HONDA aggregát hibavédelme

Indította tothgyula, 2019. január 09., 15:28:20 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

tothgyula

Üdvözletem4
Egy HONDATR5,5 SIMCRO TYP:ET2MCF AGGREGÁT, 7kVA szekunder oldali hibavédelmével kapcsolatban kérek tanácsot.
Az MSZ HD 60364-5-551:2010szabvány a következőket írja. A generátornak soha nincs hálózati értelemben érintésvédelme (hibavédelme).Ha a rendszer földeletlen, akkor az a generátor testzárlata esetén földeltté válik, de még nem lép fel érintési feszültség. Ha a rendszer földelt, akkor a generátorvédelemnek kell működnie.ami lehet differenciálvédelem is. Sajnos a gépkönyv nem áll rendelkezésre, a neten pedig nem találok rajzot.
Segítségeteket kérem.Elég-e a szigetelésmérés a minősítéshez?
TóthGyula.

Simon Endre

Az aggregátorok az elválasztó transzformátorokhoz hasonlóan test (föld) függetlenek, viszont kialakítható illetve kialakul a "TN " rendszer amennyiben az ilyen hálózatra csatlakozik. A csoportos használat estén a fogyasztók saját érintésvédelme kell hatásos legyen. Kettős testzárlatnál a védővezető a zárlati (leoldást kiváló) áramút, kettős és megerősített szigetelésnél a (másik) esetleg testzárlatos fogyasztó nem okoz életveszélyt. A fogyasztók önálló érintésvédelmi megbízhatósága egy másik követelmény. A szigetelésvizsgálat DC 500 volttal mindenképp indokolt. és a belső  "PE" megléte és a kellően alacsony ellenállása ellenőrizendő ezt jegyzőkönyvezhető. Ne lepőd meg ez a fantom PE néha a fémházra van kötve vagy a csatlakozósoron szigetelten kivezetve a testcsavar mellett odarendelt áthidaló társaságában található.

tothgyula

Kedves Endre! Köszönöma választ. Jelen esetben nem csatlakozik az aggregát TN hálózatra, mivel az benzinmotoros.
A kritikus eset az, amikor egyidejűleg 2db. 400V-os vagy 230V-os 1-es ÉVÉ osztályú készüléket üzemeltetnek és az egyik testzárlata kiváltja a leoldást. No ez a leoldási idő vagy a generátorvédelem ideje (amit nem ismerek) a kérdés.
Az 5pólusú és a 3 pólusú dugaljak védőérintkezői valóban aggregátor testre vannak kötve fémesen. Ahogyan írtad. Kettős szigetelésű készülékeknél nincs gond, mert azokon 5000 MOHM-ot mértem].Az inverteres hegesztő (1-es ÉVÉ osztályú) okozhatna gondot. A dilemmám az, hogy kell-e földelni a helyszínre szállíott aggregát fémtestét?Hálózattól független üzemben dolgozik.
És célszerű-e ÁVK beépítése, kiegészítő védelemként? Lehet, hogy ez indokolatlan, túlbiztosított lenne.
Természetesen 500V-tal mérek, kímélve az elektronikát.
Üdvözlettel és köszönettel:Gyula.