eph gerincvezeték

Indította horgaben, 2016. április 27., 00:30:59 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

horgaben

Üdv.T.Szakértők.
Azt szeretném megkérdezni,hogy az EPH gerincvezetéknek külön védőcsőben kell e futnia a lakáselosztóban található PE sín és a gázkazánnál kialakított eph gyüjtősín között, vagy vihetem  közösen a fázis és nullvezetöket tartalmazó csatornában is? Köszönettel Gaben

tothgyula

Üdvözletem!
Természetesen viheted együtt a többi vezetékkel a csatornában,csak az EPH gerincvezeték ne legyen megszakitva! És persze a kötések jók, tartósak legyenek.
Üdv:TothGyula felülvizsgáló.

Murdock762

Tisztelt Urak,

Az lenne a kérdésem, hogy lakáselosztó a kertes ház előszobában, tőle 3 méterre külső falon, a mérőszekrény. Földelő szondától érkező vezeték közösíthető a nullával a villanyóra szekrényben (mért oldalon)? Bejövő egy fázis és nulla, 6mm2.

Novill

Igen, ha TN feltételei biztosítottak. Figyelembe véve az MSZ HD 60364-4-41 szabvány 411.4 pontját is. Továbbá a keresztmetszeti feltételekre is oda kell figyelni.

Fecó

A földelőszonda felől érkező vezeték milyen anyagú és keresztmetszetű? A bejövő mért fővezeték milyen anyagú? Mikori létesítésű a berendezés?

Murdock762

Köszönöm az eddigi válaszaikat! Szonda felől 10mm2 -MKH érkezik, bejövő mért vezeték 6mm -MCU, óracserét végzett az Elmü 2 hónapja, új felhasználó okán.

nyaki

Üdv!
Kiegészítve az előttem már leírt okosságokat, ha a mérőszekrény(b)en van áramvételezési lehetőség, akkor mindenképpen ott kell a földelőt bekötni a kinevezett főföldelőkapocsba (PEN sín), illetve bontani a PEN-t, továbbá az ÁVK is kötelezővé válik. Ezen pontból indul ki az összes elmenő PE, N és EPH vezeték. A földelő minél alacsonyabb impedanciájú legyen, mivel a mérőnél már van egy PEN szakítás és ha ez a kötési pont valamilyen oknál fogva meglazulna, akkor csak a földelő fog az Áldott Anyaföldhöz kötni.

Fecó

A fogyasztásmérő felől érkező 6-os réz arra enged következtetni, hogy nem olyan régi lehet a szerelés. A jelenlegi szabvány alapján a PEN vezető keresztmetszete legalább 10-es réz, vagy 16-os alumínium kell hogy legyen. Azt hiszem ezt még az MSZ 172 is előírta, csak a régi lakások fogyasztásmérője előtti vezetékeinél, ennek felújításáig engedte meg a 6-ost. Igazából ez nem is összekötés, hanem szétválasztás. Régebben még NEFH-nak mondták, ami a nulla és földelés összekötése volt, jelenleg a földelést a PEN csomópontra kellene bekötni, is innen már szétválasztható a további vezetékhálózat külön PE és N vezetőre a szabványi feltételek betartásával. A szétválasztás megvalósítható a mérőnél (ha műszakilag megoldható) vagy a "felhasználói mért főelosztóban" is, ami gyakorlatilag az elosztótáblád. Sajnos régebben sok mérőhely készült 6-os réz MKH-val, mert a szolgáltató engedte, hiszen nem ütközött az MSZ 447-be, de nem gondoltak arra, hogy így nem felel meg a PEN vezetőre vonatkozó követelményeknek.

Sztrogoff

Idézetet írta: Murdock762 Dátum 2018. március 18., 02:59:17 DÉLELŐTT
...Földelő szondától érkező vezeték közösíthető a nullával a villanyóra szekrényben (mért oldalon)?...
Tehát, már bocsánat, nem. :)
Viszont minden válaszoló úgy válaszolt, hogy láthatatlan tintás lábjegyzetben hozzátette, hogy: a Kérdező nullavezetőt említ, de közben PEN vezetőt lát. No de biztos ez? Én még kételkednék.

980POWER

Pontosan ezért nem írtam semmit. "
IdézBejövő egy fázis és nulla, 6mm2.
" Nem tudjuk mit nevez Nullának és az valóban mi is, illetve "közösíthető-e " szó sem pont ide való. Nem közösítünk soha semmit ami már eleve külön van. A földelésen lévő vezetéket "földelővezetőnek" nevezzük, a "földelő" és a bekötési pont közti szakasz. Egy laikustól soha nem szabad zokon venni a pontatlan megnevezést, de meg kell győződnünk, hogy Ő pontosan mire is gondol, sajnos szakmabelieknél is előfordul, hogy ami nem fázis azt nullának is nevezik, (gondolom megszokásból teszik) pedig ez nem igaz.

Többféleképp is volt kialakítva, a fázis (vagy fázisok) mindig a mérőn keresztül mentek, a bejövő PEN (kertes háznál szinte mindig PEN jön befelé), volt amikor át volt vezetve a mérő sorkapcsain előfordult, hogy 16 Amperig semmilyen földelés nem volt. (Előfordult, hogy semmilyen védővezetővel rendelkező konnektor és készülék nem volt a házban, később lett és egyszerűen a mérő után történt meg a szétválasztás) Volt hogy a mérőbe csak egy vékonyabb vezetéken, jellemzően 2,5mm2 ment nulla csak működéshez, de a PEN a mérő elől külön jött a mért oldalra. Mért oldalon pedig egy leágazó sorkapocsba volt 4 vezeték, a bejövő PEN, a földelővezető és az elmenő védővezető illetve az elmenő nullavezető. Mostanábaen a leágazó sorkapocs a méretlen oldalon kap helyet, de ugyan úgy az említett 4 vezeték van benne, de az elmenő nulla vezető a mérő kapcsain keresztül megy a mért oldalra. Utóbbi 2 megoldásnál a 10mm2 rézvezeték már előírás volt, illetve most is az. Vannak másfajta kialakítások is, de az itt biztosan nem áll fent.

El kell dönteni az a bizonyos "nulla" mi is valójában és miért nem volt eddig földelés és földelővezető.