Kérdés Villanyszerelőknek

Indította GokuSan, 2016. november 09., 20:27:46 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

faxelektro


Szelei

Idézetet írta: faxelektro Dátum 2022. március 25., 19:03:28 DÉLUTÁN
Jó estét
            Egy rendezvény terem biztositék táblája 15 méter 5x10 réz kábel. A táblában 6 darab C20A-kismegszakitó van P+N A konyhába 6-darab 3x4-réz kábel van bevezetve minek hossza max 10m darabonként és 12-SHNEIDER konektor lessz felszerelve. A tulaj kérése hogy hány kilowatt terhelés lehet mivel mikor ki adja a termet be irja a szerzödésbe , hogy ne terheljék túl és ne sérűljön a hálózat.

20 KW. összesen.  Ha van 3x50 A.-es főbiztosítéka.

Sztrogoff

10-es réz földkábel? Annak alapterhelhetősége talajban 80 A feletti. De ha 50 A-es biztosító lenne csak, az jóval több, mint 20 kW, konkrétan 72,5 %-al. Viszont ha a TN miatt 10-es a kábel, és financiális okok miatt összesen 6 A-re van biztosítva, hát akkor meg 4 kW körül van a korlát.

Fecó

Megfelelően méretezett és biztosított villamos berendezés esetén nem sérülhet a hálózat, hiszen nyilván a vezeték-keresztmetszetnek megfelelően van kialakítva a védelem. Nem lenne egyszerűbb mondjuk a 10-es betápkábel védelmét megnézni, és ezt az értéket közölni a bérlővel? Úgyszintén a konyhai betápkábeleket biztosító eszközök értékeit? Hiába találgatunk a kábelek alapján, attól még lehet az induló oldalon akár 3×16 A is...

faxelektro

A mérönél a kismegszakitó C100/3 A és a konyha biztositék táblájához C2XABY 5x10 kábel megy falon kivűl OBO bilincsekkel fel fogatva és ez a kábel csak a konyha 12 darab konektorját  táplálja.

faxelektro

Jó napot mindenkinek
                                A képeken látható automata mósógép motrok közűl akár melyiket hogy tudom bekötni egy fordulatra és egy irányra melyik csatlakozóra kell kötni a null-fázist és a kondenzátort hogy működö képes legyen?

balzsi

Szép estét kívánok!

Az alábbi képen látható bekötésnél, a 10-11-es bekötés milyen célt szolgál?

Köszönöm a választ.

balzsi

Idézetet írta: balzsi Dátum 2022. április 03., 18:31:03 DÉLUTÁN
Szép estét kívánok!

Az alábbi képen látható bekötésnél, a 10-11-es bekötés milyen célt szolgál?

Köszönöm a választ.

Nem lehetséges, hogy a túlmelegedés esetén szakítaná meg az áramkőrt, egy vezérlő áramkőrben való bekötés esetén?

tothgyula

Igen,jól gondolod.
Mindhárom fázistekercsben van egy-egy termisztor,ami  a vezérlőáramkört megszakítja túlmelegedés esetén. Van PTC és NTC termisztor. Az NTC (negativ temperatura coefficiens) rövidítése.

nyaki

Idézetet írta: faxelektro Dátum 2022. április 03., 11:10:22 DÉLELŐTT
Jó napot mindenkinek
                                A képeken látható automata mósógép motrok közűl akár melyiket hogy tudom bekötni egy fordulatra és egy irányra melyik csatlakozóra kell kötni a null-fázist és a kondenzátort hogy működö képes legyen?

https://www.youtube.com/watch?v=tLqIz-6s2NI
A kép alapján egy általánosan használt kínai gyártmányú univerzális motorról van szó, így nem kell hozzá kondenzátor. ...azonban terhelés nélkül a magas fordulatot csak nagyon rövid ideig próbáld ki, mert szét tudja magát pörgetni. Mivel univerzálisról van szó, így egyenáramról is kipróbálhatod.