A Fi-relé nullájának a teherbírása!

Indította Tibi1984, 2013. augusztus 15., 09:59:00 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Tibi1984

Sziasztok!


A Fi-relével kapcsolatban egy olyan kérdésre keresem a választ hogy:
Vegyünk egy családi házat, 3x25A-es betáplállással. A rendszerben van egy 3 fázisú 25A/30mA-es fi-relé.
Tételezzük fel, hogy maximális a fázisonkénti kihasználás, azaz minden fázison 25A folyik.
Ebben az esetben a nulla vezetőn 75A folyik!?
Itt jönne a kérdésem, hogy bírja-e a fi-relé nullájának a belső szerkezete a 75A-t?
Vagy bármilyen más típusú fi-relé nullája a maximális fázisonkénti kihasználást?
Erre a dologra keresek egy hivatalos leírást, megerősítést vagy választ, mert eddig bárkinek feltettem ezt a kérdést,
mindenki azt felelte, "Na ez jó kérdés"


Köszönöm!

flatskerrobert

Tibi 1984!


A szivárgási veszteséget nem számolva 0 áram fog folyni. Ez akkor lenne igaz, ha mind a három betápláló fázis ugyan az, tehát pld. 3 x L1 lenne.
Ha vektorosan nézed akkor a három egyforma befolyt áramok algebrai összege nulla lesz, meg a valóságban is. ("Remélem az EU ezt még nem akarta megváltoztatni".)
Nem tudom érthető-e.
FR.

nova

Bizonyos esetekben kiegyenlítő áramok folyhatnak, de annak sem számottevő az értéke. Az általad vázolt családi házas példa alapján. Ráadásul egyidejűségek figyelembevételével nem valószínű, hogy ki van terhelve ilyen szinten a hálózat.  ;)