Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: iandras555 Dátum 2016. december 11., 21:09:46 DÉLUTÁN

Cím: Segítség
Írta: iandras555 Dátum 2016. december 11., 21:09:46 DÉLUTÁN
Üdvözlök mindenkit!

A probléma a következő, 230-as hálózatról van szó, ha lekapcsoljuk a lámpát, akkor is a fázis és a nulla között mérhető 40 volt feszültség, ez mitől van, mi lehet az oka, az egész lakásban az összes lámpán. A szerelő azt mondja, nincs semmi probléma, de már 7-szer jött vissza, mert rosszul kötött be dolgokat és még most is van probléma.(pl. egy csillárkapcsolónál az egyik szál nem kapcsol semmit-erre a válasz az volt akkor azt elkötöttük) Aki tud segíteni annak előre is köszönöm.
+Ha valaki ismer Győrben jó villanyszerelőt, akkor ne tartsa magában, mert egy 6 lakásos társasházról lenne szó, ahol minden lakónak eddig volt problémája. Előre is köszönöm.
Cím: Re:Segítség
Írta: sámli Dátum 2016. december 12., 18:46:21 DÉLUTÁN
Digitális műszerrel mérve? Terhelés volt a fázis és nulla között?
Cím: Re:Segítség
Írta: nyaki Dátum 2016. december 17., 20:25:20 DÉLUTÁN
Üdv!
Mi a helyzet a fázis-védővezető és a védővezető-nulla vezeték között? Van-e glimmlámpás élvilágítás a kapcsolókban? Milyen fényforrásokat használnak?
Cím: Re:Segítség
Írta: tothgyula Dátum 2016. december 19., 19:00:12 DÉLUTÁN
Üdvözletem!
Ha mind a 6 lakás villanyszerelése problémás,az elején kell kezdeni! Betápnál hurokmérés, szemrevételezés, szigetelésmérés stb.Okosabb felülvizsgálóra bízni! Érintésvédelmi jegyzőkönyv van-e?
Üdv:TothGyula felülvizsgáló.
Cím: Re:Segítség
Írta: tamascsabi81 Dátum 2016. december 21., 08:46:59 DÉLELŐTT
Üdv! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy legrand 04685 lexic típusú villanyóra, és nem tudom beállítani az áramváltó áttételét! Előre is köszönöm!

Tapatalkkal küldve az én GT-I9505 eszközömről

Cím: Re:Segítség
Írta: Simon Endre Dátum 2016. december 21., 21:55:07 DÉLUTÁN
Az áttétel a Ct paraméterben állítható be. Egyébként hány áramváltóval mérsz, mert "áramváltó" az = 1db
Cím: Re:Segítség
Írta: tamascsabi81 Dátum 2016. december 26., 11:29:40 DÉLELŐTT
3 db 150/5ös áramváltó van! A legrandos műszakis az mondta hogy nem kell beállítani semmit, mert minden /5ös áramváltót ismer és kezel! Ebből rögtön azt gondoltam hogy fogalma sincs hogy miről beszél! A ct menüben mit kell állítani? A leírását nem értem, a többit amit eddig bekötöttem azoknak a beállítása egyértelmű volt!

Tapatalkkal küldve az én GT-I9505 eszközömről

Cím: Re:Segítség
Írta: Simon Endre Dátum 2016. december 26., 16:32:02 DÉLUTÁN
A hozzánemértést tipikus esete, mi alapjám ismerné fel "ezeket" mert akkor nem kéne paraméterezni, esetedben a Ct érték 30 az U-I menüben pedig az 1,2,3 paraméterek egységesen 150 értékre állítandók, ami az 5A-hez tartozó valóságos áram értéke. egyébként a fogyasztásmérő a 400/230 voltos rendszerben közvetlenül csak 5 amperig mérőképes , ezért kellenek nagyobb áramokhoz  X/5A-es áramváltók.
Cím: Re:Segítség
Írta: tamascsabi81 Dátum 2016. december 27., 18:11:51 DÉLUTÁN
Nekem is furcsa volt! Meg is kérdeztem hogy komolyan felismeri? Azt mondta hogy persze hogy! Egyébként a legrand Magyarországi telefonos ügyfélszolgálatának a műszaki munkatársa volt az illető! Nagyon szépen köszönöm a segítséget, holnap be is állítom a mérőt!

Tapatalkkal küldve az én GT-I9505 eszközömről

Cím: Re:Segítség
Írta: tamascsabi81 Dátum 2017. január 04., 08:28:37 DÉLELŐTT
Az u-i menüt nem lehet állítani, azzal gondolom  a pillanatnyi feszültséget és az áramerősséget lehet megnézni!

Tapatalkkal küldve az én GT-I9505 eszközömről