Infra fűtőfilm telepítése, használata
« Dátum: 2018. Február 26., 21:03:14 pm »
Egyik ismerősöm kérte ezzel a termékkel (infra fűtőfilm) kapcsolatosan tanácsomat. Lakás felújítás során szeretnék ilyen megoldással temperálni a padlót.
Előnye lenne, hogy kis helyen elfér elvileg ez a "fólia".
Találtam egy videót a témában: (nyílván van több is)



Viszont elektromos oldalról nézve nekem nem igazán tetszik. :(
Egyszeres szigetelésű kábel, 230 voltos táplás ezen keresztül.
Érintésvédelmi oldalról nem tűnik valami megbízható dolognak. Értem én, hogy a fa kárófelület és a fólia szigetel, de akkor is.

Valakinek van ilyen fóliák telepítésével, üzemeltetésével tapasztalata?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető sámli

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 51
Re:Infra fűtőfilm telepítése, használata
« Válasz #1 Dátum: 2018. Február 26., 21:14:10 pm »
Egyszer telepítettem, a mostani a második szezonja. Eddig hibátlanul működik.

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 824
Re:Infra fűtőfilm telepítése, használata
« Válasz #2 Dátum: 2018. Február 26., 21:19:30 pm »
https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2016/november/4168-tenyek-es-tevhitek-a-padlofutesrol

Olvastam valahol róla: "minimális befektetéssel, maximális rezsiköltség. Szerintem csak akkor érdemes, ha alkalmi jelleggel kell fűteni, vagy nincs más megoldás.

Üzenet összefûzve: [time]2018. Február 27., 07:05:10 am[/time]
Megnéztem viszont a videót, mert nyitott vagyok az új technológiák felé. Bizonyos helyeken szerintem azért van létjogosultsága, bár egy egész házat ezzel nem lehet versenyképesen fűteni véleményem szerint. Viszont kis terület temperálásra, fagyvédelemre és helyi alkalmazásra biztosan megfelelő lehet. Olyanoktól kérdezem, akik már telepítettek ilyet, felmerült pár dolog bennem a videó kapcsán:

1. Mi a fűtőfólia érintésvédelmi módja? Minden villamos szerkezetnek kell legyen valami. I vagy II évé osztály? Jelölve van rajta?

2. Az egyszeres szigetelésű vezeték a jelen szabvány szerint a következő módon helyezhető el: védőcsőben, vezetékcsatornában, profilcsőben, és villamos szigetelőn. Ez a szabványi feltétel hogyan teljesül?

3. A préseléshez használt "laposfogó" lehet hogy csak a "lemezt" hivatott rápréselni a fűtőfilmre? Mi garantálja hogy a vezeték préselését a megfelelő profilba, megfelelő módon végezze el? Oda egy másik célszerszám illene, ami igazodik a vezető keresztmetszethez, és a préselendő formához, nem? Kicsit ez olyan, mint amikor régen saruztak két kalapáccsal :)

4. Létezik szabvány a fűtőkábelekre és felületfűtésekre is. Tudtuk ha a fűtőfilmet földelt vezetőárnyékolás nélkül szállítja a gyártó, akkor magunknak kell csinálni rá?

5. Szoktunk mennyezetbe és padlóba 30 mm, oldalfalra 3 mm lyuktávolságú szőtt fémhálót kell használni? Tudtuk hogy ezt a földelőhálózathoz kell csatlakoztatni?

6. Tudjuk hogy felületfűtéshez az érintésvédelmi kioldószerv 30 mA ÁVK?

7. Hallottunk róla hogy minden létesített fűtéshez dokumentációt kell adni? Pár szóban: Fűtőegység típusa, gyártója, száma, felületi teljesítménysűrűsége, elrendezése, kötődobozok elhelyezése, vezetők árnyékolása, névleges "hideg" ellenállása, táláramvédelme, szigetelési ellenállása, próbafeszültsége, levezetési kapacitás, termékismertető. Ezeket az adatokat a fűtőrendszer elosztótáblájában, vagy annak közelében szükséges feltüntetni.


