Mkh mint csatlakozó vezeték
« Dátum: 2018. Március 15., 13:01:17 pm »
Egy magánépület (szórakoztató központ) betáplálása,védőcsőben, (KPE) 4x240 sodrott réz vezeték, földbe fektetve van kivitelezve.  Műszaki ellenőr kifogásolta hogy egy épület csatlakoztatása légvezetékes vagy földkábeles lehet. A kiépített rendszer nem földkábeles és az Mkh vezeték beltérre való.
Még az első állítása lehet hogy igaz -bár kétlem- , a másodikkal nem értek egyet.
Kinek mi a véleménye?

Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Hozzászólások: 3.461
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Mkh mint csatlakozó vezeték
« Válasz #1 Dátum: 2018. Március 15., 13:25:13 pm »
Kérdéses, hogy az adott KPE csőnek milyen a szigetelése. Földkábel esetében nem csak a mechanikai behatások ellen kell védeni, hanem például a nedvesség ellen is.
Nem tudom, hogy milyen környezeti hőmérsékeleti és egyéb viszonyok vannak meghatározva a különböző kábel típusokkal szemben? Gyaníthatóan itt is jelentős eltérések vannak a földkábel és az egyszeres szigeteléssel ellátott MKH vezeték között.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető S/KTopic starter

  • Ami működik, az nem biztos, hogy elfogadható.
  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Nem: Férfi
Re:Mkh mint csatlakozó vezeték
« Válasz #2 Dátum: 2018. Március 15., 14:30:06 pm »
A lentebb leírt megoldás elfogadható?

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 426
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Mkh mint csatlakozó vezeték
« Válasz #3 Dátum: 2018. Március 15., 14:44:15 pm »
S/K! Üdvözletem.
Vonatkozó jogszabály ill.szabványok.
TVMI 2016: B mellélet 2.13pont "Idézet: Olyan építményekben, ahol emberi élet védelme vagy egyéb üzembiztonsági célkitűzés szempontjából a villamos vezetékek és kábelek égése jogszabályi előírások vagy tervezői megítélés alapján jelentős kockázatot jelenít meg, a villamos vezetékek és kábelek kiválasztásánál célszerű a MSzEN 13501-6 szabvány alapján dönteni".
MSz13207:2009 szabvány 2. szakasza. " A követelmény kielégítését a kivitelezőnek bizonylattal kell igazolnia."
MSz 447:2009 sz. 3.3 ponja, "A csatlakozó KÁBEL és szerelvényei csak a területileg illetékes elosztóhálózati engedélyes által rendszeresített tipusúak lehetnek."
És még egy kérdés, az Mkh 240-es rézvezeték szigetelése hány Voltos?
Számomra egyértelmű ,hogy páncélköpenyes kábellel kell szerelni!
TothGyula.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető S/KTopic starter

  • Ami működik, az nem biztos, hogy elfogadható.
  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Nem: Férfi
Re:Mkh mint csatlakozó vezeték
« Válasz #4 Dátum: 2018. Március 15., 19:08:28 pm »
Tisztelt TothGyula!

Köszönöm a választ.

A vezeték: H07V-K 450/750V
A hálózati engedélyes jóváhagyta a tervet.

Jövőhéten a helyszínen már többet tudok/látok majd.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 689
Re:Mkh mint csatlakozó vezeték
« Válasz #5 Dátum: 2018. Március 15., 21:01:55 pm »
A sodrott érszerkezet nem biztos hogy "terepi" használatot feltételez, inkább a kisebb sugarú iránytörés és a behuzáshoz fontos hajlékonyság miatt adott, ez az érszerkezet alkalmazását nem jelöli ki és nem is korlátozza. A páncélozás kábeltéglázás már védőcsövel kiváltható jelentős ideje. A beltéri szereléseknél védőcsőben, vezetékcsatornában, kábeltálcán nem  indokolt a páncélozott kábel, a markológépnek meg alapvetően teljesen midegy.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 426
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Mkh mint csatlakozó vezeték
« Válasz #6 Dátum: 2018. Március 16., 11:42:13 am »
Simon Endre!
Valószínűleg ismét rátapintottál a lényegre. A műanyag (KPE) csövet vagy élesen törték meg, vagy netán megsérült, így maradt a hajlékonyabb megoldás. Talán? Ezekben a "KÉNYES TÉMÁKBAN" -érdekes módon- a kivitelezők általában hallgatnak, nem szólalnak meg. De a tervben leírtakról sem olvashattunk.
TothGyula.

Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 325
Re:Mkh mint csatlakozó vezeték
« Válasz #7 Dátum: 2018. Március 16., 11:58:06 am »
Na jó, de ez mi ez? Csatlakozó? Méretlen fővezeték? Mért fővezeték?

Nem elérhető S/KTopic starter

  • Ami működik, az nem biztos, hogy elfogadható.
  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Nem: Férfi
Re:Mkh mint csatlakozó vezeték
« Válasz #8 Dátum: 2018. Március 17., 11:40:07 am »
Hétfőn tudok pontosabb információkat a helyszíni szemle után.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
2 Válaszok
1311 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. November 01., 18:26:52 pm
írta Kazqald
5 Válaszok
787 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Július 27., 22:27:56 pm
írta 980POWER
0 Válaszok
344 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Augusztus 14., 15:04:47 pm
írta g4b3n
8 Válaszok
569 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2018. Február 08., 16:25:56 pm
írta Simon Endre
0 Válaszok
106 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2018. Március 17., 09:25:02 am
írta nova