Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: nova Dátum 2018. március 14., 16:02:21 DÉLUTÁN

Cím: Univerzális ívzárlat érzékelő eszközzel (AFDD+)
Írta: nova Dátum 2018. március 14., 16:02:21 DÉLUTÁN
A villamos eredetű tűzes téma ihlette ezen témát.
Hallottatok már ezen eszközökről?
Mi a véleményetek?

Idézetet írta: http://www.proidea.hu/termekujdonsagok-1/eaton-tuzvedelmi-keszulek-rejtett-ivhibak-ellen-13601.shtmlVillamos áramköri védelem kisfeszültségű háztartási és közületi hálózatokhoz

Az elmúlt években Magyarországon több tucat olyan tűzeset volt, melyek keletkezési okai elektromos hibákra voltak visszavezethetőek. Ilyenek például a kábelek és vezetékek túlterhelése, nagy átmeneti ellenállás, rövidzárlat és ívhibák. Vajon ezek kiküszöbölhetők lettek volna megfelelően kiépített kismegszakítókkal és áram-védőkapcsolókkal?
Az Eaton legújabb fejlesztése a legkorszerűbb végáramköri védelmet biztosítja, az RCBO (áram-védőkapcsoló beépített túláramvédelemmel) funkcióját kiegészítve a forradalmian új, univerzális ívzárlat érzékelő eszközzel (AFDD+). Az IEC 62606 szabványnak megfelelően az AFDD lehetővé teszi olyan rejtett ívhibák érzékelését és megszakítását, amelyek súlyos károkat okozhatnának. Az AFDD+ az integrált áramkörében egy algoritmus segítségével magas érzékenységgel biztosítja a veszélyes ívzárlatok jelenlétét jelző hibaáramok észlelését.


Cím: Re:Univerzális ívzárlat érzékelő eszközzel (AFDD+)
Írta: KábElemér Dátum 2019. október 24., 18:34:16 DÉLUTÁN
Nagyon érdekes, ha jól gondolom, az áramot figyeli az idő függvényében, az ív elrontja a szinuszgörbét, ő meg leold. Tehát végeredményben egy kis digitális oszcilloszkóp a lelke, ami az árát részben megmagyarázza, de nekem még a lélektani határ felett van. Amúgy jó dolog.
Cím: Re:Univerzális ívzárlat érzékelő eszközzel (AFDD+)
Írta: Atis57 Dátum 2020. január 02., 18:33:14 DÉLUTÁN
Szia!

A drágább házaknál találkoztam ilyennel . Biztosan célszerű
--én csak az általam okozott /csatlakoztatott műszerek miatti lekapcsolással  szereztem tudomást  ezekről.

Jelentősen megneheziti  egy ÉV  ellenőrzés --mérés elvégzését, viszont látszik az előnye.
Cím: Re:Univerzális ívzárlat érzékelő eszközzel (AFDD+)
Írta: Fecó Dátum 2020. január 02., 18:59:11 DÉLUTÁN
Létezik ebből egyáltalán 3 fázisú verzió? Én csak egy fázisúval találkoztam eddig...
Cím: Re:Univerzális ívzárlat érzékelő eszközzel (AFDD+)
Írta: S/K Dátum 2020. január 02., 19:24:34 DÉLUTÁN
https://www.youtube.com/watch?time_continue=218&v=W8cvGGSPzzQ&feature=emb_logo

Videóban 2.45-nél mit jelent, mit észlel a szerkezet. Ha hibát akkor miért nem old le?
Cím: Re:Univerzális ívzárlat érzékelő eszközzel (AFDD+)
Írta: Atis57 Dátum 2020. január 02., 20:03:27 DÉLUTÁN
Idézetet írta: S/K Dátum 2020. január 02., 19:24:34 DÉLUTÁN
https://www.youtube.com/watch?time_continue=218&v=W8cvGGSPzzQ&feature=emb_logo

Videóban 2.45-nél mit jelent, mit észlel a szerkezet. Ha hibát akkor miért nem old le?

Szia!
Csak 1 fázisut láttam ----3X