Üdv
Van egy háromfázisú villanymotor, ami régi fajta négypólusú bekötéssel rendelkezik, de ötpólusú csatlakozóval rendelkezik, kíváncsiságból szétszedtem, és azt tapasztaltam hogy a dugvillában a kihasználatlan(?) nullát egy kis dróttal áthidalták a földelésbe. Mivel én úgy tudom hogy az óra után nem szabad ezeket közösíteni, így kicsit elbizonytalanodtam, hogy ez így menyire üzembiztos?
A másik esetben pedig egy ötpólusú bekötésű motornál a dugvillában elhagyták a nullát, ebből lehet probléma?
Előre is köszönöm
Helló Kazqald!
Nem szabad összekötni a nullát a földeléssel, épp ahogy feltételezted. Szabálytalan.
És fordítva sem szabad, nem szabad nullának használni a földelést ilyen körülmények között.
A 3 fázisú motornak egyébként nincs szüksége a nullára.
Idézetet írta: Szirty Dátum 2014. november 01., 16:14:37 DÉLUTÁN
Helló Kazqald!
Nem szabad összekötni a nullát a földeléssel, épp ahogy feltételezted. Szabálytalan.
És fordítva sem szabad, nem szabad nullának használni a földelést ilyen körülmények között.
A 3 fázisú motornak egyébként nincs szüksége a nullára.
Értem, köszönöm :)