Üzenet összefûzve: [time]2018. Február 27., 07:17:12 am[/time]
Aki az "alapfűtésen" gondolkodik, annak egy videó az alternatívákról:

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető novaTopic starter

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Hozzászólások: 3.461
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Infra fűtőfilm telepítése, használata
« Válasz #3 Dátum: 2018. Február 27., 18:54:53 pm »
Egyszer telepítettem, a mostani a második szezonja. Eddig hibátlanul működik.

Esetleg üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalataid nincsenek? Vagy ütőkövetésed nincsen? (Vagy csak telepítetted 2 éve?)

4. Létezik szabvány a fűtőkábelekre és felületfűtésekre is. Tudtuk ha a fűtőfilmet földelt vezetőárnyékolás nélkül szállítja a gyártó, akkor magunknak kell csinálni rá?

5. Szoktunk mennyezetbe és padlóba 30 mm, oldalfalra 3 mm lyuktávolságú szőtt fémhálót kell használni? Tudtuk hogy ezt a földelőhálózathoz kell csatlakoztatni?

A fűtőfilm árnyékolás és a 3 mm lyuktávolságú fémhálóval kapcsolatban hol találtál információkat?
Gondolom a mágneses árnyékolás miatt kell alkalmazni ezen árnyékoló rétegeket.

Én is szívesen olvasnék tapasztalatok és Fecó által feltett kérdésekre válaszokat. :)


Egy két hasznos infó a témához:

Elektroszmog az otthonunkban




Elektromágneses sugárzással/erőtérrel kapcsolatos (új) munka/foglalkozás-egészségügyi feladat

Elektromágneses térerősség (EMC, ELF, Elektroszmog)
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 824
Re:Infra fűtőfilm telepítése, használata
« Válasz #4 Dátum: 2018. Február 27., 19:31:05 pm »
MSZ HD 60364-7-753

Szerintem a fémhálónak több funkciója is van. Ezek jutnak eszembe:

1. Árnyékolás a térerő miatt
2. Amikor mechanikai sérülés éri (mondjuk belefúrsz) előbb a szerszám érintkezik a földelt fémhálóval, és azután a feszültség alatti részekkel, FI-relé pedig kiold. Nem véletlen hogy falban nagyobb lyuksűrűségű háló van előírva, gondolom pont emiatt.
3. Sérülés, meghibásodás esetén, ha netalán "túlmelegszik" esetleg megolvad a szigetelő, gondolom jó lenne, ha nem kigyulladna a cucc, hanem a fólia átégése után mondjuk a földelt hálóhoz képest kialakulhatna némi hibaáram a Fi-relé számára. Nem is értem, ha nincs fémháló, akkor a parketta alatt, ha túlmelegszik, megsérül, akkor addig fortyog, ameddig nem éri el a kismegszakító kioldóáramát?

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 421
Re:Infra fűtőfilm telepítése, használata
« Válasz #5 Dátum: 2018. Február 27., 21:05:29 pm »
Nekem az a személyes véleményem, ha egy komplett ház fűtéséről gondoskodunk, mindegy hogy a hőt miből nyerjük, az egyetlen fontos szempont, hogy a rendszerben víz keringjen! A hő forrása bármikor módosítható, többféle lehet akár egyszerre is.

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 824
Re:Infra fűtőfilm telepítése, használata
« Válasz #6 Dátum: 2018. Február 28., 19:39:09 pm »
Ha megnézed az általam belinkelt videót, abban ugyanerre a következtetésre jutnak. Természetesen, ha csak felújítás van mondjuk egy fürdőszobában, és van már radiátor, de jéghideg a padló, oda tökéletes lehet egy ilyen fűtőfilmes megoldás. De új építésnél erre alapozni az alapfűtést szerintem butaság. Akkor inkább letekerem a padlófűtést, és villanykazánt építek be ha ragaszkodok a villanyfűtéshez...

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
7 Válaszok
3928 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Október 11., 21:40:15 pm
írta Fecó
16 Válaszok
5586 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Január 13., 20:00:27 pm
írta sámli
16 Válaszok
17869 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Augusztus 29., 20:43:32 pm
írta Marton
2 Válaszok
2081 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Május 28., 20:47:25 pm
írta czapi
0 Válaszok
892 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Augusztus 12., 22:02:25 pm
írta nova