
Ebben igazad lehet, és valóban a TN rendszernél nem szabad félváról venni a méretezéseket. Viszont az épület létesítési idejében érvényes MSZ 172-nek van egy érdekes pontja:

"3.3.5. TN-rendszernek kell tekinteni:
- mindazokat a kisfeszültségű, közcélú hálózatokat, amelyeket ilyennek nyilvánítottak;
- mindazokat a fogyasztói vezetékhálózatokat, amelyek fémesen csatlakoznak a TN-rendszerűnek
nyilvánított, közcélú, kisfeszültségű hálózatokra;"

Ennek értelmében, ha a közcélú hálózat TN rendszerűnek nyilvánított (márpedig biztosan az) akkor a fogyasztói vezetékhálózatnál is ebben az irányban kellene elmozdulni. Sajnos az igazi megoldás az lenne, ha a mérőtől jövő fővezeték 10-es réz lenne, és a szonda felől érkező is (nem árt egy mérés is előtte) majd a PEN szétválasztást a FI-relé előtt megcsinálni. ASZR azonosítós szerelő, és társai...

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Megszállott
  • ******
  • Hozzászólások: 2.032
    • Villanyszerelõ
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #6 Dátum: 2018. Április 13., 19:13:58 pm »
Ott vannak igazán gondok az előzőeken túl, ahol nincs egyáltalán földelés vagy ha van nagyon rossz értékűek. Mert azért gondolom sokan találkoztunk a gyakorlatban ilyen meg valósult esetekkel.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 693
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #7 Dátum: 2018. Április 14., 12:46:21 pm »
Válasz (#2) faxelekro-nak tegnapelőtti kérdésére
A javasolt védelmet csak két egység együtesen tudja megoldani. Kell egy  figyelő relé és egy teljesítménykapcsoló a védett berendezés(ek)nek. A relé csak bontja a teljesítménykapcsoló vezérlését ez lehet akár öntartásos is ez anyagárban is jelentős ráfordítás, bár a potenciális kár adott esetben ennek többszöröse is lehet. A javasolt védőrelé HRN-57N  ez öntáp a figyelt rendszerből. A teljesítmény kapcsolót a terhelésnek megfelelően kell kiválasztani esetünkben AC2 terhelési osztályban. Amennyiben van a mért elosztóban háromfázisu ÁVK a "munkaáramú" leoldás is megoldható a tesztáramkör külső duplikációjával ez egy 4-5  k-ohm 2W-os ellenállás a relé záró érintkezőjével sorban és az a "páros" az ÁVK  belső teszáramkörével párhuzamosan. A figyelő relé bemenete a védelmet szolgáló kapcsoló (vagy ÁVK) előtti pontról ágazzon le.

Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 514
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #8 Dátum: 2018. Április 14., 20:00:22 pm »
Köszönöm a segítséget Endre
                                            Egy bekötési rajz arról ahogy le írtad jól jönne.
                                                                                                               

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 693
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #9 Dátum: 2018. Április 14., 21:12:44 pm »
Melyik megoldást választod a mágneskapcsolóst vagy az ÁVK-sat ? Amennyiben csak a tűzhelyet védi a mágneskapcsoló ajánlott ez ott főkapcsolóként is szolgálhat. A teljes rendszerhez pedig az ÁVK illik.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
13 Válaszok
6189 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Július 17., 11:34:35 am
írta Simon Endre
0 Válaszok
1723 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Április 28., 08:31:42 am
írta nova
0 Válaszok
1192 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Június 13., 13:20:56 pm
írta landlite
8 Válaszok
3863 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Május 10., 16:25:07 pm
írta petike199600
78 Válaszok
6054 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Április 30., 18:47:19 pm
írta nyaki