Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: Hakkuuuh Dátum 2018. január 21., 22:00:49 DÉLUTÁN

Cím: Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: Hakkuuuh Dátum 2018. január 21., 22:00:49 DÉLUTÁN
Sziasztok,

A problémám a következő. Van egy kis bojlerem egy melléképületben. Ez éjszakai áramról ment. Házfelújítás során az egész rendszer kapott egy Fí relét. Innentől kezdve ha bekapcsolt az éjszakai áram és a bojler használta volna, a relé leoldott. A bojlerhez direkt megy egy háromeres vezeték. Ha a fázist átteszem egy nappali áramos kismegszakítóra, a rendszer működik.

Egy "villanyszerelő" már nem értette a dolgot. Ti mit javasoltok, mit érdemes megnézni? Van tapasztalatotok ilyen kérdésben?

Válaszokat előre is köszönöm.

Gábor
Cím: Re:Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: recens Dátum 2018. január 21., 22:09:28 DÉLUTÁN
Szia,

Így látatlanba az éjszakai áramkőr nulla vezetékét nézd meg ,hogy keresztül megy-e a FI relén ,vagy honnan ágazik le.
Szerintem ezzel lesz a gond.
Cím: Re:Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: Szelei Dátum 2018. január 22., 20:49:11 DÉLUTÁN
A fázisa nem megy át a FI relén viszont a nullát azon keresztül kapja és ettől zavarodik meg. Így látatlanban.
Cím: Re:Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: Hakkuuuh Dátum 2018. január 22., 23:22:20 DÉLUTÁN
Sziasztok!

Köszönöm a tippeket, ellenőrzöm és jelentkezem :)

Üdv,
Gábor
Cím: Re:Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: Ricsi Dátum 2019. december 10., 18:18:58 DÉLUTÁN
Sziasztok! Valaki tudna nekem tanácsot adni milyen értékű fi relé ajánlott egy villanybojler bekötésénél?
Köszönöm.
Cím: Re:Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: Fecó Dátum 2019. december 10., 19:57:42 DÉLUTÁN
Magyarországon jelen állás szerint (sajnos) nem kötelező (speciális nemzeti feltételek) az ÁVK alkalmazása a villanybojlerek esetén. De szerintem mindenki a 30 mA érzékenységű, akár egyszerű AC-s, 25 A-est fogja ajánlani...
Cím: Re:Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: Ricsi Dátum 2019. december 10., 20:45:26 DÉLUTÁN
Én is ilyesmi értékűre gondoltam. Köszönöm a választ!
Cím: Re:Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: ksanci Dátum 2020. január 31., 08:42:42 DÉLELŐTT
Üdv!

Mivel a kérdésem ide is passzol, ezért nem nyitottam neki újat, nem tudom, jó-e ez így, vagy mindig szokás új kérdést nyitni?

ELMŰ terület. Családi ház, 2014-ben kialakított (szabványos) két mérőhelyes óraszekrényben jelenleg csak a normál mérő van, most szeretnék vezérelt áramot is, erre 1x16A elég). A normál bejövőnk 1x32A.
Akkor 6-os vezetékeket húztak az órától, ami padláson van összekötve a korábbi, szintén 6-os vezetékekkel (ez már a földben megy tovább), ugyanis a házunk a szomszédos házból kapta korábban az áramot (egy család, a másik a szülői ház).  A vezérelt áramról csak a bojler menne, a házban lévő elosztódobozban külön kombinált ÁVK van neki, a padlásig külön ki is van húzva a szintén 6-os fázis és nullavezető. Ezt kellene továbbvezetni az óraszekrényig.
A probléma az, hogy azt az információt is kaptam, hogy most már (2014-ben még nem?!) mindenképpen 10-es vezetékek kellenek az órától az első, általában a lakásban lévő elosztódobozig, illetve a vezérelt áram kismegszakítója nem lehet egy dobozban a normáléval. Állítólag nálam úgy lehetne ezt megoldani, hogy mindjárt a óraszekrénynél ki kell alakítani két külön kis dobozt, egyikbe menne a mért normál betáp a másikba a mért vezérelt betáp, aztán onnan azt csinálok, amit akarok. De van, aki azt mondta, nem kell. Viszont a vezérelt betáp kismegszakítója külön sorban kell, hogy legyen, mint a normálé.
Akkor most mi az igazság? Az nem opció, hogy a földkábelt felszedjem és a 6-os kábelt kicseréljem 10-esre.
Csatolok két fotót az őraszekrényról meg a lakáselosztóról.
Köszönöm!


Cím: Re:Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: Fecó Dátum 2020. január 31., 16:45:06 DÉLUTÁN
Most elég a 6-os az éjszakainál, a 10-est nem tudják bekötni a HFKV-be.

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről

Cím: Re:Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: ksanci Dátum 2020. február 01., 12:19:57 DÉLUTÁN
Köszi!

És mi a helyzet a normál betáppal? Tényleg át kellene 10-esre húzni, vagy egy külön kis dobozzal el kell intézni, ahogy írtam? 2014-ben miért nem kellett?  Most ugyanazok mondták ezt a dobozos dolgot, akik 2014-ben is csinálták az egészet.
Cím: Re:Áram-védőkapcsoló (Fi relé) + bojler + vezérelt (éjszakai) áram
Írta: Fecó Dátum 2020. február 01., 12:56:52 DÉLUTÁN
Ha a Pen szétválasztás a saját elosztóban van, akkor 10-es kell, sőt 2014-ben is az kellett volna. Ha a méretlen részben van szétválasztva, és max 32 A a nappali, akkor "pillanatnyilag" oda is elég a 6-os. A nappali és éjszakai teljesen külön kell lennie, külön cső, külön elosztó...

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről