Frekvenciaváltók alkalmazása a hajtástechnikában

Indította JUVILL, 2012. november 02., 22:52:38 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Szirty

Üdv!

Amit most írok azt lehet okoskodásnak és pontosításnak is tekinteni:

Egyetértek Marton fórumtárs megállapításával, miszerint ez a frekvenciaváltó nem alkalmas 1 fázisú motor táplálására a következő (gépkönyvből kiderülő) okokból:


  • A gépkönyv 3 fázisú motort említ 1 fázisút nem
  • Valószínűleg nagyon utálná a kimenetén lévő kondenzátort. A gépkönyv külön figyelmeztet hogy ne legyen kondenzátor a kimeneten. "Ne használjon villámvédőt és fázisjavító kondenzátorokat a frekvenciaváltó kimenetén."
    Ez ugyan nem fázisjavító, hanem fázis toló, de a kimeneten is van meg kondenzátor is...

Véleményem szerint ez a készülék nincs felkészítve aszimmetrikus terhelés kezelésére.
Ezzel együtt is el tudok képzelni leleményes amatőr megoldásokat amivel működhet esetleg, de sajnos ilyet nem tudok ajánlani.

Idézetet írta: Marton Dátum 2015. április 24., 20:32:45 DÉLUTÁN
Nagy valószínüséggel nem venné hibának a csak két fázis kimenet terheltségét mert a váltó áramú betáp rész körül szokták az áramot mérni és nem pedig a kimeneti három fázison egyenként.

Ennek általános tapasztalataim és az a tény is ellent mond, hogy konkrétan ez a frekvenciaváltó képes érzékelni a motofázis kiesését. Ezért aszimmetrikus vagy hiányzó motoráram esetén OPF1 hibát jelez (a hivatkozott gépkönyv 95 oldal). Továbbá képes érzékelni a kimenetén lévő földzárlatot, ami SCF3 hibajelzést okoz (94. oldal).

Mivel a kimenő fázis aszimmetria azonnal hibát okoz, egy fázisú motor ilyen módon való bekötése miatt hibajelzés várható.
A fázis kiesés kikapcsolható az OPL paraméter NO-ra állításával (80. oldal) de nem garantál pozitív eredményt.
Ki kell próbálni :-)

Idézetet írta: Szelei Dátum 2015. április 25., 07:23:46 DÉLELŐTT
Igen 10 K. Ohm os potenciométer kell hozzá.

Az is jó, de lehet kisebb is.
17. oldal: "Alapjel-potenciométer, SZ1RV1202 (2,2 kΩ) vagy hasonló (legfeljebb 10 kΩ)."

Simon Endre

Egyfázisú motorok max 40-60 Hz között tolerálják az fr. eltérést. A fordulatszám csökkentését túltekercseléssel, (beiktatható pótekercsel,) előtétezéssel, fázishasítással lehet csökkenteni. Egyes ventillátoroknál eff.90V-íg le szabad menni a tápfeszülséggel. Van olyan konyhai állítható légteljesítményű szagelszívó, amelyben egy ellenállásos osztóval a fő és segédfázis között csúszkál a betáp tolópoti segítségével. A legegyszerűbb, ha a nyomóoldala torlasztva van, ennek még előnye az is hogy a ventillátor inteligens fogyasztó és a fogyasztása ennek hatására még le is csökken. Az alacsonyabb fordulaton való járatás másik kockázata az önhűtés romlása mert a saját ventillátor légteljesítménye is lecsökken (a fordulatszámmal négyzetes arányban) és ez egy kazánházban nem mellékes. Torlasztásnál áram vagy fogyasztás méréssel arányosítható a légteljesítmény. Ez légturbínákra nem vonatkozik azok nem dinamikus légsürítők és térfogatkiszorításos visszahatással reagálnak.

Szirty

Üdv Endre!

Idézetet írta: Simon Endre Dátum 2015. április 25., 12:15:51 DÉLUTÁN
Egyfázisú motorok max 40-60 Hz között tolerálják az fr. eltérést. A fordulatszám csökkentését túltekercseléssel, (beiktatható pótekercsel,) előtétezéssel, fázishasítással lehet csökkenteni.

Létezik kifejezetten 1 fázisú aszinkron motorhoz való frekvenciaváltó. A teljes frekvenciatartományban szabályozható a motor.
Velem ugyan még nem jött szembe ilyen, de az Iramko nagyon nyomul vele.

IdézA legegyszerűbb, ha a nyomóoldala torlasztva van, ennek még előnye az is hogy a ventillátor inteligens fogyasztó és a fogyasztása ennek hatására még le is csökken.

