Egy pár hozzászólást szerintem megérne ez a téma.
A kivitelezések alkalmával elõfordul, hogy eltérnek a tervtõl. A tapasztalat, hogy nem minden esetben áll rendelkezésre megvalósítási terv, és a kivitelezés során végrehajtott módosítások nincsenek visszavezetve az üzemeltetéshez szükséges rajzokra.
Kinek, mi a véleménye errõl a témáról? Mik a tapasztok? Kinek a feladata a "D" terv elkészítése?
A tapasztalataim a következõk:
- Tervezés és kivitelezés(Egy cég a tervezõ és a kivitelezõ)
- A tervezõ megkapja a kiviteli tervet kijavítva
- Ezt visszavezeti a tervezõ és leadja a "D" tervet
- Csak tervezés a feladat
- A tervezési szerzõdés kiviteli tervre szól
- Külön szerzõdés a kivitelezõvel a "D" terv elkészítése(ritka mint fehér holló)
- Marad a kézzel kijavított kiviteli terv
- Nem történik semmi
- A tervezési szerzõdés "D" tervre szól
A kivitelezés csak a helyszínen tartott kiviteli tervdokumentáció alapján végezhetõ (7 kW felett).
Fontos! A kiviteli tervtõl eltérni csak a tervezõ írásos engedélyével lehet!!!
Ebbõl következik, hogy a megvalósulási terv "automatikusan" létrejön, mert a tervezõnek a módosításokat át kell vezetnie a terven és a kivitelezõ csak akkor végezheti el a problémás munkát, ha kezében van a módosított terv.
A gyakorlatban nem így történik és ezért adódnak a gondok. ( A jövõben ez biztosan változik, mert a kiviteli tervdokumentációkat az Országos Dokumentációs Központban letétbe kell helyezni.)
Felelõssége van a mûszaki vezetõnek is mert õ is csak a terv szerint dolgozhat, de észrevételeit, hibákat közölnie kell a tervezõvel, persze ezt megteheti a kivitelezõ is.
Lényeges: a kivitelezõ önhatalmúlag a kiviteli tervtõl nem térhet el!
Utólag a villamos szerelésrõl pontos kiviteli tervet készíteni a tapasztalatom szerint reménytelen vállalkozás.
Ha cégnél dolgozom villanyszerelöként, cégen belül milyen munkákat kell terveztetni, és ezt ki ellenörzi?
Idézetet írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. szeptember 01., 17:45:48 DÉLUTÁN
Ha cégnél dolgozom villanyszerelöként, cégen belül milyen munkákat kell terveztetni, és ezt ki ellenörzi?
Építési hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött építési tevékenységhez , ha az építmény villamos teljesítmény felvétele nagyobb mint 7kW, akkor kell villamos kiviteli terv.
Szerintem a villamos teljesítmény felvételt a csatlakozás fõbiztosító (megszakító) értéke szerint kell figyelembe venni.
A kiviteli tervet annak kell készíttetni, aki a létesítményt építteti. (beruházó v. beruházás bonyolító).
Az építési tevékenység kiviteli dokumentációját és egyéb feltételeket (kamarai regisztráció, jogosultság, stb.) az Építésfelügyeleti Hatóság ellenõrzi.
Belsõ hálózatbõvítés esetén- mikor egy gépet, termelõ berendezést kell elektromos energiával ellátni- az üzembe helyezési dokumentáció szerint kell eljárni. Errõl a cég munkavédelmi megbízottja tud felvilágosítást adni. A Munkaügyi Felügyelõség ellenõrzi.
Az üzembe helyezési dokumentáció a gyártó által készített dokumentáció része, amit a gépkönyv tartalmaz általában?
Fordítva! A gyártó által készített dokumentáció része az üzembe helyezési dokumentációnak.
Ez csak példa az üzembe helyezési dokumentáció mellékleteire:
-Tervezõ nyilatkozata
-Magyar nyelvû gépkönyv
-Technológiai, kezelési, mûveleti, karbantartási utasítások
-Munkavédelmi minõsítõ bizonyítvány, vagy
-Minõségtanúsítás
-Üzemeltetési dokumentáció
-Javítási dokumentáció
-Kivitelezõ nyilatkozata
-Üzemeltetõ nyilatkozata
-Karbantartó nyilatkozata
-Érintésvédelmi mérési jegyzõkönyv
-Ha ártalom keletkezik, annak a mérési jegyzõkönyve
-Munkavédelmi vezetõ nyilatkozata
A cégnél szokásos eljárást -mint említettem- a helyi munkavédelmi irodától (megbízottól) kell megkérdezni.