lillluci

Tisztelt Szakemberek!

A segítségüket szeretném kérni az alábbi témában:
Átalakításra kerül a zuhanyzónk, amelyben egy régi konnektor kábele toldással meghosszabbításra került a falban. A régi konnektor viszont a zuhanykabinba esik arra a falra, ahonnan a víz jön. Ez kb 150 cm magasan van. Elvileg wago és vízálló doboz is kerül rá, meg persze folyékony fólia és a csempe. A hosszabbítás kiállása kb. 30 cm-re került a zuhanykabin szélétől. Itt csak tükör mögötti világítás lesz, nem konnektor.
Kérdés: okozhat-e ez gondot a későbbiekben, vagy szakszerűen lett kivitelezve a toldás? Amennyiben nem, hogyan oldható meg?

Nagyon köszönöm előre is a szakvéleményeket és a segítséget.

Simon Endre

Ha nem 230 V-os toldás és tükörvilágítás lészen szerelve maradhat a régi (toldott) nyonvonal a lámpa egyébként is veszélyes közelségben lenne. Javaslom a világítást éréntésvédelmi (!) törpefeszültséggel megoldani. 12-24 V-ra van mindenféle fényforrás max. a foglalatot kell cserélni. Természetesen a táp átalakítónak a veszélyzónán kívül kell lennie és a toldás helyett teljes egybefüggő vezetékezés javaslok. Amennyiben nincs kettőnél több kanyar a toldódoboz is szükségtelen.

Fecó

"Minden villamos szerkezetet, beleértve a villamos kábel- és vezetékhálózatot is, úgy kell elhelyezni, hogy az megkönnyítse a működtetését, ellenőrzését, karbantartását és a csatlakozásainak hozzáférhetőségét."

Az elcsempézett kötődoboz megfelelhet a szabványi feltételeknek? :)

Sztrogoff

Már én is akartam írni, hogy toldás helyett vezetékcsere.
Mit spórolnánk a toldással a vezetékcseréhez képest az egész munka összértékében? 2%-ot?

lillluci

köszönöm a sok választ.

aki csinálta, azt mondta, hogy nem lehet behúzni új kábelt, próbálta, de a sok kanyar miatt nem ment.
a vízálló wago és doboz nem jelent elegendő védelmet?

Sztrogoff

Az az érzésem, ezen a fórumon senki nem fogja azt mondani, hogy de.

A fal másik oldalán mi van? A fal közfal? Mert az is egy megoldás, hogy kicsit visszavésni, átfúrni a falat, ráhúzni egy könyököt úgy, hogy a meglévő vezeték a másik oldalon elhelyezendő dobozba beérjen, és a dobozból elcsövezni, ahová kell.
Ennek az a szépséghibája, hogy ha idáig a sok kanyar miatt nem lehetett áthúzni, akkor most eggyel több kanyar lesz.

Ehhez hasonló, de tán jobb megoldás az, hogy a meglévő vezetékszakaszba alkalmas helyen ráültetni egy dobozt, és így az egy darab sokkanyaros szakaszból lesz két darab feleannyi kanyaros szakasz, amelyekbe már vidáman ki- és be lehet húzni a hosszabb vezetéket.

lillluci

köszönöm. hát sajnos főfalon van az érintett szakasz, így átfúrni, a hátoldalon vezetni nem megoldható.  Meg át sem érne a vezeték, nincs annyi:( Az új doboz(ok) beiktatása sem lenne túl jó, mert ott is végig csempe lenne ugyanúgy, tehát az így kialakított doboz(oka)t is lecsempéznénk, ami ugyebár szintén nem ajánlott :(

Burkoló 3 réteg folyékony fóliát javasolt. az azért csak szigetel...

kicsit patt helyzet ez, mert minden ésszerű, máshol alkalmazható, bevált megoldás itt nem kivitelezhető.
ezért is írtam ide, hátha kapok ötletet:) vagy egy nyugtázást, hogy ha máshogy nem kivitelezhető, így is jó, a vízálló megoldásokkal, több réteg fóliával.

Sztrogoff

"Az új doboz(ok) beiktatása sem lenne túl jó, mert ott is végig csempe lenne ugyanúgy, tehát az így kialakított doboz(oka)t is lecsempéznénk, ami ugyebár szintén nem ajánlott"
És mégis, az annyival lenne jobb, hogy akkor a lecsempézett dobozos szakaszon toldás nélküli, gyári új állapotú vezeték menne át.
De ha nem egyszerű műanyagszigetelésű vezeték menne be, hanem mondjuk MT, akkor az 110 %-os teljesen szabályos lenne, és MT-nél úgyis az a szerződés szövege az Élettel, hogy ha azt cserélni kell, akkor bizony vésés. Akkor, mondhatnám, még doboz sem kéne, csak kitörni a csövet a sok kanyar között félúton, és behúzni vagy jobbra-balra, vagy két részletben, és utána jöhet a kőművész (esetleg egy darabka hosszában felhasított csövet rápattintani a kitört darabra, hogy ne menjen be a csőbe a trutyi).
Hát ha belemegy az MT, mert onnan kezdve, hogy "sok kanyar", bármi lehet, hiszen szabványosan szerelt villanynál  az, hogy sok kanyar, az nem fordulhat elő.