Nem lehet hogy a szívó oldali fojtása a nyerő? Főleg ha centrifugál ventilátor.

IdézAz alacsonyabb fordulaton való járatás másik kockázata az önhűtés romlása mert a saját ventillátor légteljesítménye is lecsökken (a fordulatszámmal négyzetes arányban)

Így van. Azonban a motor leadott tengelyteljesítménye is csökken, szintén négyzetes arányban hiszen maga is épp egy ventilátort forgat ami ugyanúgy lassul. Tehát ezzel a melegedése is csökken.


faxelektro

Jó estét
Köszönöm mindenki hozászolását,ha megpróbálom tönkre mehet-e a ventilátor motor vagy a frekvenciaváltó ?
                                                          Köszönöm

Szirty

Üdv faxelektro!

Idézetet írta: faxelektro Dátum 2015. április 25., 20:14:06 DÉLUTÁN
Köszönöm mindenki hozászolását,ha megpróbálom tönkre mehet-e a ventilátor motor vagy a frekvenciaváltó ?

A frekiváltó is tönkremehet, de jellemzően elég jól tud vigyázni magára.
A motor sokkal inkább veszélyben van ha egy megoldás pl. jónak tűnik de hosszabb üzem során nem fordítasz elég figyelmet a melegedésre, leéghet.

Simon Endre

Miért nem próbálod ki először a torlasztást annak semmi kockázata sincs, vagy talán nem elég szakmai?  Ha úgy  rangosabb, egy kis méricsgéléssel te lehetsz a nagy varázsló és legaláb élőben tapasztalod a torlasztás visszahatását. A méréshez itt legfeljebb 6 A-es méréstartomány használható, hogy a tizedek is látszódjanak! Megnyugtatásodra a gyári aláfúvó ventillátorokban is ez a megoldás van.

faxelektro

A torlasztás azt jelenti,hogy elzárom a levegőt ? persze csak annyira,hogy jó legyen az égés a kazánba mert ahogy most ég a skót tulaj szerint nagyon sokat fogyaszt.

Simon Endre

Helló Szírty !
Köszönöm a linket, jól jött öregségemre. (Még a végén belep a moha.) Fiammal kidolgoztunk egy speciális "AC PWM"-et ami elég jól összejött, még egyirányú pozicionálásra is használtuk. A trükk, adott perióduspakettből (hogy a fr. maradjon 50Hz) adott számú elemet kihagyunk. A két paraméter szabadon változtatható és ezek fordulatszám lépcsőket képeznek a darabolás nullátmenet szinkronizálással  történik. Használtuk ventillátorokhoz és pontos alaphelyzet beállításhoz. A ventillátorok beállítása egy kicsit tökörészős de működik, szereti a stabil terhelő nyomatékot. A pozicionálás is vacakolós, de ha beletaláltál akár nem is kell tovább paraméterezni szélsőséges terhelésnél is jól működik. Az egyfázisú Fr. váltokat gondolom az kényszerítette ki, hogy némely országokban csak hasított fázis és egyfázisos rendszer van a lakossági ellátásban és ott is kellett a modernizálás. Feltételezem, hogy a szenzormentes üzemeltetéshez nagyon úszerű áramvektoros szofverek lettek kifejlesztve. Álló motornál pl.18000fok fáziskülönbséget kell feldolgozni meglehetősen gyorsan.

faxelektro

Jó napot
Ráköttet mi történik de okosabb nálam és ki jelzi egy fázis hiány.De nekem bármilyen egyszerű megoldás jó lenne nem kell ez a kúrva drága frekiváltó.Néztem a neten az IRAMKO márkát mennyi lehet az ára? Nem olcsó az sem biztosan.

Üzenet összefûzve: 2015. április 26., 21:19:14 DÉLUTÁN

Jó estét
            Jó lenne egy fordulat szabályzó rajza a 180W-os egyfázisú ventilátor motorhoz és mi is az a tórlasztás hát hogyha tudnám alkalmazni.
                                                                                Kösz 

faxelektro

Jó estét
                   
A képeken látható szabályzót ajánlották mivel 40w-500w-ig használható és a motor csak 180w-os majd holnap viszem és kipróbálom.A mérőműszerel 195V-220V mértem a szabályzó után.

Üzenet összefûzve: 2015. április 28., 20:38:07 DÉLUTÁN

Jó estét
              Felszereltem a feszültség szabályzót és egyelőre jól működik egy kicsit izgultam ,hogy melegedni fog a motor de meddig ott voltam nem melegedett és mostanáig nem kaptam semmi vissza jelzést.